Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2009, 13:46 #1
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен.
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Здравствуйте. Решил посмотреть консттруктивный раздел проекта. Смотрю армирование подколонника. Там сверху какието 3 сетки (в месте опирания металлической колонны на подколонник). Я спрашиваю зачем - никто не знает (в том числе и главспец). Открываю учебники - там нет. Посмотрел разные нормы - там тоже нет. Сам по образованию конструктор и помню, что такие сетки ставятся от скалывания, продавливания и смятия. Но здание одноэтажное, нагрузки и моменты соответственно не большие. Считаю, что не надо ставить такие сетки. Может я ошибаюсь?
Да, и еще уголки какието в тех фундаментах, на которые ставятся колонны со связями. Они вроде как удерживают опорную плиту от сдвига, но я считаю, что сами анкера вполне могут справится с этой задачей.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: qw.jpg
Просмотров: 3220
Размер:	25.8 Кб
ID:	22446  

Просмотров: 18383
 
Непрочитано 18.06.2009, 13:55
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Всё правильно - сетки "от смятия", уголки - анкерующие устройства - "от поперечной силы".
Необходимость и того и другого подтверждается расчетом. Обычно в связевом блоке всегда ставим упоры.
Опять же - одноэтажное здание - понятие растяжимое. Этаж и 20м может быть высотой.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 13:57
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Сетки в подклоннике ставятся тогда, когда напряжения под плитой колонны близки к расчетному сопротивлению сжатия бетона. Какие у вас нагрузки и площадь опирания металлической колонны?

Уголки (шпоры) ставятся при больших поперечных силах в связевых блоках.

Имхо,приведен странноватый фундамент
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 18.06.2009, 14:13
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Как конструктор, скажу, что наличие указанных сеток - это как бальзам на сердце. Обосновать расчетом можно не все и не всегда - надо знать предел, когда требование "численных" доказательств с конструктора начинает входить в категорию "удар ниже пояса". И потом - расчет - это способ мышления. Послушайте мысли конструктора без цифирей.
Арматурная сетка под обрезом фундамента, требующая мизерного расхода материала и трудозатрат, МНОГОкратно увеличивает НАДЕЖНОСТЬ работы бетона в этой зоне и в базового узла в целом. По краям опорной плиты колонны в плоскости действия момента действуют локально-высокие давления, огорчающие подливку и бетон под подливкой. Кроме того, в случае плохого качества бетонных работ эти сетки выступят гарантией компенсации недобранной прочности, усадочных трещин и прочего, будут помогать бетону напрямую и косвенно. Кроме этого, к этим сеткам можно будет прикрепить болтовой блок и шпоры (связевых колонн).
Как директор, Вы обязаны выделить исполнителю премию за проявленную ответственность. Но небольшую, т.к. не смог толком обосновать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 14:28
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Всё верно, Ильнур, у нас тоже ставят сетки эти во все фундаменты. Лишними никак не будут.
Просто как это происходит обычно - берут "аналог" - и вперед!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 14:28
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Арматурная сетка под обрезом фундамента, требующая мизерного расхода материала и трудозатрат, МНОГОкратно увеличивает НАДЕЖНОСТЬ работы бетона в этой зоне и в базового узла в целом. По краям опорной плиты колонны в плоскости действия момента действуют локально-высокие давления, огорчающие подливку и бетон под подливкой. Кроме того, в случае плохого качества бетонных работ эти сетки выступят гарантией компенсации недобранной прочности, усадочных трещин и прочего, будут помогать бетону напрямую и косвенно. Кроме этого, к этим сеткам можно будет прикрепить болтовой блок и шпоры (связевых колонн).
Очень убедительно.

Цитата:
Как директор, Вы обязаны выделить исполнителю премию за проявленную ответственность. Но небольшую, т.к. не смог толком обосновать.
Всех развеселило под конец рабочего дня.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 14:34
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Выдержка из руководства по конструированию жб, раздел фундаменты и ростверки, подраздел фундаменты стальных колонн.
Вложения
Тип файла: doc Косвенное армирование.doc (44.5 Кб, 2372 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 14:39
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Выдержка из руководства по конструированию жб, раздел фундаменты и ростверки, подраздел фундаменты стальных колонн.
Как раз сидел его читал -). И нашел, что сеток должно быть 4.

Ладно, говорят Путин к нам приезжает. Надо пойти с ним поговорить, может заказ какой-нибудь перепадет.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 14:42
#9
Sadom


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 67


Стандартные решения. Сетка с уголком, возможно, по расчёту для одноэтажного здания и не потребовались бы, но я бы поставил чисто конструктивно.
А чем они вам мешают? Не вижу ни какой сложности с установкой или доп. расходом арматуры.
Меня каждый раз умиляет такой подход, когда строители говорят, что не видят смысла в том или ином элементе. Когда предлогаешь такому человеку подписаться самому и подписать у заказчика, он сразу соглашается.
Sadom вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 16:59
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Решил посмотреть консттруктивный раздел проекта. Смотрю армирование подколонника.
я вот тоже глянул, есть некоторые недоработки:
- анкерные болты обычно соединяются в единую пространственную конструкцию, чтобы при бетонировании не расползлись анкера, да и фиксировать перед бетонированием проще (можно глянуть типовые серии как там делают)
- где поперечная арматура в подколонике?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 17:07
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
- где поперечная арматура в подколонике?
Поперечная арматура - это каркса КР-1, он както коряво нарисован, кажется не по ГОСТу, но там в каркасе 3 стержня продолных и поперечные с шагом 200 мм.
Цитата:
- анкерные болты обычно соединяются в единую пространственную конструкцию, чтобы при бетонировании не расползлись анкера, да и фиксировать перед бетонированием проще (можно глянуть типовые серии как там делают)
Приварить пластину к низу анкерных болтов? или может раскрепить их арматурой,прихватив на сварку?

Кстати, а кто какой бетон по морозостойкости и водонепроницаемости ставит для фундаментов. Я раньше четко ставил по СНиПу. Но главспец считает что 1) У подбетонки F100 W4 (не солгасен) 2) У бетона фундамента F100 W4 (не по СНиПу, но логично, с учетом кризисов и долгостроев (мол вдруг зальют фундаменты и стройка встанет, что будет через 10-15 лет от морозов и дождей), но с другой стороны мы должны расчитывать исходя из нормативного срока строительства, а он в большинстве случаев не более 4 лет).
3) Судя по тому, что подливка из ц.п. раствора тоже участвует в работе, может про нее тогда тоже стоит что-нибудь написать?

Последний раз редактировалось Aragorn, 18.06.2009 в 17:17.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 17:23
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


"Подливка из бетона класса В25 на мелком заполнителе".

А что за болты у Вас используются?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 18.06.2009 в 17:34.
SerStar на форуме  
 
Непрочитано 18.06.2009, 17:46
#13
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Если здание одноэтажное и по расчету нагрузки не большие, то убрал бы все сетки в подколоннике они нужны там, как зайцу стоп сигнал.
Раньше при металлическом каркасе ФОК не выдавал при определенных сочетаниях нагрузок - армирующие сетки подколонника - не требовались по расчету.
Довольно солидные сооружения поставили - без армирования подколонников.
А сейчас чуть что - армирование подколонников - конструктивно д.12А3 на д.6А1.
опус вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 22:39
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Если здание одноэтажное и по расчету нагрузки не большие, то убрал бы все сетки в подколоннике они нужны там, как зайцу стоп сигнал.
Раньше при металлическом каркасе ФОК не выдавал при определенных сочетаниях нагрузок - армирующие сетки подколонника - не требовались по расчету.
Довольно солидные сооружения поставили - без армирования подколонников.
А сейчас чуть что - армирование подколонников - конструктивно д.12А3 на д.6А1.
Ну по минимальному проценту армирования все равно надо. Если после заливки фундамента он треснет (не важно: усадочные ли трещины или бетон хреновый или ухода не было) - перед заказчиком не отбрешешся почему фундамент без арматуры и по расчету все проходит.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 23:42
#15
Binx

Конструктор
 
Регистрация: 07.09.2006
Москва
Сообщений: 12


1. По поводу поперечной арматуры(#11), должны быть показаны дополнительные стержни поперечного армирования для объединения плоских каркасов в объемный. В противном случае, вдоль одной грани будут установлены каркасы со своей поперечной арматурой, а вдоль перепендикулярной грани не будет НИЧЕГО.
2. Косвенное армирование приопорной зоны необходимо, поскольку НДС(напряженно-деформированное состояние) там весьма далеко от чистого сжатия и бетон без арматуры с ним может не справиться.
Binx вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 08:53
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Если здание одноэтажное и по расчету нагрузки не большие, то убрал бы все сетки в подколоннике они нужны там, как зайцу стоп сигнал.
А если здание двухэтажное и по расчету нагрузки не большие?
Цитата:
... раньше ФОК не выдавал при определенных сочетаниях ....
Да и теперь ФОК не принимает окончательные решения и не ставит подписи в графе "разработал".
Offtop: Нужны ли зайцу стоп-сигналы - подумалось, что зайцам, обитающим близко к дорогам, отражающие фонари не помешали бы...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 09:58
#17
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если здание двухэтажное и по расчету нагрузки не большие?

Да и теперь ФОК не принимает окончательные решения и не ставит подписи в графе "разработал".
Offtop: Нужны ли зайцу стоп-сигналы - подумалось, что зайцам, обитающим близко к дорогам, отражающие фонари не помешали бы...
А если бы он вез не патроны, а макароны? (с).
Мне чем форум то нравиться - пиши что хочешь - отвечать все равно другие будут.

Offtop: Отдыхай Ильнур!
опус вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 10:37
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
..Offtop: Отдыхай Ильнур!
Как раз собираюсь в отпуск. Но не получается.
Пишу не что хочется, а что думается. Вам бы лишь бы поперек говорить и поругаться...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 13:42
#19
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Хотя я с сторонник снипов, но Ильнур пишет убедительно. Затраты копеешные, а надежность увеличивается несоизмеримо. Если экспертиза докапается уберем.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 16:30
#20
Lovemurder


 
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 67


Извините, за оффтоп. Но есть кое-какой вопрос по армированию.

Может подскажите, какой класс бетона принять, хорошо работающий под воздействием вибрационных нагрузок. Смысл в том, что на фундаменте будет установлен двигатель. Я как понимаю, что масса бетонной подушки должна превышать массу установки(двигатель + кронштейн крепления + небольшой задаток на вес трубопровода и сопрягаемых отводов) в 1.5-2 раза. Задумался над физико-механическими свойствами бетона, так вот - думаю, как бы не прогадать с маркой. Какую лучше виброизоляцию принять, способ армирования применить и возможно какие-то особенности подготовительной площадки под фундамент. СНиП 2.02.05-87 обнаружил. В общем, по классу бетона - понятно не менее В15, а вот насчет виброизоляции и армированию (не менее ф10 мм и шага 200 мм)- хотелось бы по-точнее - сталкивался кто с подобным? Как максимально усилить фундамент(сколько сеток ложить или использовать сварку арматуры). Конкретнеее по виброизоляции. Заранее спасибо за советы.
Lovemurder вне форума  