Цитата:
Вывод для ТС напрашивается следующий: 1. Для начала 40 этажей раму, хотя бы и плоскую, методом перемещений + расчет осадки послойным суммированием 2. Затем тоже самое в plaxis 3. только после всего этого Лира, SCAD и ect. + Пастернак ... 4. Profit |
|||
|
||||
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148
|
Цитата:
С другой стороны, не для всех объектов привлекаются геотехники. Для некоторых объектов (чаще всего небольших зданий, на простых грунтах, в отсутствие плотной застройки, в открытом котловане и т.п.) можно обойтись силами только конструкторов. Тогда коэффициенты постели по приведенной Ayvengo формуле C=sigma/u никак не найти, так как мы не знаем u В таком случае я предпочитаю использовать основание из ОКЭ. Пока не было технической возможности пользоваться ОКЭ, пользовал КРОСС Скада. Аналоги вроде есть в обеих Лирах. Однако как только речь заходит о комбинированных свайно-плитных фундаментах, КРОССы и аналоги ответов нам не дадут. И именно здесь ОКЭ и описанная мной выше модель свай как нельзя кстати. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Точнее чем описанный ДП вокруг поверхности МК - да. Но я не считаю по описанному
Ну я не верю в разрез поверхности обрушения в виде многоугольника. Это прямо претит мне, хотя понимаю, что там разница в копейках. Простите великодушно мне мою слабость Кстати, RomanM, если Вам интересно я достаточно тщательно сравнивал между собой МК, ДП и несколько вариантов методов нахождения устойчивости по круглоцилиндрическим поверхностям. Для себя. Вот то как нарисован расширенный von Mises давать ДП нельзя. Мало того что расхождение в 20% так еще не в ту сторону. В остальных случаях разница между собой и графоаналитическими методами была прям уникально маленькая, что то в районе 2..3% при очень близком совпадение кривой обрушения. По понятным причинам схемы были не сложные. Я для себя сделал однозначный вывод, что уточнять поверхность в разрезе еще больше никакого практического смысла нет. Все это уже и так явным образом ниже не только точности расчета, но еще и точности испытаний. Так что я не в плане применимости про МК написал, а исключительно из эстетики Последний раз редактировалось MrWhite, 10.02.2016 в 00:42. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
т.е. кнопеньки жать и ОКЭ генерировать - научились. Теперь осталось понять, чего откуда получили и что дальше с этим делать |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
В наших нормах в отдельных случаях допускается ограничивать перераспределение усилий в системе линейными пределами, считая материал упругим, а в некоторых есть возможность использовать линейное основание. Для большинства практических расчетов этого хватает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Посмотрел сертификат Plaxis'а. Plaxis соответствует, в том числе: СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". Просто нет слов. Протокол испытаний комплекса не дают
Последний раз редактировалось MrWhite, 10.02.2016 в 15:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Это из области городских легенд на самом деле. Такой ерунды в нормах не напишут, естественно, что можно ограничивать работу жбк линейными пределами. Напротив любой расчет по СНиП или по СП показывает что нелинейная работа (в растянутой зоне) начинается уже при 0,1 от расчетной нагрузки, от собственного веса даже. Линейный расчет для армирования по предельному равновесию используют только по одной причине, что получаемые эпюры моментов и прочих внутренних усилий удовлетворяют условиям равновесия с внешней нагрузкой. Это в частности дает широкие возможности по упрощению расчетной схемы. Например не учитывать в сечениях арматуру при статическом расчете (считать по бетонному профилю). Либо менять модули упругости. Раньше активно применяли процедуру выравнивания эпюр (есть в учебниках) - когда добавлением треугольников из одной равновесной системы усилий получают другую.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
У меня в моем городе много таких легенд торчат.
"7.5.2 При расчете большеразмерных свайных фундаментов деформационные характеристики материала свай, ростверка и надфундаментных конструкций допускается считать упругими, ограничивая расчетные усилия пределами линейной пропорциональности" Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 10.02.2016 в 18:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
п. 7.1.2. Рекомендуется учитывать пространственную работуконструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов, развитие областей пластических деформаций под фундаментом. Я имел в виду что ЖБК рассчитывают в упругой постановке, но не потому что оно работает упруго, а потому что такой расчет пригоден с точки зрения метода предельного равновесия по первой группе (в бетоне Rb, в арматуре Rs - расчетное состояние пластического шарнира). По каким то причинам этот метод не был включен в курсы сопромата и строймеха даже для строителей, и он излагается в основном в учебниках жбк (Бондаренко и пр.)
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 10.02.2016 в 21:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Кроме расчета самой сваи при расчете св. ф-та должна выявляться качественная картина распределения жесткостей отдельно взятой сваи в зависимости от расположения её в фундаменте, а жесткости эти будут зависить от перераспределения усилий надфундаментными конструкциями.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
ETCartman, а почему вы апеллируете к методу предельного равновесия? Сейчас же используется расчет по деформациям, ну т.е. гипотеза плоских сечений. При всех своих минусах, она гораздо более логична. И она не подразумевает одновременного наступления предельного состояния у бетона и арматуры. И далеко не в каждом сечении может реализоваться пластический шарнир.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
При расчете по первой группе используется картинка приведенная ниже (и она всегда использовалась) - при этом количество арматуры подсчитывается из уравнения равновесия по данной картинке. Поскольку в арматуре Rs, а в бетоне Rb - то равновесие предельное. Никакой пропорциональностью даже близко не пахнет. Гипотеза плоских сечений - это из теории упругости для случая чистого изгиба, идеально упругого материала, немного из другой оперы. То есть это не я аппелирую а СНиП фактически аппелирует.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Мммм... интересно как.
Цитата:
Если я не прав, меня поправят, этим СП я не пользуюсь в расчетах. У нас в ГТС все настолько тухло, что в последнем СП написали (не дословно): можете использовать методы других нормативных документов. Вот так и наступает фиаско научной школы.. Последний раз редактировалось MrWhite, 10.02.2016 в 23:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
В принципе если считать нелинейно, то нужды применять этот метод нет конечно. Просто нелинейные расчеты не очень типичны ввиду вычислительных сложностей PS Про ансис и нелинейность жбк замечу что в ансисе есть балочные и плитные элементы в которых вместо сечения задается график (таблица) кривизны с уч. любой нелинейности (а также относительных продольных и сдвиговых деформаций). Кривизны для жбк даются в СНиП и СП, так что на apdl очень просто реализовать такой метод при котором ansys будет считать напрямую по нормам без всяких моделей (в том числе сомнительных). При этом все особенности и поправки норм можно легко учесть.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.02.2016 в 00:54. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Это где это? Что-то не могу найти...Можешь ткнуть носом в соответствующий раздел?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Цитата:
Эх! То, что надо. И чего бы такую простую вещь в лирах-роботах не реализовать. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Я видел во что, превращаются ветки по моделированию жб. Проблема в том, что очень мало людей выполняет полноценные нелинейные расчеты практических конструкций (не так как в СП заложено, а именно полноценно). А вот людей которые ломают балки будет много. И вся тема сведется к моделированию балок. Вещь занятная и необходимая, но имеющая очень опосредованное значение к расчетам конструкций.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |