Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания

Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2009, 14:57 #1
Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания
Augur
 
Проектирование
 
Ярославль
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 16

Подскажите пожалуйста! Какое может быть наименьшее расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания????
Просмотров: 35609
 
Непрочитано 04.05.2009, 14:18
#2
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474


Вот из ПУЭ:
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 14:24
#3
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


если прокладка в земле-то 0,6 м. сети обычно требуют 1 м.
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 14:53
#4
Карел

инженер по генплану
 
Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214


Если воздушка - то по ГОСТ 12.1.051-90, таблица 1, охранная зона - 10м.
Если кабель - 1м до фундаментов - ГОСТ 12.1.051-90, СНиП градостроительный - 0,6м.
__________________
генпланист со стажем
Карел вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 15:25
#5
Augur

Проектирование
 
Регистрация: 24.03.2009
Ярославль
Сообщений: 16


Это Воздушная линия! Проходящая в деревне по территории участков.

В соответствии с п.2.5.217 Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусабебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.

Вынести таким образом ВЛ нет возможности!
Ростехнадзор говорит выносить ВЛ на 10 метров от края дома. Но ничем не обосновывает. Заказчику необходимо указать в соответствии с какой статьей необходимо вынести на такое расстояние!!!

Обоснование, что охранная зона ВЛ 10м. Для него не катит т.к. ВЛ проходит по территории земельного участка и не одного.

Как в этом случае поступить и чем обосновать???
Augur вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 15:35
#6
Карел

инженер по генплану
 
Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214


Так всегда - при новом строительстве все строго требуют соблюдать, а на существующее всем начхать.
__________________
генпланист со стажем
Карел вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 15:40
#7
osj

проектировщик
 
Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентирует СЗЗ от ЛЭП любой мощности, но, напротив, разрешает в СЗЗ промпредприятий эти ЛЭП располагать.
В Москве и области есть (по слухам) такие ограничения по санитарным нормам (ограничения в защиту людей).
Поэтому, если не в Москве и ее области, то руководствоваться следует охранными нормами для воздушных ЛЭП (по ПУЭ), или градостроительный СНИП - для кабеля.
Для расширения кругозора посмотрите здесь:http://botsman.narod.ru/1/files/electro.htm
osj вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 08:26
#8
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474


osj, Я в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вообще не нашел ничего про ВЛ.
Про расширение кругозора, спасибо!
Охранная зона это другое - это зона, в которой ничего делать нельзя. У нас газопровод проходит через огороды и ничего вроде... ВЛ-то наверняка можно, но как доказать я пока не знаю.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 09:29
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
У нас газопровод проходит через огороды и ничего вроде...
Какой? Магистральный или ответвления к домам?
Цитата:
Ростехнадзор говорит выносить ВЛ на 10 метров от края дома. Но ничем не обосновывает.
Странно! Он говорит или предписание дал? А на сайт Ростехнадзора зайти?
Цитата:
ВЛ-то наверняка можно, ...
Нельзя по здравому смыслу. Попробуйте обратиться в местное отделение Энергоснабжающей компании, типа "...электросеть".
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:23
#10
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


А Вы провесы считали? Учтите, что "2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ" В зависимости от расчетных пролетов и отклонения провода при максимальном гололеде и ветровой нагрузке у Вас до оси ВЛ примерно и может выйти такое расстояние. Во всяком случае при нем Вы гарантированно выполняете условия ПУЭ. И ради интереса. А как Вы решили вопрос землеотвода при прохождении ВЛ по частным огородам? Сейчас же вся земля в собственности и колхозников не соберешь и не прикажешь им, что на их участке опора будет торчать.
Sergeyvb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 12:05
#11
Augur

Проектирование
 
Регистрация: 24.03.2009
Ярославль
Сообщений: 16


Дело в том, что это существующая ВЛ проходящая по территории этих огородов и является линией АБ 6кВ железной дороги. А на новом участке производится строительство жилого дома и при согласовании проекта ростехнадзор требует вынести ее на 10 метров от нового дома, а на существующие нарушения ему ... Вопрос по землеотводу решила Ж.Д.
Augur вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:08
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ах вот в чем дело - железная дорога. Тогда к ней и надо выясняловки адресовать, вплоть до Управления того уч-ка и даже в ОАО РЖД.
Offtop: Целых восемь дней около проблемы. Чего бы сразу-то это не прояснить
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:27
#13
Карел

инженер по генплану
 
Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214


Offtop: ВМ60, из поста №5 вроде уже все понятно было.
А без выноса ВЛ дом на участке "не влезает"? При покупке участка надо сразу смотреть, а заказчик, наверное, купил участок подешевле.
Чем интересно он смотрел, когда участок брал. Даже при продаже через аукцион пишут есть или нет обременения. Техусловия на подключение к сетям часто уже бывают.
Offtop: Бесят меня такие "заказчики"
__________________
генпланист со стажем
Карел вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:39
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Нет, из пятого непонятно, что это линия ж/д.
А с её объектами, если это её объект, никто его переносить не сможет даже думать, линия стратегическая. А если дом перенести на 10 метров?
Если обременения упущены, значит дело тупиковое, и опасное, раз 6 кв и рядом дома.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 13:15
#15
Augur

Проектирование
 
Регистрация: 24.03.2009
Ярославль
Сообщений: 16


делов том что дом уже фактически построен. Разрешение на вынос вот пару часов назад уже оформоли, техусловия получены так что дело за малым осталось построить и сдать.
Еще такой непонятный случай у нас в Ростехнадзор от 4.05 выпустил приказ о том, чтопроекты на проверку они больше не принимают, мол теперь проверку проектной документации они будут осуществлять при вводе электроустановки в эксплуатацию! Бред.
Augur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
расстояние от здания до края дороги виктор1986 Технология и организация строительства 6 19.03.2009 13:54
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15