25.10.2017, 12:19 | #1 | |
Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов?
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 30029
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Прислал им пример с ранее сделанного объекта (лист КМ: Схема размещения баз колонн. Таблица нагрузок). А они мне через две недели прислали снова то же. Вот у меня и зародилось сомнения: может я чего не понимаю, или объяснить не знаю как? Поэтому и обратился на форум, что бы сами КМ-щики прислали мне для примера, какое они выдают задание смежникам для разработки фундаментов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Чего и стоило ожидать.
Алексей_Л, Вы всё верно говорите. Удачи Вам в неравной борьбе. Просто ужас. Последний раз редактировалось BYT, 25.10.2017 в 15:42. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Пишешь письмо, типа "Для разработки фундаментов по объекту такому-то требуются такие-то и такие-то исходные данные. Прошу включить в состав КМ лист такой-то (со ссылкой на ГОСТ 21.502), который является обязательным для комплекта КМ и на данный момент в комплекте чертежей отсутствует".
Отсылаешь разработчику КМ с припиской, что через 3 дня отошлешь такое же письмо на заказчика. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Главная пакость данного письма на заказчика состоит в том, что у заказчика появляется возможность нагибать КМщиков и задерживать оплату, т.к. документация разработана не в полном объеме и состав комплекта не соответствует ГОСТ. Поэтому обычно КМщики, получая такую вот прелесть, стараются не допустить, чтобы эта "прелесть" дошла до заказчика.
Но бывают и всякие нюансы, конечно же. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Как-то так я делал. Здесь и базы колонн для КМДшника, и анкера с нагрузками (по ДБН) для КЖшника.
P.S. Опа. Только сейчас заметил, что в таблице перепутал ссылку на номера узлов опирания для Ф6 и Ф7. Здание давно построено, видать простили мне. Последний раз редактировалось Yu Mo, 26.10.2017 в 12:00. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=414
И плюс естественно КАЖДАЯ база должна быть расчерчена детально. С толщиной и шириной подливки в т.ч. Что оставляется бетонщику-фундаментчику - это глубина анкеровки шпор, болтов и конструкция анкерных блоков. Подливка должна быть учтена, но в КЖ или в КМ - какбы вопрос оргнанизационный, а не принципиальный. Принципиально то, что марка подливки (как марка бетона обреза) участвует в расчете КМ (базы), и назначается КМ-щиком. А не Пушкином.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.10.2017 в 13:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем отличается задание на проектирование от технического задания? | Klo | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 03.04.2013 10:03 |
Ищу "рыбу" задание на проектирование пром. этажерки для строительного отдела | Bracus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 13.11.2012 11:52 |
Ищу задание на дипломное проектирование по специальности ПГС !!!! | Botan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.03.2010 21:42 |
Где взять какое-нибудь задание на проектирование? | Beginner | Разное | 38 | 27.01.2009 16:04 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |