Проект освещения / электрификации промышленного здания. Пошаговое руководство.
Couleurs du Sud
 
Рождение электрика
 
FRANCE
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 104

Вот и пришел мой черед делать небольшой проект. Я очень волнуюсь, перелопачиваю кучу литры, готовлюсь...
Задание: производственное помещение склады и офисные комнаты, разбито на три зоны. Мною "продумана " уже зона3, тк на мой взгляд самая легкая.склад готовой продукции 26 х12.6 светильники т5 2х49, по моим расчетам "вручную" вышло 21 штука. В 3 ряда по 7. Завтра попробую проверить в диалюксе- но ни разу не приходилось в нем работать.
Вообще хочу следовать какому нибудь плану, типа:
1. Расстановка светильников
2. Расстановка Аварийного освещения
3. Расстановка розеток и оборудования ( это по желанию клиента)
4. Видео наблюдение
5. Наружное освещение

Что посоветуете?

----- добавлено через ~7 ч. -----
Цитата:
склад готовой продукции 26 х12.6 светильники т5 2х49, по моим расчетам "вручную" вышло 21 штука. В 3 ряда по 7.
ну что нет ни у кого соображений -правильно это или нет?

и кстати если начинать работать в диалюксе, то в автокаде контур здания можно и не вычерчивать?

----- добавлено через ~11 ч. -----
В общем так: диалюкс мне вешает на вышеупомянутое помещение 30 ламп ,

----- добавлено через ~12 ч. -----
В общем так: диалюкс мне вешает на вышеупомянутое помещение 30 ламп ,
не могу отправить на принтер чтобы показать

хто нибудь поможет или нет?

Последний раз редактировалось Couleurs du Sud, 06.12.2013 в 04:14.
Просмотров: 4862
 
Непрочитано 06.12.2013, 19:22
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Не забывайте про внешнее электроснабжение.
Кроме расстановки светильников, розеток и оборудования необходимо их запитать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 21:04
#3
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


спасибо, хоть кто то что то подсказал,

P.S.весь день прошел в битве с диалюксом, в итоге : два последних часа потрачено на автокад и контур здания и расположение светильников готовы.Че то чертежи стремные получаются в диалюксе... или я его еще юзать не могу.
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 00:57
#4
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Количество светильников, подсчитанное "диалюксом" практически всегда меньше (и это не только моё наблюдение), чем если бы посчитать по формулам (тем, которые у Кнорринга, например) на бумажке с помощью калькулятора или если эти формулы запрограммировать в "экселе". В "диалюксе" нагло выбрасывают один небольшой повышающий коэффициент. Поэтому посчитанное в "диалюксе" лучше перепроверить. Например, разница может быть в доли светильника, но если 4,5 и 4,9, то всё равно вешаешь 5, а вот если будет 4,9 и 5,1 (первое значение в "диалюксе" - повесишь 5, а второе значение на бумажке - повесишь уже 6), то при посещении СЭС с соответствующим прибором это может оказаться существенно.
Из своего опыта: я в "экселе" сделал специальную табличку с нужными формулами, и теперь подставляю туда данные по размерам помещения, освещённости, световому потоку и т.д. и получаю готовый результат. При этом всегда присутствует возможность проведения анализа при различных светильниках и т.д.

Последний раз редактировалось GSL_212140, 07.12.2013 в 01:06.
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 11:26
#5
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Из своего опыта: я в "экселе" сделал специальную табличку с нужными формулами, и теперь подставляю туда данные по размерам помещения, освещённости, световому потоку и т.д. и получаю готовый результат. При этом всегда присутствует возможность проведения анализа при различных светильниках и т.д.
- мой респект,

В том то и дело что диалюкс рассчитал больше, на 9 штук , чем я вручную. Буду еще проверять, считать.
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 02:45
#6
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Возможно для расчёта вручную были подобраны не те коэффициенты и технические данные по светильнику и источнику света, их перепроверить надо. А, может, уже программу исправили? Ну меня-то устраивает "эксел" - он по умолчанию в компе сидит, поэтому приобретать ещё какую-то прогу считаю нецелесообразным.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 23:50
#7
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


Вы правы, у меня было забито 500 люкс на склад Вот так на собственных ошибках...
А диалюкс прога эта бесплатная- качай- не хочу.
Couleurs du Sud вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:23
#8
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
у меня было забито 500 люкс на склад
А по нормам должно быть 75 лк , пересчитайте .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:55
#9
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
А по нормам должно быть 75 лк , пересчитайте .
75 не единственный вариант, склады разные бывают.
для примера в МГСН 2.06-99 есть раздел про склады.
smm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 19:27
#10
Couleurs du Sud

Рождение электрика
 
Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104


Посоветуйте красивые светильники на фасад офиса
Couleurs du Sud вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проект освещения / электрификации промышленного здания. Пошаговое руководство.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Типовой проект промышленного здания Square Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 12:44
Проект из жилого здания в общественное. Saur Прочее. Архитектура и строительство 3 06.10.2011 10:35
Ищу проект промышленного здания titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.05.2009 16:07