Непрочитано 14.11.2014, 06:57 #1
Время гидравлического испытания напорного водовода
Рyslan
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими нормами руководствоваться при испытании напорного полиэтиленового водовода? Интересует порядок проведения испытаний, давление испытания, продолжительность. Заранее спасибо
Просмотров: 5527
 
Непрочитано 14.11.2014, 07:37
#2
Николай Вартовск

Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
 
Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119


СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"

+
§ Е9-2-9. Испытание трубопроводов

Характеристика условий производства работ

Испытание трубопроводов производится гидравлическим или пневматическим способом.
Трубопроводы испытываются на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим способом. В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением Pр, не свыше: подземных чугунных, асбестоцементных и железобетонных – 0,5 МПа (5 кгс/см2); подземных стальных – 1,6 МПа (16 кгс/см2); надземных стальных – 0,3 МПа (3 кгс/см2 ).
Испытание напорных трубопроводов всех классов осуществляется, как правило, в два этапа:
первый – предварительное испытание на прочность и герметичность выполняется после засыпки ’пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП III-8-76 «Земляные сооружения» с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями, но до закрытия каналов и установки сальниковых компенсаторов, секционирующих задвижек, гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов;
второй – приёмочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность выполняется после полной засыпки трубопровода и завершения строительно-монтажных работ, установки всего оборудования тепловых сетей (задвижек, компенсаторов и др.), предусмотренного проектом засыпки траншеи, но до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания устанавливаются фланцевые заглушки.
Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или подлежащих в процессе строительства немедленной засыпке (производство работ в зимнее время, в стесненных условиях) при соответствующем обосновании в проектах, допускается не производить.
Безнапорные трубопроводы испытываются на герметичность дважды: предварительное до засыпки и приёмочное (окончательное) после засыпки.
Смонтированный газопровод испытывается на прочность и плотность воздухом после установки отключающей арматуры.

Состав работ

При пневматическом испытании трубопроводов

1. Очистка и продувка трубопроводов.
2. Установка заглушек и манометра.
3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом.
4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления.
5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест.
7. Устранение обнаруженных дефектов.
8. Вторичное испытание и сдача трубопровода.
9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода.
10. Снятие заглушек и манометра.

При гидравлическом испытании трубопроводов

1. Очистка трубопроводов.
2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов.
3. Присоединение водопровода и пресса.
4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест.
6. Устранение обнаруженных дефектов.
7. Вторичное испытание и сдача трубопровода.
8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода.
9. Снятие заглушек, упоров и манометров.

При промывке трубопроводов

1. Присоединение водопровода.
2. Наполнение трубопровода водой.
3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей.
4. Слив воды из трубопровода.
5. Наполнение трубопровода хлорной водой.
6. Слив хлорной воды из трубопровода.
7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.

Таблица 1

Пневматическое испытание Гидравлическое испытание трубопроводов Промывка и хлорирование
Состав звена стальных трубопроводов стальных,
чугунных и асбестоцементных

керамических, железобетонных и бетонных стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов
Диаметр труб, мм, до
600 2000 600 2000 600 1600 3500 600 2000
Монтажник наружных трубопроводов
6 разр. 1 1 - - - - - - -
5 « - - 1 1 1 1 1 - -
4 « 1 2 1 2 - 1 2 1 1
3 « 2 1 2 1 1 - - 1 2
2 « - - - - - - - 2 1
Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Диаметр Пневматическое Гидравлическое испытание трубопроводов Промывка и
труб, мм, до испытание стальных трубопроводов стальных и чугунных асбестоцементных керамических, бетонных и железобетонных хлорирование трубопроводов
100 - 1
200 2
300 3
400 4
600 5
800 - 6
1000 - 7
1200 - 8
1600 - 9
2000 - 10
2400 - - - - 11
3000 - - - - 12
3500 - - - - 13
а б в г д №
Примечания: 1. Нормами табл. 2 предусмотрено испытание стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов участками до 500 м, а керамических, бетонных и железобетонных участками до 100 м. При испытании стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов участками св. 500 м, а керамических, бетонных и железобетонных участками св. 100 м Нормы времени и Расценки умножать на 0,75 (ПР-1).
2. При испытании трубопроводов различными звеньями рабочих для предварительного испытания Нормы времени и Расценки умножать на 0,6 (ПР-2), для окончательного испытания на 0,4 (ПР-3).
3. При гидравлическом испытании трубопроводов от ручного пресса Нормы времени и Расценки умножать на 1,2 (ПР-4).
4. Прокладку временного водопровода нормировать по § Е9-1-2, табл.2, примеч.1.
5. При промывке трубопроводов без хлорирования Нормы времени и Расценки графы «д» умножать: при двукратном наполнении трубопровода – на 0,6 (ПР-5), при однократном – на 0,4 (ПР-6).
Николай Вартовск вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Время гидравлического испытания напорного водовода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20