| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
30.05.2017, 11:20 | #1 | |
Корректно ли задавать опирание на кладку ограничением перемещения по X Y Z Uz в крайних (торцевых) узлах плиты?
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 1849
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Да, выше расположен еще один этаж. Посмотрел. Т.е. то что появляются моменты на торцах это нормально? И такая расчетная схема логична?
Последний раз редактировалось IvanLeo, 30.05.2017 в 12:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Меня вот что волнует: что если рассматривать вырезанный фрагмент плиты шириной 1м, как балку, то не получается классическая расчетная схема для многопролетной балки. Т.е. и слева и справа будет шарнирно-неподвижная опора. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 532 | 13.01.2024 16:11 |
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? | yurakolomiets | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.03.2017 17:50 |
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? | erikbond | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2016 14:33 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |