dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу помочь: вопросы по расчетной схеме стального каркаса

Прошу помочь: вопросы по расчетной схеме стального каркаса

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2017, 16:24 #1
Прошу помочь: вопросы по расчетной схеме стального каркаса
Наталья Кл.
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14

Наталья Кл. вне форума Вставить имя

Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, начинающему пользователю SCAD.

Нужно рассчитать стальной каркас типа Канск, здание 36х18, однопролетное, шаг рам 6м, здание безкрановое. Колонны двутавр 40Ш1, балки сварные H=900мм, полки 14мм, стенка 6мм. По прогонам профнастил. Рамы с жестким сопряжением колонн с балками (фланцевое), и жесткими узлами баз колонн. Все конструкции взяты из серии Канск. В серии горизонтальные связи по балкам не предусмотрены.
Низ балок - на отм.+6,000. Верх - на отм. +6,900.

Балки я задала в SCADе как стержни.
Также предполагалось, что профнастил, закрепленный в каждой волне к прогонам, будет создавать жесткий диск и не потребуется устанавливать горизонтальные связи.

Возникли такие вопросы:
1.Какую высоту стержней-колонн брать, если высота балки 900мм? 6м или 6,9м (узел жесткий)? Т.е. в схеме на какой высоте крепится моя балка? Или же нельзя такую высокую балку задавать как стержень?

2. Как учесть профлист в расчетной схеме?

Буду признательна за помощь.

П.С. По моим расчетам не будут строить здание, на этот счет прошу не волноваться
Просмотров: 519
 
Непрочитано 02.10.2017, 09:15
#2
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Наталья Кл. Посмотреть сообщение
2. Как учесть профлист в расчетной схеме?
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
Госстрой СССР, МОСКВА - 1980.
DENver_M7 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2017, 09:29
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,249
Отправить сообщение для Sanechek с помощью ICQ


1. Берите 6,45 м. - до центра тяжести ригеля, еще учтите на какую глубину у вас заглублена колонна - эту величину тоже следует добавить. Можно задать как стержень со своей геометрией.
2.Профлист задайте элементами(связи по всему покрытию)
Sanechek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2017, 09:55
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,075
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
Госстрой СССР, МОСКВА - 1980.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
2.Профлист задайте элементами(связи по всему покрытию)
я как то прикидывал - на стандартных покрытиях в качестве эквивалентных связей получились стерженьки d6 (не помню, какой именно профиль считал, но особо большой разницы вроде не было) - у кого как получалось?
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу помочь: вопросы по расчетной схеме стального каркаса

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Учет ж/б плит покрытия в пространственной расчетной схеме стального рамно-связевого каркаса Горазд ANSYS 1 26.02.2012 22:35
Запутался с расстановкой шарниров в расчетной схеме SCAD Дмитрий Ильвес SCAD 2 12.09.2010 21:46

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы