Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании?
Mocart
 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22

Добрый день, уважаемые форумчане!

Прочитал много тем, пользовался поиском, но решений на свои вопросы так и не нашел. Если кто-то знает где искать, подскажите, пожалуйста.

Есть несколько вопросов по теме, хотел с вами посоветоваться.

Проектируем пристрой к существующему зданию больницы.

Характеристика существующего здания больницы:
Здание 6 этажей с подвалом c размерами в осях 48.6x24.6м, железобетонный полный каркас на фундаментной плите на естественном основании. Построено в 2010 году.
Под подошвой залегают суглинки мягкопластичные (p=1.9 г/см3,e=0.88, с=0.012МПа, фи=11, E=8МПа).
Среднее давление под подошвой 14 т/м3

Характеристика пристраиваемого здания:
Здание 8 этажей с подвалом и техэтажом, железобетонный полный каркас (плиты перекрытия (толщиной 200 мм), колонны 400х400, лестничные и лифтовые шахты (стены 250 мм), отдельные диафрагмы (стены 250 мм), наружные стены кирпич с облицовкой вентфасадом, перегородки кирпич 120, 250, пенобетон 100), состоящий из двух секций разделенных деформационным швом с размерами в плане 30х25.5м (секция 1) и 48x25.5м (секция 2) . Секция 1 примыкает к существующему зданию плотную. Максимальная высота этажа 3,9 м. Фундаментная плита имеет консоли 2.4 м из-за карста.
Все здания между собой будут функционально соединены.
Среднее давление под подошвой 21т/м2. Глубина сжимаемой толщи 18.1 м.
Сваи под первой секцией получаются длиной 7-9 м. Расчетно-допускаемая нагрузка на сваи около 30-35 т.

Геология
С грунтами под пристроем (новым зданием) все грустно . Геологи сказали, что на месте пятна застройки была древняя карстовая воронка. Категория карста IIIА, с воронкой 5,3+0.6м. Есть насыпной слой под пятном новой застройки. Насыпной слой по геологии слежавшийся (возраст отсыпки 30-40 лет) толщиной от 1,5 до 6,5 м неоднородный от полутвердой до мягкопластичной консистенции, с почвой, с включением гравия, песка, строительного мусора до 5-10% - обломков кирпича, древесных отходов. Увеличение толщины насыпного слоя идет в сторону существующего здания. Грунты III категории. Также геологи выполнили зондирование в 18 точках. Также имеются наклонные напластования глин и суглинков различной консистенции.

Близкую секцию №1 к существующему зданию планируем посадить на задавливаемые сваи с плитным ростверком. А вторую секцию оставить на естественном основании.

Итак, вопросы:
1. Как учесть и рассчитать взаимовлияние нового здания на фплите на сваях и существующего здания на фплите на естественном основании?
2. Возможно ли в пределах одного здания, в моем случае, сделать два разных типа фундамента на свайном и естественном основании?
3. Если возможно п.2, то как учесть взаимовлияние между двумя фундаментами на разных основаниях?
4. Может задавить подпорную стенку между секциями и существующим зданием? Насколько она мне поможет и где почитать как ее рассчитать?
5. Как сделать утепление и гидроизоляцию стен существующей и секцией 1? Может у кого-нибудь есть такой опыт?

Спасибо всем кто откликнется! Буду рад любой помощи!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики 1.png
Просмотров: 57
Размер:	115.0 Кб
ID:	171250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики 2.png
Просмотров: 54
Размер:	59.3 Кб
ID:	171251  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КФМ.png
Просмотров: 86
Размер:	225.7 Кб
ID:	171252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез I-I.png
Просмотров: 95
Размер:	162.1 Кб
ID:	171253  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Разрез по зданиям.dwg (271.8 Кб, 17 просмотров)

Просмотров: 4747
 
Непрочитано 29.05.2016, 15:29
#2
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Интересная задача у вас.
andrejjerdna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 15:34
#3
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Эт точно. Я пришел позже рассчитывать это здание. Сначала вообще хотел отодвинуть здание, но в ТЗ до меня написали, что должен быть пристрой, и не хотят менять. Вот и работаем с тем, что есть. Есть мысли или комментарии к моей задаче?
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:01
#4
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
1. Как учесть и рассчитать взаимовлияние нового здания на фплите на сваях и существующего здания на фплите на естественном основании?
Считаете осадку фундамента на ест. основании сущ. здания и считаете осадку условного фундамента (свайный куст) нового здания, далее по приложению Л СП 22. Придется разобраться с изобарами, эпюрами и линиями влияния. Для расчета берутся максимально приближенные части фундаментов зданий.
Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
2. Возможно ли в пределах одного здания, в моем случае, сделать два разных типа фундамента на свайном и естественном основании?
Если разные типы отделить дефшвом, то пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
3. Если возможно п.2, то как учесть взаимовлияние между двумя фундаментами на разных основаниях?
Приложение Д
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:02
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ответы:
1 Учесть можно расчетом по геотехнической программе.
2. Лучше не делать
3.см п.1
4. Надо иметь чертеж стыка
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 16:13
#6
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Спасибо! Буду разбираться с взаимовлиянием. А при моих инженерно-геологических условиях фплита секции 2 может иметь крен, за счет наклонных напластований. Как можно это компенсировать? Крен получается 0.0013<0.002. Но все равно есть сомнения.
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:14
#7
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
4. Может задавить подпорную стенку между секциями и существующим зданием? Насколько она мне поможет и где почитать как ее рассчитать?
Не вижу подпорной стенки, где она? Задача второстепенная, и отпадет, если все фундаменты забабахать свайными и сверху пустить плиту. Я бы при таких грунтах сделал комбинированные свайно-плитные фундаменты, т.к. осадку и разность осадок можно выравнять практически до нуля меняя длину свай, в зависимости от место дислокации в геологии.
Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
5. Как сделать утепление и гидроизоляцию стен существующей и секцией 1? Может у кого-нибудь есть такой опыт?
Почему бы не скачать и не открыть программы от производителей материалов? Например, технониколь, роквул (не реклама)... они на этом специализируются (и не только) и наверняка опытные.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 16:16
#8
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ответы:
1 Учесть можно расчетом по геотехнической программе.
2. Лучше не делать
3.см п.1
4. Надо иметь чертеж стыка
1. А что кроме как программой учесть взаимовлияние нельзя? Или выполнить какие-либо конструктивные мероприятия?
2. У меня по геологии сваи получаются по данным зондирования всего 1,5 м, в самой правой точке. Буровые сваи заказчик не хочет, бить не могу - рядом больница, только задавливать, могу не задавить в ИГЭ-5.
4. Стык можно посмотреть в файле dwg.

Последний раз редактировалось Mocart, 29.05.2016 в 16:49.
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:17
#9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


И еще может есть смысл задавить шпунты, например ларсена, между сущ . и новым каркасом, рассмотрите.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
1. А что кроме как программой учесть взаимовлияние нельзя? Или выполнить какие-либо конструктивные мероприятия?
2. У меня по геологии сваи получаются по данным зондирования всего 1,5 м, в самой правой точке. Буровые скважины заказчик не хочет, бить не могу - рядом больница, только задавливать, могу не задавить в ИГЭ-5.
Быстрее будет разобраться ручными расчетами, чем разобраться в программе, и такой программы в доступе полноценную вы не найдете, разве что кто в эксель не забил, постройте изобары (0.1Р, 0.2Р и т.д.), эстетичные наглядные расчеты, например в Веселове все четко.
Что касается 1.5м свай, перепроверьте несущ. способность одиночной сваи по характеристикам грунтов, а не по зондированию, раз там есть залежавшийся грунт с включениями мусора.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 16:25
#10
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Не вижу подпорной стенки, где она? Задача второстепенная, и отпадет, если все фундаменты забабахать свайными и сверху пустить плиту. Я бы при таких грунтах сделал комбинированные свайно-плитные фундаменты, т.к. осадку и разность осадок можно выравнять практически до нуля меняя длину свай, в зависимости от место дислокации в геологии.
Подпорные стены я думал задавить одну в стыке между существующим зданием и секцией 1 и между двумя секциями пристраиваемого (на разрезе ее нет), чтобы уменьшить влияние фплиты на естественном основании на сваи и наоборот.

Я вроде тоже так думал. Сделать все на сваях с плитой. Но по разрезу ИГИ хочется все-таки разделить здание по границе насыпного грунта. Может я не прав? А если не делить то здание длиной 78 м, нужно будет и на температурные деформации считать. А у меня карст с воронкой 6м и так будет много арматуры, а если еще и температуру добавлю, то один металл.
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Почему бы не скачать и не открыть программы от производителей материалов? Например, технониколь, роквул (не реклама)... они на этом специализируются (и не только) и наверняка опытные.
Я смотрел, но интересует именно технология устройства гидроизоляции в пространстве 590 мм и утепление смежной с существующим зданием стены снаружи. Пожарники не дают там даже 590 мм сделать, чтобы рабочий мог залезть туда, хотя и этого мало. Может я думаю не в том направлении?
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:31
1 | #11
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
Пожарники не дают там даже 590 мм сделать, чтобы рабочий мог залезть туда, хотя и этого мало. Может я думаю не в том направлении?
Ну попробуйте продумать вариант с несъемной опалубкой, т.е. идти от обратного - выравняли стенку котлована раствором или подбетонкой, разложили рулонную гидроизоляцию, затем клеим утеплитель (только зачем) и используя их как опалубку залить ж/б.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 16:42
#12
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Ну попробуйте продумать вариант с несъемной опалубкой, т.е. идти от обратного - выравняли стенку котлована раствором или подбетонкой, разложили рулонную гидроизоляцию, затем клеим утеплитель (только зачем) и используя их как опалубку залить ж/б.
Интересная мысль. Может при строительстве так и сделаем. Спасибо!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
И еще может есть смысл задавить шпунты, например ларсена, между сущ . и новым каркасом, рассмотрите.
Вот я про это тоже думаю. А как можно обосновать применения этой стенки, т.е. как я понимаю эта стенка будет препятствовать условному боковому выпору и уменьшать дополнительную осадку грунта и соответственно влиять на соседний фундамент. И где можно посмотреть расчет такой стенки.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Быстрее будет разобраться ручными расчетами, чем разобраться в программе, и такой программы в доступе полноценную вы не найдете, разве что кто в эксель не забил, постройте изобары (0.1Р, 0.2Р и т.д.), эстетичные наглядные расчеты, например в Веселове все четко.
Что касается 1.5м свай, перепроверьте несущ. способность одиночной сваи по характеристикам грунтов, а не по зондированию, раз там есть залежавшийся грунт с включениями мусора.
Как раз насыпной грунт лежит в другой части (ближе к существующему), я вообще его никак не учитываю в связи с неоднородностью.

Последний раз редактировалось Mocart, 29.05.2016 в 16:51.
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:05
1 | #13
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
А как можно обосновать применения этой стенки, т.е. как я понимаю эта стенка будет препятствовать условному боковому выпору и уменьшать дополнительную осадку грунта и соответственно влиять на соседний фундамент. И где можно посмотреть расчет такой стенки.
Да, чтобы отрезать влияние, а расчеты подпорных стенок уже есть вбитые в эксель, там не только ларсена, но и другие, есть и мелкие экзешные программки, проштудируйте даунлад, автопоиск что-то хромает.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:08
#14
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Да, чтобы отрезать влияние, а расчеты подпорных стенок уже есть вбитые в эксель, там не только ларсена, но и другие, есть и мелкие экзешные программки, проштудируйте даунлад, автопоиск что-то хромает.
Спасибо, я посмотрю. А есть документации по расчету таких подпорных стен? хотелось бы еще и методику понять. Мне же экспертизу проходить.
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:09
#15
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
Как раз насыпной грунт лежит в другой части (ближе к существующему), я вообще его никак не учитываю в связи с неоднородностью.
Ну вы же пишете, что есть недопустимый крен, нет? Это ли не повод забить конструктивно хотя бы 3-х метровые сваи, а длины можно уточнять при пробной забивке. В конце концов забили на полтора метра 3-4-х метровую (если дальше не идет), сломали лишнее и остаток можно дальше использовать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
А есть документации по расчету таких подпорных стен?
Например ВСН 136-78
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:27
#16
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Ну вы же пишете, что есть недопустимый крен, нет? Это ли не повод забить конструктивно хотя бы 3-х метровые сваи, а длины можно уточнять при пробной забивке. В конце концов забили на полтора метра 3-4-х метровую (если дальше не идет), сломали лишнее и остаток можно дальше использовать.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Например ВСН 136-78
Спасибо, посмотрю документ! Я пишу, что крен допустимый, просто у меня есть сомнения - как все это будет работать по факту, т.к. все три секции должны сообщаться, как бы там порога не образовалось. Cпасибо.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Что-то я начинаю склонятся к свайному основанию во второй секции.

Последний раз редактировалось Mocart, 29.05.2016 в 20:02.
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 10:26
1 | #17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
И еще может есть смысл задавить шпунты, например ларсена, между сущ . и новым каркасом, рассмотрите.
как правило это единственый выход.
Доп осадка не более 2-3 см, но самое сложное это выдержать допускаемую разность осадок у сущ здания.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 10:41
#18
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
как правило это единственый выход.
Доп осадка не более 2-3 см, но самое сложное это выдержать допускаемую разность осадок у сущ здания.
В том-то и опасность, что разницу осадок не поймаю со своими грунтами при строительстве.
Mocart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Расчет усиления фундаментной плиты Alexspartakman Лира / Лира-САПР 10 31.07.2013 10:03
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания sniper060989 Лира / Лира-САПР 16 15.11.2011 15:26
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54