Устройство защитного отключения на вводе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2013, 22:43 #1
Устройство защитного отключения на вводе
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
Есть коровник на 200 голов. На вводе поставлен УЗО 30 мА. А нужен ли он там?
В нормативной документации не нашла.
С уавжением Инзиля!
Просмотров: 3256
 
Непрочитано 28.11.2013, 22:57
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


всмысле на насосе? или водонагревателе?
на ввод узо вообще сомнительно ставить!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 07:51
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


На вводе именно
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 19:28
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
А нужен ли он там?
Нет, не нужен.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 19:56
#5
gulani17x


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 17


Инзиля не понятен мне ваш вопрс (на вводе в коровник чего: воды питьевой, воды грячей, газа к плитам.
gulani17x вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 09:32
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от gulani17x Посмотреть сообщение
не понятен мне ваш вопрс (на вводе в коровник чего
Если речь идет о

Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
На вводе поставлен УЗО 30 мА
то любому инженеру-... (раздел гляньте) должно быть понятно о каком вводе идет речь.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 16:23
#7
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 597
<phrase 1=


ПУЭ п. 7.1.84 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Здесь, конечно, смотря что понимать под "и т.п." Входят сюда не жилые здания.
С другой стороны, слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
Вообщем склоняюсь к:
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Нет, не нужен.
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 22:55
#8
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


смотри ГОСТ Р 50571.14-96 (МЭК 364-7-705-84)
Электроустановки зданий
Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 705 Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 09:44
#9
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Спасибо! посмотрю
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 10:09
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


30 мА на вводе это смерть установки
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 21:47
#11
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Коротко и ясно!
Вот что я нашла:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
ЧАСТЬ 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

РАЗДЕЛ 705
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
705.413.1.6 Уравнивание и выравнивание потенциалов
В крупных животноводческих помещениях (с числом скотомест не менее 200 в одном строении) с бетонными полами, имеющими деревянное или иное покрытие, либо без него, с замоноличенными в бетонный пол стойками из металла системы автопоения и доения, имеющих навозоуборочные транспортеры и другие электрифицированные механизмы, повышающие вероятность возникновения аварийных режимов, должно применяться уравнивание потенциалов в соответствии с ГОСТ Р 50571.3, выравнивание электрических потенциалов* и заземление, выполненные в соответствии с указаниями, содержащимися в приложении А.
В животноводческих помещениях других типов достаточно только установки УЗО на вводе в помещение и выполнения требований 705.413.1, для чего рекомендуется использовать защитную металлическую сетку, заделанную в пол и соединенную с защитным проводником и всеми металлоконструкциями, к которым могут прикасаться животные
Инзиля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Устройство защитного отключения на вводе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16