| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Стоимость блочной РТП

Стоимость блочной РТП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2013, 21:35 #1
Стоимость блочной РТП
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332

Сколько приблизительно может стоить блочная распределительная трансформаторная подстанция РТП-6/0,4 кВ, в составе:
- РУ-6 кВ - 15 ячеек с высоковольтными выключателями и микропроцессорными защитами
- сухие тансформаторы 2500 кВА - 2 шт.
- РУ-0,4 кВ с вводными и секционным выключателями на 4000 А и выключателями отходящих линий
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 3477
 
Непрочитано 09.10.2013, 06:17
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


тут обычно позвонить и узнать... http://transformator.ru/production/18/233/
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 20:10
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


От Трансформера у меня уже есть предложение по цене, но заказчику кажется это дорого. Сейчас ищу другие варианты.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:16
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


засылай схему и компоновку изготовителям проси коммерческое. у всех все по разному
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 21:13
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
у всех все по разному
Вот и хотел узнать у кого есть какая стоимост РТП.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 21:26
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Мало инфы чтоб прикидывать
В/в ячейка с одинаковым Sepam КСО 298 MSI - 600 тысяч было пару лет назад, SM6 с тем же сепамом 1000 тысяч. Разница видна? Просто 298 еще подешевле было чет около 500.
Транс сухой Триал дороже Беза, Без дороже трансформера....
РУ-0,4 сколько автоматов, какие шкафы какие токи? какие расцепители? Тот же мастерпакт дороже емакса, емакс дороже хендая.

Какие блоки бетонки?Сколько их? ну итд.
Нужная компоновка/схема опросник чтоб прицениваться.

Знаю что РП на 22 ячейки КСО 298MSI вышла около 30млн, 2 года назад. Москва.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 21:46
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Мало инфы чтоб прикидывать
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
чтоб прицениваться
Не надо прикидывавть, не надо прицениваться. Мне уже Трансформер прикинул и приценился.
Если у кого то есть что то аналогичное, РУ-6 кВ с ячейками КСО, КРУ, SM6 и прочее, тансформаторы сухие 2500 кВА, РУ-0,4 кВ с вводными и секционным выключателями на 4000 А и выключателями отходящих линий (пускай по 10 шт. на секцию) Шнайдер или АВВ (большой разници нет)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 21:57
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Не надо прикидывавть, не надо прицениваться. Мне уже Трансформер прикинул и приценился.
Ну тогда это разговор ни о чем рассылать на фирмы и ждать коммерческого. У них цены чуть не каждый день меняются.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 05:22
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
и ждать коммерческого
Я прсто хотел посмотреть по стоимости уже готовые аналоги и если они будут отличаться от предложения Трансформера +- 1-1,5 мпн., то можно будет убедить заказчика, что Трансформер дал реальную цену.
А если будут аналоги на 30-40 и даже на 50 % дешевле, значит Трансформер завысил цену и надо будет искать другие аналогичные варианты, которых, как я уже убедился, не так уж и много (от силы 3-4 наберется).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 08:07
#10
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


5-6 млн. рублей
Mangy вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 08:24
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Mangy Посмотреть сообщение
5-6 млн. рублей
цена 1-го транса 2500
aTSE (ТСГЛ) Словакия BEZ ("2500 кВА") 1870890 р
Виброопоры, 4шт 36580
Щиток тепловой защиты 25783
Итого только на трансы около 4 млн.
одна в/в ячейка тысяч от 600 тысяч до миллиона где то.

Вот лежит тут передаточная ведомость набор для пусконаладки РТП - 2 млн стоит. А он есть в спецификации по требованию сетей

Низковольтные автоматы на 4000 А тоже далеко не копейки стоят


какие 5 -6 млн то?
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Стоимость блочной РТП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Стоимость оснащения проходки вертикального ствола угольной шахты в 1992 г. Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 1 16.12.2011 14:04
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Сметная стоимость оборудования Валериан Прочее. Отраслевые разделы 78 31.03.2011 15:28