Непрочитано 01.11.2009, 17:13
металлическая ферма
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

возможна ли такая конструкция фермы с опиранием нижним поясом на колонну, а не с опиранием стойки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 3306
Размер:	29.5 Кб
ID:	28131  

Просмотров: 54336
 
Непрочитано 01.02.2012, 23:21
#121
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Видимо все таки не очень удачный узел, не даром его в сериях нет или я плохо искал. Все подобные узлы сводятся к " Молодечно" из труб, но очень хочется такие фермы делать не только из квадрата, (да и очень часто надколонники городить ни к чему такие как у ферм с параллельными поясами) да и чтобы как говорится комар носа не подточил.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 23:23
#122
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


дело хозяйское, предлагайте свое решение
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 23:33
#123
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Да я бы предложил если б знал, а то так можно и нахозяйничать. В нашей работе можно так наэксперементировать
K700 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 23:36
#124
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


мы бы так и сделали)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 23:47
#125
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо! Попробую
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 22:17
#126
Дмитрий_st


 
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21


Добрый вечер. Необходимо рассчитать и запроектировать ферму из гнутого С-образного профиля.
Нижним поясом ферма опирается на плиту перекрытия. Нагрузка на ферму от прогонов (брус 70х70 мм), профнастил, снег.
1. Как правильно закрепить нижний пояс? Если, например, закреплю только узлы, то пояс же всё равно будет растягиваться.
2. Нагрузку от прогонов учитывать как сосредоточенную посреди панели верхнего пояса или можно учитывать с нагрузкой от профнсатила и снега как узловую?
2. Нагрузку от собственного веса лучше посчитать от руки и приложить в узлах? Или же через "добавить собственный вес" в лире.
3. Для учёта собственного веса в качестве жёсткости элементов фермы можно ли применить, например, швеллер с аналогичным весом погонного метра гнутому профилю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 205
Размер:	61.3 Кб
ID:	87201  
Дмитрий_st вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 13:35
#127
hairs


 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 3


нижний пояс профиль 160х4 верхний пояс 35Б1 связи сдвоеный уголок 63х5
подскажите, что за ферма и по каким альбомам узлы можно сделать? или все самому придумывать?
hairs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлическая ферма

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ферма металлическая 12 м Andrey_Kostanay Металлические конструкции 52 23.06.2010 20:23
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Ферма металлическая 39 м Трум-пурум Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2009 14:57
48 м металлическая ферма Saiko Металлические конструкции 5 10.07.2007 19:35
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06