| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.11.2011, 18:57 | #1 | |
Замкнутый круг, или как найти давление на грунт в Лире?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 7138
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Вот хочется верить, что всё так просто. Но какие будет правильно дать значения для первого приближения задавать С1 и С2? Тут вся проблема в том, что при разных коэффициентах постели будут разные реакции отпора грунта. Я проверил в моём случае. При значениях С1,2=1000 эта величина (давление на грунт) равна -8,5т/м2, при значениях 10 000 эта величина равна -15т/м2. Какую-же реально задавать величину Pz, чтобы получить С1 и С2 из модели грунта?
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Как уже сказал ander, процесс итерационный. Только точно он не сойдется.. да это и не нужно. Некоторые говорят что достаточно точности 15%... но Вы легко сможете получить точность 5%. Этого более чем достаточно, учитываю осредненность свойств грунта в отчетах об ИГИ
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
даже на больших каркасах за 2-4 итерации получал сходимость менее 5% |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Цитата:
Если задача - получить среднее давление под подошвой фундамента, то эту задачу можно решить, включив изополя Rz. Или (для извращенцев) вес здания, полученный из протокола расчета поделить на площадь фундамента. Вопрос в постановке задачи. (Или вопрос в последовательности действий по "итерации"??)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Слушайте, надо ведь найти давление на грунт, а не отпор грунта. А давление на грунт равно всего навсего отношению суммарного веса здания со всеми нагрузками к площади фундамента. И это давление не зависит от Кпостели. Именно это давление мы сравниваем с расчетным сопротивлением подстилающего слоя. Но лучше всего, конечно, использовать подсистему ГРУНТ. В Лире не пробовал, зато пробовал в МОНОМАХе.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если говорить о плите и об анализе работы грунта, то да - нужно всего лишь собрать нагрузки, разделить на площадь, получив средние.. и сравнить. А если цель расчета перераспределение усилий (т.е. расчет не грунта, а всего остального), то я согласен с BoT.
|
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Ну так сведите все Ваши нагрузки по РСН в одно вспомогательное загружение, сделайте там суммирование нагрузок и получите суммарный тоннаж Вашего здания. Дальше ручками делите его на площадь фундаментов и ставите эту цифру как исходную при расчете коэффициентов пастели.
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
Понимаете, было-бы хорошо, если-бы можно было закрепить как-то весь фундамент по оси Z и посмотреть получившиеся нагрузки в местах опирания на грунт... как-то так. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Проектное давление на грунт | lukavladi | Основания и фундаменты | 19 | 25.05.2011 10:37 |
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 27 | 31.08.2010 20:42 |
Не могу найти ошибку в Лире | mustafa | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.04.2009 23:06 |