| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужна помощь в SCADe!

Нужна помощь в SCADe!

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2012, 22:06 #1
Нужна помощь в SCADe!
Boris_1
 
ПГС
 
Новосибирск
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 2,316

Уважаемые форумчане, стои задача смоделировать эксцентриситет между колоннами. Здание монолитное, перекытия плоские. Сопряжение пилонов (стержневой элемент, 900х250мм) с пкрекрытием выполнено паучком из АЖТ. Пилоны по высоте меняют свою толщину на 200мм, при этом образуется эксцентриситет 25мм. Поделитесь пожалуйста своими мнениями как лучше смоделировать такой узел. (Не совсем понятно как будет крепиться более тонкий пилон верхнего этажа к более толстому пилону нижележащего этажа, который имеет свой паучек из АЖТ).
Просмотров: 1444
 
Непрочитано 28.10.2012, 23:36
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


сравните свои 25мм с точностью установки опалубки согласно снип 3.03.01 и вопрос отпадёт =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 01:12
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Boris_1, просьба изменить название темы "Нужна помощь в SCADe!" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 10:39
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно как будет крепиться более тонкий пилон верхнего этажа к более толстому пилону нижележащего этажа, который имеет свой паучек из АЖТ).
Расцентровка стержневых элементов моделируется либо при помощи жестких вставок, либо при помощи АЖТ. Ну, будет у вас на одной из ветвей паука еще один узел, и что?
Между прочим в ФОРУМЕ сопряжение колонны с перекрытием моделируется просто в виде рамки из балок с модулем упругости в 100 раз больше, чем у бетона. Сечение балок задается с шириной и высотой равной толщине перекрытия. Ну представьте, что на такую рамку еще один стержень колонны поставили, опять таки и что в этом такого нового?
Leonid555 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужна помощь в SCADe!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28