04.11.2011, 19:44 | #1 | |
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 8792
|
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Цитата:
У Вас очень высокий коэффициент постели Cz1. Перепроверьте его. Он в Лире считается по трем методикам, в расчете я бы принимал наименьшее значение. |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Ну если, хочешь проверять математику Пастернака, тогда необходимо вводить еще и КЭ53 и КЭ54, на то они и законтурные и учитывают совместную работу. Как по мне этим сейчас мало кто заморачивается А без них у тебя Винклер. Я так считаю...
|
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Есть рекомендации определять их как 70% от произведение С1*S, где С1 - коэффициент постели, а S - площадь конечного элемента в узел которого вводится данный КЭ.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
morion
Цитата:
SergeyKonstr, спасибо, взял на заметку. Но сложновато. Последний раз редактировалось alexandrius, 15.11.2011 в 11:41. |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Если Вы не закрепите фундаментную плиту в горизонтальной плоскости, то ГИС на лицо. Силы трения учитываются вводом других КЭ. Ввод связей искажает результат. А вот КЭ51 и КЭ56 - решают данную проблему. Что касается рекомендаций, то источник мне не известен и я понимаю, что это не конструктивный аргумент в данном вопросе. Так что поделился тем, что знаю.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
В линейной постановке можно смоделировать грунт объемными элементами. Тогда появятся те или иные горизонтальные перемещения фундаментов. С одной стороны, здесь отпадает вопрос определения погонных жесткостей, с другой - загромождается расчетная схема (это если не лезть в высокую математику - ибо в ней можно "потеряться", а хочется хоть немного упростить себе жизнь).
В случае КЭ51/56 и КЭ263/264 все хорошо кроме двух вещей: 1. Пресловутая погонная жесткость. 2. Не совсем мне понятно что там с зазором при задании КЭ трения. Хотелось бы разобраться, что бы уйти от громоздких объемников грунта. |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
morion, если Вы скачаете эту книгу то на странице 26 увидите свои "0,7": Кх=Kz*0.7. Но это рекомендуется под динамические нагрузки. Для статики там всего-то соотношение двух коэффициентов по таблице 2 и умножить их на Kz. Супер. Просто, как апельсин. Спасибо. Последний раз редактировалось alexandrius, 15.11.2011 в 14:57. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) | Lyka | Железобетонные конструкции | 67 | 24.12.2014 08:56 |
Расчет фундаментной плиты с введением законтурных элементов | azarova | SCAD | 12 | 06.10.2011 11:47 |
Расчет плиты покрытия подземной части здания | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.01.2009 18:32 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |