Непрочитано 10.12.2009, 11:59
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция)
Alexand_r
 
ГИП
 
Волгоград
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 53

Здраствуйте коллеги?

Прошу откликнуться те кто проектировал жесткий узел с выносным стыком (нагрузки на узел даны в чертеже).
1) Представляю на вашу критику узел.
2) Очень интересует выдержит ли полка принятой колонной, также сварной шов ригеля с полкой колонны
3) Алгоритм расчета данного узла.
4) Не могу полностью проверить данный узел, много сомнений (SCADa - нету)!

P.S Хотел применить фланцевый узел по серии 2.440-2, но монтажники не могут исполнить (приходится перекладывать отвественные стыки на завод, где изготавливают металлоконструкции).

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Выносной стык.dwg (158.3 Кб, 12195 просмотров)

Просмотров: 28252
 
Непрочитано 26.01.2014, 20:19
#41
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Кто-нибудь делал оболочечную (из пластин ) конечно-элементную модель рамного узла в SCAD? Поделитесь, пожалуйста.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 22:57
#42
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы.


Стенка не проходит по прочности. Расчёт в прилагаемом файле.

----- добавлено через ~6 мин. -----

А где там? В какой серии?
В проверке стенки колонны, при примыкании ригеля с двух сторон в знаменателе у вас 4hк (высота колонны), может высоту ригеля надо брать, Вам не кажется?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 22:59
#43
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На практике, если очень нужно, вырезают стенку и вваривают потолще лист.
Еще есть вариант с добавлением диагонального ребра к двум уже имеющимся. Старинная методика рачета таких рамных узлов от ЦИИСК имеется, когда-то тут выкладывал.
Если расчет вести по той методике, что применил Georg1, то утолщение стенок колонны не рекомендуется

А можно поменять жесткость ригеля для изменения момента в узле, что бы стенка колонны прошла?
Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (90.0 Кб, 343 просмотров)
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 17:40
#44
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


А на какое расстояние рекомендуется выносить стык ? На 1/3 - 1/4 пролета, где минимальный момент ?
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 17:57
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


0,25.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  