Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене
RUS_095
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 4

Поиском пользовался, нашел только одну похожую тему, и та закрыта.
Ситуация такая: нужно пробить проем в несущей стене. Пирог стены такой:
380 - кирпич
120 - минвата
120 - облицовочный кирпич
Мой вариант решения, как на картинке.
Штробим кладочный шов , закладываем уголки, стягиваем шпильками. Выбиваем кирпич под перемычку с опиранием 300мм. Закладываем с двух сторон перемычки, снимаем уголки, делаем забутовку щелей. Далее выносим весь кирпич ниже перемычек.
Хотел бы послушать ваше мнение и комментарии.
Просмотров: 8379
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:24
#2
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


если уголки несут-зачем ПРМ, а если не несут то не успеете вставить ПРМ
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:27
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Стяжка шпильками здесь ничего не даст, даже наоборот - Вы сомнете минвату и нарушите жесткость облицовочного слоя (изогнете его из плоскости). Может вся облицовка повалиться. Если проем неширокий - можно просто уголками попробовать обойтись - застывшая кладка почти как монолит. Вообще-то надо знать, какие нагрузки сверху.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 23:40
#4
RUS_095

архитектор
 
Регистрация: 08.02.2011
Москва
Сообщений: 4
Отправить сообщение для RUS_095 с помощью Skype™


От уголков хотелось бы избавиться потому, что: шпильки - мостики холода,
ребро уголка 120 а внутренняя стена 380, т.е. поддерживает только треть стены (маловато кажется).
Хотя, внешний уголок наверное логично оставить.
Может еще варианты есть, как кладку поддержать?
Над окном примерно 60 см кирпича. Точнее завтра скажу, после обмеров.
RUS_095 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:59
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Я имел в виду, что уголки без шпилек применить при пробивке проема, а потом можно их перемычками заменить (с этим, как раз, согласен). Но без конкретной информации советовать опасно. Самое главное - не опирается ли на эту стену еще что-нибудь...
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 22:38
#6
RUS_095

архитектор
 
Регистрация: 08.02.2011
Москва
Сообщений: 4
Отправить сообщение для RUS_095 с помощью Skype™


Сегодня был на обмерах. Сверху над будущим проемом армопояс. От верха окна до армопояса 65 см.
Ну, в общем, сдается мне, схему я выбрал правильную.
RUS_095 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 20:11
#7
RUS_095

архитектор
 
Регистрация: 08.02.2011
Москва
Сообщений: 4
Отправить сообщение для RUS_095 с помощью Skype™


Вот, что нужно на первом этаже. Прорубить окно на глухой стене такое же, как слева (существующее).


RUS_095 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 3 20.05.2010 10:08
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20