Опоры теплотрасс
инженер
Караганда
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 16975
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Информации побольше предоставь, а то ответом вполне может оказаться "руками".
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ключевые слова ОПОРЫ и ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ в Данлоуде.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
NRpan, есть куча серий на опоры.
Защемленная в стенах канала? Это чья глупость?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
BM60, это нормальная практика.
NRpan, горизонтальную и вертикальную нагрузку на швеллер опоры от труб теплотрассы нам обычно дают смежники - ОВ-шники. Ну а далее я просто нахожу моменты от этих нагрузок (Mx, My) , потом требуемые моменты сопротивления сечения швеллера (Wтр=M/R) и по сортаменту подбираю швеллер с нужными Wx и Wy. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Makswell, при случае поинтересуюсь такой практикой. Но, на мой взгляд, защемление такое не может быть вечным. Бетонный "куб" в качестве основания, в нем закладная, к ней швеллер с подушкой. Все давно типовое. При известных параметрах тр-да и среды расчет уже давно перекочевал на страницы НД и книг по тепловым сетям. Главнее грамотно располагать н.о. и п.о. (с.о.) и помнить о компенсаторах.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.12.2009 в 14:12. |
|||
|
||||
Обычно опоры под трубопроводы идут метров через 6 . Тогда вес двух труб около 230 кг плюс, что там будете перекачивать. Думаю, больше чем пол тонны не наберёте. Это Вам нагрузка. Далее, считайте как балку защёмлённую с двух сторон, программ таких достаточно, есть даже спец.калькуляторы. Я бы поставил на ребро швеллер от №14, более чем достаточно, это по опыту. Всё равно монтажники поставят, что у них под рукой будет. Да, Вы не сказали ширину ж/б канала, но, думаю, не более 1 - 1,5м иначе, что это там за канал.
|
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Это какэтокакэтокакэто?
Швеллер №10 + подушка (гнутый лист) под трубу Две подряд н.о. не ставят! А про изоляцию Пушкин помнить будет? Для: Ру<64 и Т=200 грС труба 159х4,5 Имеем из ОСТа не для теплосетей!, но для общей справки: Макс пролет 9000, Диз*Sиз - 349х95, Масса тр-да с водой и изоляцией: 82,7 кг/п.м. 750 кг/пролет. Это, между прочим, называется ... (не скажу!): http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...E8%E6%ED%FB%E5 Приятного аппетита!!!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.12.2009 в 15:32. |
|||
|
||||
BM60 Читать внимательно надо:
NRpan " неподвижные опоры теплотрасс в жб каналах" NRpan "Опора-швеллер, защемлённый в стенах канала" как это сам не знаю, но написано в стенках, а не в стенке, значит с двух сторон и неподвижная. Расстояния между опорами брал шесть метров, для девяти метров Ваш расчёт правильный. Разговор вообще-то идёт о "жб каналах", а не открытой теплотрассе. Теплоизоляция и Пушкин опять таки не при чём. То что подушка ставится (гнутый лист) или "скользячки" в нефтянке их называют, само собой разуеется, разговор то об опорах идёт, а не теплоизоляции. "Две подряд н.о. не ставят!" знаю прекрасно, но сколько их будет в "жб канале защемлённых в стенах" NRpan ничего не сказал. Так что претензии не ко мне. Да ещё NRpan даёт трубу 159х4, а не 159х4,5 в Вашей интерпретации. Последний раз редактировалось alandr, 09.12.2009 в 16:30. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
alandr, тогда мои посты читать надо вдвойне внимательно.
Написал: ДЛЯ СПРАВКИ х4,5! РАЗУМЕЕТСЯ, в стенкаХ! КАКАЯ разница, открытая прокладка или в каналах? Опора должна быть по ПРАВИЛАМ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ написал для справки, чтобы её МАССУ учесть, если говорить о нагрузках и их считать. Параметры сетевой воды не заданы, а потому в № 10 всё указано только для СПРАВКИ, чтобы человек сориентировался что, к чему и как. Серии есть, зачем нужно считать и изобретать? А к вам "претензия" ТОЛЬКО по поводу швеллера на ребро! Тогда уж поперек канала на дно, на кот. положить лист, на него два швеллера №20 на полку, сваренных в коробку с зазором (вопрос заделки их концов в стенки канала (лотка) на извращении автора), сверху на них лист и швеллер 10 с подушкой. Подождем-с автора, однако...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Мощноватые опоры для для двух 159 труб, но не буду спорить, коль серии есть. Просто недавно прокладывали трубопровод две нитки трубы 159 и две 219, опоры делали п-образные из 102 трубы, трубопроводы на скользячках, под компесаторы опоры из 159 трубы делали.
Есть прога "Старт" называется, там такие вещи считаются. А так подождём, что автор скажет. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А ваш опыт в Старте есть? Каково впечатление? Что может Демо-версия?
Вибрацию посчитает? Стоит знакомиться?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Опыта работы в "Старте" нет. Когда возникла проблема с трубопроводами, начал искать что-либо на эту тему в нете. Нашёл "Старт", но там нужна была таблетка (не покупать же её из-за одного расчёта). На первый взгляд должна работать неплохо, потом смотрел на форумах, отзывы положительные. Конкретно по вибрациям не знаю, как она их считает. Тем не менее, стоит ею позаниматься.
Да, в тот раз мы обошлись другими материалами, нашли ответы на наши вопросы, речь шла о компенсаторах, размерах и расстояних между ними, а то проектировщики вообще без них решили обойтись. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Распеделение веса плиты на опоры | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.10.2009 15:36 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |
Узел скользящей опоры на фтороплатовой прокладке | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.03.2009 16:24 |
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 29.01.2009 01:31 |
Лира. Балки и опоры. | Ириша Сергеевна | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.02.2008 15:17 |