Непрочитано 05.10.2017, 04:25 #1
Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 95

K'TyH вне форума Вставить имя

Пришло замечание экспертизы, мол при расчете плит перекрытия на продавливание (монолитный жб безригельный каркас) не учтена вертикальная сейсмическая нагрузка. Уже не первый раз проходили экспертизы различные с монолитными жб домами, в том числе и в сейсмике, а такое замечание получили первый раз.
И вот с одной стороны я понимаю, что вроде замечание дельное, а с другой стороны нормы нам говорят:
Цитата:
5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:
горизонтальных и наклонных консольных конструкций;
пролетных строений мостов;
рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;
сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;
каменных конструкций (по 6.14.4).
Кто-нибудь считает перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?
Просмотров: 687
 
Непрочитано 05.10.2017, 04:44
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 1,140


Ну хорошо, допустим в вашем случае не нужно рассматривать вертикальную сейсм. нагрузку. А от горизонтального сейм. воздействия разве не происходит увеличение продольных усилий в колоннах и соответственно продавливающего усилия?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.10.2017, 06:52
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной
Речь ведь идет только о случаях совместного воздействия нагрузок. Это не означает что не нужно учитывать вертикальную или горизонтальную в отдельности.
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.10.2017, 07:55
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,303


Offtop: бардак...
Там где-то написано, что сейсмика может иметь любое направление.
Для ж/б и металла вертикальная сейсмика мизерна.
Ну если експерту невмоготу, добавь вертикальную сейсмику в расчёт. Формально учтёшь, хотя в расчётное сочетание она не попадёт.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 09:07
#5
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 95


Кстати, интересно, в старом СНиП по сейсмике было так:
Цитата:
2.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:
а сейчас
Цитата:
5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете
Подскажите, если по старому все понятно - посчитал на вертикальную, то по новому - совместно.

Последний раз редактировалось K'TyH, 05.10.2017 в 09:12.
K'TyH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.10.2017, 09:37
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,303


Нет. Взаимоисключающие. Совместно только для каменных. При этом вертикальная определяется упрощённо. Offtop: А чтобы не было соблазна применять кирпич в сейсмике.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 08:58
#7
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 95


А у меня куб в сейсмике, там консольные плиты.
K'TyH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.10.2017, 19:56
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нет.
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.10.2017, 20:22
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,303


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
там консольные плиты.
Ну и посчитай на вертикальную сейсмику. Можешь поэкспериментировать с направлением воздействия.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.10.2017, 02:07
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


УважаемыйБахил.
Ну зачем так уж издеваться над молодым и неопытным (будущим) специалистом.
Я-бы (на Вашем месте) (просто) посоветовал-бы Ему - более внимательно относиться к прочтению постулатов, изложенным в соответствующем СНиПе.
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 16:10
#11
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 95


Цитата:
Ну зачем так уж издеваться над молодым и неопытным (будущим) специалистом.
Я-бы (на Вашем месте) (просто) посоветовал-бы Ему - более внимательно относиться к прочтению постулатов, изложенным в соответствующем СНиПе.
Пиши по делу старый троль, если знаешь ответ.
Посмотрел твой профиль троль, ты только тролишь. Надо тебя с форума в шею гнать. По сути ничего не пишешь, так - суперстар-пустомеля.
Покажи, что ты не ноль, напиши по существу хоть раз!

Последний раз редактировалось K'TyH, 09.10.2017 в 16:17.
K'TyH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.10.2017, 23:15
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не стоит так-уж нервничать...
Вам-же - уже один раз сказали, зачем(?) заморачиваться на эту тему - не стоит...

Если Вы так хотите и Если у Вас есть не закреплённые нагрузки на Вашем консольном участке перекрытия - БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ - переведите их в горизонтальные нагрузки (даже без учёта сейсмики).
(Такой способ -есть - Это для дальнейшего Вашего общего развития).
И не надо Мне льстить...

НУ, а если серьёзно - вопрос, естественно, весьма не ординарен/интересен...
С экспертами - сталкивался не раз. Они - неугомонные фантазёры. Заставляют Нас/Вас/Всех быть докторами тех. (ещё) наук или защищать докторские диссертации по тем темам
расчёта строительных конструкций, которые не оговорены СНиПами(?). Я Вам (видимо)(пока) не готов оказать содействие (чисто в расчётной части)...
Совет (не сочтите за комика) - могу дать...
...
Спросите у эксперта (только официально) - по какому пункту и кокого СНиПа (СП) Вы должны выполнить данный расчёт?

Последний раз редактировалось VVN59, 09.10.2017 в 23:36.
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD aleksei_vp SCAD 23 09.06.2016 06:55
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы