Непрочитано 10.03.2010, 19:14 #1
Как пробить полуклуглое окно в кирпичной стене
Дмитрий063
 
рисую...
 
Самара
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259

Доброго времени суток.

Вопрос в названии темы...
Требуется пробить полукруглое окно в кирпичной стене - фронтон размеры окна L=6м, h=2м.
пока вижу только одно решение, делать его по принципу как обычный проем, только балку выполнить сварной - скажем в виде 8-ми угольника (сечение балки - по расчету). Так то вроде - нормально (как мне кажется), смущает одно - устойчивость остатка фронтона.
Просмотров: 5094
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:51
#2
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Добрый день Дмитрий063!
На мой взгляд вопрос поставлен не правильно Не пробить а прорезать!
Ну на крайний случай по кругу сделать отверстия сверлом 16-20мм. и уже потом выбивать! Хотя выбивать бы не советовал!
Самое правильное это вырезать!!!

Удачи
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:59
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Каков вопрос, таков ответ. Внятного инженерного вопроса в певом сообщении не прозвучало.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:01
#4
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Если вопрос в перемычке, то ее скорее всего можно сделать прямой (не видя чертежа ни скажу.).
Ширина окна 6 метров? Много, если так.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:12
#5
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


а фронтон каких размеров? чертёжик никак нельзя приложить? с расположением перекрытий и стен?
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 12:31
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


вот идея "чертежа"


>Sерж - фронтон порядка - 12-13м
Замечания по поводу: большое окно - было б маленькое, не обращался бы на форум..., только высверлить (вырезать) - согласен (и об этом знаю), но если б написал: как выпилить полукруглое окно 6х2 в кирпичной стенке - меня бы не так поняли
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Окно.dwg (44.0 Кб, 1702 просмотров)

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 12.03.2010 в 12:55.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:53
#7
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Я бы сделал из уголков после затяжки соединеных снизу пластинами
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 12:59
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Я бы сделал из уголков после затяжки соединеных снизу пластинами
Ну скажем - разница уголок/швеллер - никакой , все это общие слова... Швеллер снизу будет сварен пластинами - 100%, а то кирпичи "выпадут". Думаю уголки тут не катят - пролет для окна - очень большой
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:04
#9
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


толщина стены?
высота фронтона?
расстояние от пола до низа окна?
какой кирпич, наличие повреждений?
нагрузки на перемычку? на фронтон?

перемычку гораздо лучше выполнить горизонтальной, не ломаной.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:13
#10
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


толщина стены? - 380мм
высота фронтона? - 6200мм
расстояние от пола до низа окна? - 700мм
какой кирпич, наличие повреждений? - силикатный, явных повреждений нет.
нагрузки на перемычку? на фронтон? - надо ответить возможно ли сделать или нет, если да то с мин.затратами. (т.е. разобрать фронтон тоже есть такой вариант - но оч. не хочется)

перемычку гораздо лучше выполнить горизонтальной, не ломаной. - т.е. выполнить прямоугольный проем, а потом "декоративно" его заделать?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:23
#11
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
перемычку гораздо лучше выполнить горизонтальной, не ломаной. - т.е. выполнить прямоугольный проем, а потом "декоративно" его заделать?
именно так.

на вскидку проходит фронтон. перемычка как минимум 20 швеллер.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:31
#12
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
именно так.

на вскидку проходит фронтон. перемычка как минимум 20 швеллер.
Фронтон проходит, швеллер - посчитаю. за идею - Спасибо. А если сварным делать - вообще не вариант?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:35
#13
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


сварной швеллер? не советую. много геммороя. лучше прокатные. удобнее и быстрее.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:39
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Seрж - не так понял, не сварная конструкция швеллера, а прокатный из кусков сварить, с контуром окна. (в виде трапеции, только без основания)
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:50
#15
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


не нужно. монтировать неудобно. будет работать как рама, появится распор. экономя на декоративной заделке, потеряешь больше на монтаже и изготовлении.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 14:02
#16
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Ну скажем - разница уголок/швеллер - никакой
Разница как раз есть, стягивать стену толщиной 380мм или 380-2*75=230мм, а если учесть что когда вы начнете штробить то у вас с обеих сторон по 120 отвалится то смысл стягивать что либо вообще отпадет.


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
все это общие слова...
Это не так, это совет из личного опыта


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Думаю уголки тут не катят - пролет для окна - очень большой
А вы проверяли? уже в вашей схеме средний сегмент пролет только 2.6м, а если сделать не 3 сегмента а 6, то арка получится, а арки очень хорошо вертикальную нагрузку воспринимают
Из швеллеров кстати неплохие уголки получаются
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 18:40
#17
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Разница как раз есть, стягивать стену толщиной 380мм или 380-2*75=230мм, а если учесть что когда вы начнете штробить то у вас с обеих сторон по 120 отвалится то смысл стягивать что либо вообще отпадет. - трудно поспорить



Это не так, это совет из личного опыта -- есть доля правды и здравого смысла


А вы проверяли? уже в вашей схеме средний сегмент пролет только 2.6м, а если сделать не 3 сегмента а 6, то арка получится, а арки очень хорошо вертикальную нагрузку воспринимают
Из швеллеров кстати неплохие уголки получаются
согласен на 100% , особенно про уголки из швеллеров

Вопрос только в ППР, примерно так: пропиливаем штробу (если брать уголок 100х8-10 (так на вскидку), то пропилить 10см будет проблематично), устанавливаем/завариваем "арку", и начинаем потихоньку разбирать окно. не забывая приваривать соединительные планки. примерно так?

>Seрж - может я не совсем понял - если я делаю перемычку - прямой, то мое окно получится прямоугольным. так? А мне надо полукруглое - т.е. из этого прямоугольного окна - все равно каким то методом надо делать полукруглое. т. .е. декоративно ее доводить до полукруга.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 19:05
#18
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


знаешь, дружишще, прямоугольное окно в арочное всегда можно превратить. если нет маниакального задания выполнить именно арочный прорез кирпичной кладки, то всегда выгоднее выполнить прямоугольный проём, а затем в него установить арочное окно. ну а потом отделка....
и не надо забывать, что у арки без затяжки будет распор.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 19:23
#19
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
знаешь, дружишще, прямоугольное окно в арочное всегда можно превратить. если нет маниакального задания выполнить именно арочный прорез кирпичной кладки, то всегда выгоднее выполнить прямоугольный проём, а затем в него установить арочное окно. ну а потом отделка....
и не надо забывать, что у арки без затяжки будет распор.
Затяжку поставить не проблема! но если все посмотреть и оценить сдравым смыслом - вариант с прямой перемычкой - это САМЫЙ простой и наверное простой в исполнении вариант ... но блин всегда есть НО... в данном случае - т.к. окно в фронтоне, т.е. в наружней стене - а дом уже построен ... т.е. есть фасад - который сильно портить не позволят - сделать "обрамление" выполненного окна - 30-40см по периметру - пожалуйста....(это про маниакальное желание) но в таком варианте это не прокатит. Так что типа Извиняйте, но перемычку придется "варить" из кусков чего нибудь. Наверное уголок в данном случае более подходит
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 15:40
#20
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


ну что, дружище, запроектировал перемычку?
Sерж вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как пробить полуклуглое окно в кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кирпичная консоль в кирпичной стене Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 18 26.05.2010 07:02
Диалоговое окно "Select Shape File" и как с этим б *Voland* AutoCAD 18 08.09.2009 12:45
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext Sel AutoCAD 3 22.11.2005 17:26
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
как видовое окно viewport сделпть круглым? zodchy2000@mail. AutoCAD 1 10.04.2004 20:20