Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен.
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 18383
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Всё правильно - сетки "от смятия", уголки - анкерующие устройства - "от поперечной силы".
Необходимость и того и другого подтверждается расчетом. Обычно в связевом блоке всегда ставим упоры. Опять же - одноэтажное здание - понятие растяжимое. Этаж и 20м может быть высотой.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Сетки в подклоннике ставятся тогда, когда напряжения под плитой колонны близки к расчетному сопротивлению сжатия бетона. Какие у вас нагрузки и площадь опирания металлической колонны?
Уголки (шпоры) ставятся при больших поперечных силах в связевых блоках. Имхо,приведен странноватый фундамент
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Как конструктор, скажу, что наличие указанных сеток - это как бальзам на сердце. Обосновать расчетом можно не все и не всегда - надо знать предел, когда требование "численных" доказательств с конструктора начинает входить в категорию "удар ниже пояса". И потом - расчет - это способ мышления. Послушайте мысли конструктора без цифирей.
Арматурная сетка под обрезом фундамента, требующая мизерного расхода материала и трудозатрат, МНОГОкратно увеличивает НАДЕЖНОСТЬ работы бетона в этой зоне и в базового узла в целом. По краям опорной плиты колонны в плоскости действия момента действуют локально-высокие давления, огорчающие подливку и бетон под подливкой. Кроме того, в случае плохого качества бетонных работ эти сетки выступят гарантией компенсации недобранной прочности, усадочных трещин и прочего, будут помогать бетону напрямую и косвенно. Кроме этого, к этим сеткам можно будет прикрепить болтовой блок и шпоры (связевых колонн). Как директор, Вы обязаны выделить исполнителю премию за проявленную ответственность. Но небольшую, т.к. не смог толком обосновать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Всё верно, Ильнур, у нас тоже ставят сетки эти во все фундаменты. Лишними никак не будут.
Просто как это происходит обычно - берут "аналог" - и вперед!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Ладно, говорят Путин к нам приезжает. Надо пойти с ним поговорить, может заказ какой-нибудь перепадет. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 67
|
Стандартные решения. Сетка с уголком, возможно, по расчёту для одноэтажного здания и не потребовались бы, но я бы поставил чисто конструктивно.
А чем они вам мешают? Не вижу ни какой сложности с установкой или доп. расходом арматуры. Меня каждый раз умиляет такой подход, когда строители говорят, что не видят смысла в том или ином элементе. Когда предлогаешь такому человеку подписаться самому и подписать у заказчика, он сразу соглашается. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
- анкерные болты обычно соединяются в единую пространственную конструкцию, чтобы при бетонировании не расползлись анкера, да и фиксировать перед бетонированием проще (можно глянуть типовые серии как там делают) - где поперечная арматура в подколонике? |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, а кто какой бетон по морозостойкости и водонепроницаемости ставит для фундаментов. Я раньше четко ставил по СНиПу. Но главспец считает что 1) У подбетонки F100 W4 (не солгасен) 2) У бетона фундамента F100 W4 (не по СНиПу, но логично, с учетом кризисов и долгостроев (мол вдруг зальют фундаменты и стройка встанет, что будет через 10-15 лет от морозов и дождей), но с другой стороны мы должны расчитывать исходя из нормативного срока строительства, а он в большинстве случаев не более 4 лет). 3) Судя по тому, что подливка из ц.п. раствора тоже участвует в работе, может про нее тогда тоже стоит что-нибудь написать? Последний раз редактировалось Aragorn, 18.06.2009 в 17:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Если здание одноэтажное и по расчету нагрузки не большие, то убрал бы все сетки в подколоннике они нужны там, как зайцу стоп сигнал.
Раньше при металлическом каркасе ФОК не выдавал при определенных сочетаниях нагрузок - армирующие сетки подколонника - не требовались по расчету. Довольно солидные сооружения поставили - без армирования подколонников. А сейчас чуть что - армирование подколонников - конструктивно д.12А3 на д.6А1. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.09.2006
Москва
Сообщений: 12
|
1. По поводу поперечной арматуры(#11), должны быть показаны дополнительные стержни поперечного армирования для объединения плоских каркасов в объемный. В противном случае, вдоль одной грани будут установлены каркасы со своей поперечной арматурой, а вдоль перепендикулярной грани не будет НИЧЕГО.
2. Косвенное армирование приопорной зоны необходимо, поскольку НДС(напряженно-деформированное состояние) там весьма далеко от чистого сжатия и бетон без арматуры с ним может не справиться. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Нужны ли зайцу стоп-сигналы - подумалось, что зайцам, обитающим близко к дорогам, отражающие фонари не помешали бы...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Цитата:
Мне чем форум то нравиться - пиши что хочешь - отвечать все равно другие будут. Offtop: Отдыхай Ильнур! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Как раз собираюсь в отпуск. Но не получается.
Пишу не что хочется, а что думается. Вам бы лишь бы поперек говорить и поругаться...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 67
|
Извините, за оффтоп. Но есть кое-какой вопрос по армированию.
Может подскажите, какой класс бетона принять, хорошо работающий под воздействием вибрационных нагрузок. Смысл в том, что на фундаменте будет установлен двигатель. Я как понимаю, что масса бетонной подушки должна превышать массу установки(двигатель + кронштейн крепления + небольшой задаток на вес трубопровода и сопрягаемых отводов) в 1.5-2 раза. Задумался над физико-механическими свойствами бетона, так вот - думаю, как бы не прогадать с маркой. Какую лучше виброизоляцию принять, способ армирования применить и возможно какие-то особенности подготовительной площадки под фундамент. СНиП 2.02.05-87 обнаружил. В общем, по классу бетона - понятно не менее В15, а вот насчет виброизоляции и армированию (не менее ф10 мм и шага 200 мм)- хотелось бы по-точнее - сталкивался кто с подобным? Как максимально усилить фундамент(сколько сеток ложить или использовать сварку арматуры). Конкретнеее по виброизоляции. Заранее спасибо за советы. |
|||