| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.06.2010, 15:37 | #1 | |
В какой программе расчитать напряженно-деформированное состояние грунта?
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 16457
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Рассчитать НДС объемного тела можно в одной из многих бесплатных открытых программ не на русском языке. Причем по факту это будет сделать много проще, чем в платных на русском языке.
Расчет может быть в линейной постановке (с точки зрения норм вполне халяльный) и в нелинейной - с учетом одной из многочисленных моделей поведения грунтов. В последнем случае вам надо будет где то брать параметры для нелиненых моделей. Итак: 1) Tochnog - http://dwg.ru/dnl/5329 http://tochnog.sourceforge.net/ 2) Code-Aster. http://dwg.ru/dnl/6170 3) Пакет, именуемый Salome-MECA http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...e=Salome&type= (поиск по dnl по запросу Salome) 4) CalculiX http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=2&st=1 (поиск по dnl по запросу CalculiX) Все перечисленные программы пригодны и удобны для расчета объемных тел по МКЭ. Ваша задача будет в том, чтобы правильно построить модель и разбить сетку адекватно. Это что касается НДС массива грунта.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Проги хорошие, но как и все открытые программы не очень легки для освоения (плюс - на английском, что для многих инженеров является препятствием). Конкретно в вашем случае может быть полезен, наверно, CalculiX. Сделайте куб, так чтобы сетка была 1х1х1 м. Потом зададите по слоям свойства, командами qadd и qrem - поверхности элементов для приложения нагрузки. Потом посчитаете для двух случаев и сравните просто.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Вы очень сильный металлист (это не комплимент), но Ваша рекомендация считать грунт в вышеперечисленных программах не слишком ли она поспешная?!
На скольно близко к реальности будут просчитаны осадки, крены, взаимное влияние фундаментов т.п. в рекомендуемых Вами программах, насколько учтены наши нормативные документы? Вы можете отписаться типа смотри сам, но "влом", если честно, пока еще их смотреть. Если есть желание - поясните. По нелинейному расчету грунта - наши теоретики сильно расходятся в своих методиках друг с другом. Помню, но могу ошибиться в Пособии к СниПу (считал по ней как то - думал, авось, пригодится) давалась одна из них, многие корифеи на форуме относились к ней крайне скептически. Не стоит наверное так рисковать.... Последний раз редактировалось таи, 20.06.2010 в 08:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Если речь идет о расчетах в линейной постановке, то данные программы подходят более чем. Объемные элементы там есть, считают они не хуже соотв. элементов Ansys или Abaqus.
Насколько я понимаю, большинство формул механики грунтов выведено из теории упругости - известные задачи об упругом полупространстве и т.д. Тут нет ничего от норм или от механики грунтов - чистая математика. Как использовать эти решения уже для практических задач - это уже должен знать специалист сам. Нелинейные модели грунтов содержат из перечисленных Tochnog и Code-Aster. Та же самая математика - интернациональна, универсальна и не связана со строительными нормативами
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Как говорил Михаил Иванович - задачи механики грунтов мы можем решать с большой точностью, но при этом весьма приближенно к истине.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Есть у кого примеры расчета осадок в нелинейной и линейной постаонвках и сравнения с замеренными осадками?Поделитесь.В своем соку варюсь.Сейчас делаю стадию П 5 этажного гаража на мягопластичной глине.Лнейная постановка не пройдет.
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
2 igr
вопрос поста (и мое замечание) был не о собственно осадках, А об их изменении после возведения нового здания. вы предлагаете сравнивать два линейных расчета? песок бывает разный и этажность (нагрузка) тоже бывает разная. 2 AMS. речь идет о МКЭ. характеристики отдельный вопрос= должны быть из трехосных испытаний. Но Вы тоже считаете, что в ЭТОЙ задаче нелинейный расчет не нужен? безусловно, нелинейный расчет в НЕУМелых руках может быть опасен. Но зачем мешать тем, кто умеет его делать? Вам бы нужно помогать-подсказывать (и был бы рад Вашему соучастию), поскольку за МКЭ (а, тем более, за более современными методами- бессеточными) будущее. возможности ЭВМ растут, совершенствуются физические и математичекие модели можно лучше вопроизводить реальное поведение грунта. давайте смотреть (хотя бы) на пять лет вперед, а не на тридцать лет назад... важно построить методологию. (пользуясь Вашими словами "стандартизовать методики определения") скажем, в аэродинамике решаются задачи совершенно иного уровня, чем даже 10 лет назад а в геотехнике как-то все по старинке... 2 igr если говорить о тестах, то они нами делались. (кто мы, я полагаю, знаете..) проблема только в том, что все нелинейные расчеты требуют калибровки параметров по (хотя бы) трехосным испытаниям. А их мало кто умеет у нас делать. вариант 1= считаются осадки существующего здания на аналогичных грунтах. параметры подгоняются (тарируются, калибруются, верифицируются, называйте как хотите) с этими параметрами счиатется вновь возводимое вариант 2= нормальные трехосные. параметры модели подгоняются до воспроизведения испытаний и тд. добавлю, что plaxis не панацея (и не волшебная кнопка)- в нем нельзя применять параметры по умолчанию. почти никогда. он не для практиков, а для геотехников и также требует тарировки и трехмерка в нем не годится почти никуда. добавлю на всякий случай... физически линейно я и сам стараюсь считать, но только с учетом нелинейного контакта грунт -здание и СНАЧАЛА для оценки возникновения пластики проведя несколько оценочных (упрощенных) нелинейных расчетов. если учитывать изменение модуля с глубиной и ввести в каждом "толстом" ИГЭ последовательность нескольких эквивалентных линейных материалов, то это удобная альтернатива. 2 Etcartman не сомневаюсь в работоспособности этих ПК. сомневаюсь в скорости решения задач с 200 тысяч (минимум-минимум) узлов и сомневаюсь не в надежности функционирования нелинейных геомоделей (code-aster),а в их документированности и в способности их освоения автором поста (явно совсем без опыта МКЭ). эта задача НЕЛИНЕЙНА и считать ее нужно двумерным PLaxis (если позволяет ситуация) или нормально трехмерно ансис или абакус. при условии наличия трехосных испытаний. все остальное= гадание на кофейной гуще. Последний раз редактировалось СергейД, 20.06.2010 в 11:32. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Я предлагаю поэтапно решать вопрос.Вначале осадки здания в линейной постановке, затем приращение осадок от строительства соседнего здания, затем тоже самое в нелинейной постановке (если необходимо в разных прогах).Ну и сравнение с измеренными в натуре
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
замечательно.
если есть информация и по грунтам (не только модули деформации, но и графики) и по замеренным осадкам, можно помоделировать. присылайте. мгновенно не обещаю (очень занят ветром, да и лето...) но попробую. только объясните, что вы хотите доказать? и какие критерии? для одних ситуаций нелинейность важна, для других не очень... И в чем измерять степень важности? надо считать нелинейно всегда, а уж потом деалть выводы. повторю, нелинейность начинается при некотором давлении, которая может быть не достигнуто, либо достигнуто локально. например, на одном объекте с несколькими разновысотными зданиями на общей плите со сваями. пластика проявилась под одним из них, общая картина осадок изменилась принципиально, максимум изменился мало, но оказался совершенно в ином месте. и нагрузки на сваи перераспределились принципиально по иному. часть из них вошла в нелин. для протяженных конструкций - типа гаражей на транспортных кольцах- картина еще интереснее. там и длины свай может не хватить. как там линейно считать? разве что, для отладки модели. Главное, нужно считать с учетом КОНТАКТА (аналогичное пытаются делать итерациями скад-кросс), а характеристики грунта- дело второе. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
В какой программе легче начертить фасады по фотографиям? | Анкл Бенц | Прочее. Программное обеспечение | 44 | 11.07.2009 02:50 |
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? | depak | Расчетные программы | 13 | 07.01.2009 23:53 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |