Непрочитано 09.01.2014, 15:57 #1
Локальная перекладка кабеля электрохимзащиты
Денис Ч
 
проектировщик
 
Москва
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 20

Проектируем напорный трубопровод параллельно существующему. На небольшом участке в зону работ попадают существующие кабели ЭХЗ: 1кабель от станции СКЗ до контактного устройства (КУ) и 1кабель до анодного заземлителя (ГлАЗ). Хочу переложить кабели "скобой", т.е. локально с применением соединительных муфт. Эксплуатирующая организация не против, однако старший мастер участка ЭХЗ сказал, что ПУЭ запрещает использование муфт на анодных кабелях. Прошерстил, не нашел. Может в каком другом документе написано подобное? В крайней степени интересно, чтобы применение муфт на данные кабели не было запрещено, знаю, что факту такие муфты ставят, только живут они от года до трех.
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..

Последний раз редактировалось Денис Ч, 09.01.2014 в 16:11.
Просмотров: 2857
 
Непрочитано 14.01.2014, 10:03
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Пусть мастер ЭХЗ укажет пункт ПУЭ который это запрещает! Я не встречал такого запрета. А муфта проживет смотря как ее сделать, может и сразу стрельнуть!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 10:29
#3
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Иииинтерееееесно))
По его мнению, заземлитель уже с кабелем необходимой длины поставляется с завода, что-ли? Уже разделанный и сваренный. Или, все таки, сам заземлитель муфтится на проложенный под него кабель?! ))
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 10:49
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Если анодное заземление глубинное (в скважине) то тогда действительно кабель идет в заводской поставке и он нарезан уже на куски нужной длинны, Ну тоесть с самого низа скважины кабель идет наверх и так от каждого заземлителя, он там еще битумом заливается на присоединение, наверно действительно на проводе в скважине муфту не поставишь, но это не ваш я так понимаю случай скважину с анодом вы не пересекаете. Если анодный заземлитель протяженный, выглядит как обычный кабель только у него изоляция из спецрезины какойто, то и это не проблема его можно муфтить. Фраза: "сам заземлитель муфтится на проложенный под него кабель" - честно говоря непонятно вообще о чем речь! заземлитель на кабель не муфтится, а подключается к кабелю на клеммнике. А сам кабель до анодного заземлителя и до протяженного и до глубинного - самый что ни наесть простой - медный и бронированный и может быть абсолютно любой длинны (по расчету) - и 50 и 100 и 200 метров
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Локальная перекладка кабеля электрохимзащиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55