dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?

Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2017, 10:16 #1
Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?
Deemix
 
Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74

Deemix вне форума Вставить имя

Добрый день. Рассчитываю бескаркасное монолитное здание операторной. Присутствуют значительные горизонтальные нагрузки(взрыв).
Фундамент буро-набивные висячие сваи ленточным ростверком (моделирую стержнем без коэф постели).
Есть 2 возможные схемы:
1 Сваи замоделированны жесткой заделкой.
2 Сваи замоделированны упругой связью.
Можно ли принять нагрузки на вырыв в свае по модели с жесткой заделкой?
Далее подобрать сваю по нагрузкам и уже потом создать модель с упругими связями и посчитать?
Просмотров: 542
 
Непрочитано 22.03.2017, 15:41
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,206


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Можно ли принять нагрузки на вырыв в свае по модели с жесткой заделкой?
Нет. Только с упругой.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 15:50
#3
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Только с упругой.
Как тогда определять жесткость под концом сваи? В СП такого нет...
Ну и опять же, как бы поступили бы при расчете в ручную? Тоже посчиталb как упругую связь?
Deemix вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены rolexstf Архитектура 8 28.12.2017 10:55
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? ФАХВЕРК Robot 28 02.10.2015 14:10
Вентилируемый фасад из керамогранита-минимальное усилие для анкера на вырыв hitman4447 Конструкции зданий и сооружений 20 15.02.2013 11:37
Армирование плиты пола сварными сетками, какой запас брать? KuvaldaSPB Основания и фундаменты 3 12.11.2012 13:28
Какой размер сплошной плоской плиты брать? EvgenyLeonov Прочее. Архитектура и строительство 1 09.10.2012 05:54

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||