надземная прокладка тепловой сети на низких опорах
Arsi
 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 9

Arsi вне форума Вставить имя

какое минимальное и максимальное вертикальное расстояние должно быть от опры т/с до отметки земли?
Просмотров: 5432
 
Непрочитано 28.05.2009, 11:09
#2
Rycker


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 6


Расстояние от опоры не нормируется. Регламенируется высота от нижней точки тепловой изоляции трубопровода. СНиП 41.02.2003, Приложение Б, Таблица 1, Примечание 2:
Цитата:
2 При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от поверхности земли до низа тепловой изоляции трубопроводов должно быть, м, не менее:
при ширине группы труб до 1,5 м - 0,35;
» » » более 1,5 м - 0,5.

Последний раз редактировалось Rycker, 28.05.2009 в 11:19.
Rycker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > надземная прокладка тепловой сети на низких опорах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах Ришат Водоснабжение и водоотведение 4 20.12.2012 15:11
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||