Непрочитано 15.09.2008, 10:55 #1
Узел опирания металлической балки на стойку навеса
Айдар 1983
 
Башкирия
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 12

Здравствуйте участники форума. Хочу представить узел опирания балки из двутавра 35Ш2 на стойку навеса из трубы 219х6. Вертикальная нагрузка 16т. Возможно ли так выполнять узлы? Хочеться увидеть мнения профессионалов проектирования.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел 1.dwg (95.1 Кб, 2415 просмотров)

Просмотров: 7775
 
Непрочитано 15.09.2008, 13:24
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Айдар 1983 Посмотреть сообщение
Вертикальная нагрузка 16т. Возможно ли так выполнять узлы?
нельзя так делать
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 13:49
#3
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Выглядит слишком хлипко. Уверен что длинны шва ОК-1 и колонны не хватит. Плюс внецентренная нагрузка на колонну, + стенка колонны тонкая для такой нагрузки. Следовательно нужно что-то другое придумывать.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 13:55
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Почему нельзя? Можно. Надо еще вварить пластины и почитать например СЕРИЮ 2.440-1 УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК. Там еще и расчеты есть, все очень хорошо разрисовано. Главное всё посчитать правильно!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 1047
Размер:	67.8 Кб
ID:	10097  
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 14:00
#5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Навскидку шов вроде должен выдержать. Правда не знаю сосредочточенной нагрузки
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 14:06
#6
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Можно. Надо еще вварить пластины и почитать например СЕРИЮ 2.440-1 УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК. Там еще и расчеты есть, все очень хорошо разрисовано. Главное всё посчитать правильно!
Да, но колонна-то круглая. Как в неё пластины вваривать. Хотя если всё правильно посчитать и всё пройдет, то конечно можно. Но чтобы спать спокойно, я бы такой узел не делал.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 14:40
#7
Айдар 1983


 
Регистрация: 30.04.2008
Башкирия
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Навскидку шов вроде должен выдержать. Правда не знаю сосредочточенной нагрузки
сосредоточенная нагрузка 16т
Айдар 1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 14:50
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Навскидку шов вроде должен выдержать. Правда не знаю сосредочточенной нагрузки
Не надо путать трубу и двутавр
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 14:55
#9
Айдар 1983


 
Регистрация: 30.04.2008
Башкирия
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Да, но колонна-то круглая. Как в неё пластины вваривать. Хотя если всё правильно посчитать и всё пройдет, то конечно можно. Но чтобы спать спокойно, я бы такой узел не делал.
Вырезать пластину по кругу... хотя это не просто сделать, но ради одной ОК-1 на весь навес я думаю реально. В целом согласен, что узел неудачный. Меня больше беспокоит его прочность. При проверке прочности шва на стыке ОК-1 и трубы на усилия Q=16т и М=2,32т*м вроде проходит. Или я ошибаюсь?
Айдар 1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 15:55
#10
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Айдар 1983!
Высылаю измененный узел опирания.
Так будет надежней.
А какая высота стойки? Момент в узле 4тм при нагрузке 16т.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел 1.dwg (83.6 Кб, 2155 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 15:55
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Да, узел не хороший вроде, потому что не чистый. Но на практике такие узлы применяются повсеместно с различными модификациями. Пока стоит всё. Плохо только то, что не вегда корректно его можно посчитать, можно замоделировать в SCAD.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 17:27
#12
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Бедная стенка трубы, местная потеря устойчивости обеспечена.
Надо сделать две вертикальные прорези в трубе и вставить туда фасонку и сварить ее с трубой. И на нее опирать балку, может еще ей ребрышко добавить
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 17:48
#13
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Бедная стенка трубы, местная потеря устойчивости обеспечена.
Не надо резких заявлений без расчета.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической балки на стойку навеса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25