Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки

Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2011, 08:22 #1
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Суть такова:
Строительная организация предполагает что фундаментная балка в процессе устройства основания пола и остальных половых () мероприятий может сместиться.

Балки БФ (2500кг) уложены на раствор.

Так вот какое минимальное усилие нужно приложить для смещения балки в горизонтальной плоскости и как это самое усилие определить.

Подозреваю что это связано с физикой и силой трения.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 172
Размер:	39.3 Кб
ID:	72046
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 153
Размер:	94.4 Кб
ID:	72047

Просмотров: 4082
 
Непрочитано 26.12.2011, 08:43
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А полы вертикально делают и нагрузка от них передается на балку горизонтально?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 09:05
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Суть в том когда катками будут уплотнять основание, тем самым появятся горизонтальные усилия. Каковы они я да же представить не могу. Может они настолько малы???
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 09:12
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Горизонтальную составляющую от вертикальной нагрузки на грунт подсчитывают по "пособию по проектированию подпорных стен".
Горизонтальной нагрузке балка будет сопротивляться пока не срежет по шву (через который балка опирается на столбчатый фундамент). Проверка по шву есть в СНиП "Каменные и армокаменные...".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 09:50
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Чтобы этого не было (строители видимо вчера начали строить) снаружи делают обратную засыпку с послойным уплотнением.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 11:57
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Отметки внешней отсыпки ниже отметки пола, вот эта разность и будет давить. Да еще и при динамических нагрузках.

Если только временную присыпку делать.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 12:29
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что то новое.Фундаментная балка выше отметки планировки?Так не делают.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 12:45
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Она выполняет частично роль цоколя.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 13:02
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сколько частично?
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 13:25
#10
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Сила трения(ваша мин сила)= N(вес балки)*коэф трения (бетон об бетон). 6 класс физики
zebs вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 13:31
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Растворный шов на сдвиг
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 13:36
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Она выполняет частично роль цоколя
ФБ на работу из плоскости не расчитана
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 14:10
#13
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сколько частично?
Смотреть на чертеже.

Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Сила трения(ваша мин сила)= N(вес балки)*коэф трения (бетон об бетон). 6 класс физики
Ну это помню.

Нужна величина для сравнения.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Растворный шов на сдвиг
Где глянуть данную информацию.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 14:20
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


СНиП по проектированию каменных конструкций.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Несущая способность фундаментной балки Burov Основания и фундаменты 11 03.02.2017 07:48
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
Перемещения защемлённой балки baaba Конструкции зданий и сооружений 4 22.07.2008 08:11