Прокладка кабеля в водосточной трубе)

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2014, 15:00 #1
Прокладка кабеля в водосточной трубе)
zflop
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 4

Добрый день. Имеется объект, на котором монтажники по указанию всех заинтересованных заказчиков и отца-настоятеля проложили таки кабель, питающий освещение фасада, в водосточной трубе (вертикальный участок) и потом по горизонтальному жёлобу всё того же водостока. И теперь есть шанс, что их будут проверять. В связи с чем мне был задан вопрос, можно ли так нехорошо поступать с кабелем ВВГнг-LS, проложенным в гофрированной ПВХ-трубе. ПУЭ, СП и интернет мне ответа на мой вопрос не дали. Подскажите пожалуйста, есть ли запрет на такую прокладку?
Просмотров: 9715
 
Непрочитано 14.01.2014, 16:01
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Offtop:
Цитата:
Сообщение от zflop Посмотреть сообщение
Добрый день. Имеется объект, на котором монтажники по указанию всех заинтересованных заказчиков и отца-настоятеля проложили таки кабель, питающий освещение фасада, в водосточной трубе (вертикальный участок) и потом по горизонтальному жёлобу всё того же водостока. И теперь есть шанс, что их будут проверять. В связи с чем мне был задан вопрос, можно ли так нехорошо поступать с кабелем ВВГнг-LS, проложенным в гофрированной ПВХ-трубе. ПУЭ, СП и интернет мне ответа на мой вопрос не дали. Подскажите пожалуйста, есть ли запрет на такую прокладку?
на всякую глупость запретов не наберешься
freese вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 18:13
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от zflop Посмотреть сообщение
есть ли запрет на такую прокладку?
да. здравый смысл запрещает
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 22:26
#4
zflop


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 4


fasd
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
да. здравый смысл запрещает
А аргументы какие? В чём принципиальная разница где он будет проходить - снаружи по стене или так же в этой трубе? Мокнуть он будет и там и там, тем более защищён гофрой и подключен через УЗО. В любом случае я этот вариант забрил, и монтажники будут переделывать, но интересно разобраться почему нет.
zflop вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 22:35
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну например когда зимой будут лед выбивать кабель не зафигачат? гофра вообще не защита.
Как менять кабель если что? как он крепится на вертикальный участках? висит под своим натяжением ? вряд ли предусмотрели вертикальный крепеж...
ну это так мысли вслух
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 22:39
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: а как крепят систему обледенения в вертикальных трубах?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 23:23
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а как крепят систему обледенения в вертикальных трубах?
что за система такая? может обогрев? так он греет и не дает на себе льду образовываться

Цитата:
А аргументы какие?
как уже сказали, обледенении, ваш гофру раздавит, а если вода попадет внутрь, то и порвет кабель, да и будет противоречить ПУЭ.
Еще будет провоцировать засор в трубе водостока
freese вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 23:29
#8
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Вообще-то запрет СНиП 2.07.01-89
http://www.igpro.ru/npb/snip&gost/2.07.01-89.pdf
читаем таблицу 15 минимальные расстояния между наружными инженерными сетями. Это первое что в голову пришло, а так-то норм полно, не думайте, что вы что-то изобрели, таких "умников" полно))
Далее, кабель ВВГнг-LS не предназначен для прокладки в водной среде см. применение кабеля хоть у того же Кольчугинского завода. Или просмотрите продукцию завода Спецкабель, многое сразу станет понятно.
Гофра труба, а уж тем более ПВХ предназначена только для внутренней прокладки. Offtop: И не надо мне говорить, что её везде лепят! Везде нарушают! ПВХ не выдерживает ультрафиолетового излучения. Сейчас не вспомню, но, кажется, в ПУЭ как раз про это упоминается, что защиту оболочки из ПВХ. Если наружно, то металло-гофра или вообще стальная труба. Но если все таки, нужна гофра, то отдельное спасибо ДКС, можно применить полиамидные гофрированные трубы.

По поводу системы обледенения, а зачем вы сравниваете магистральный силовой кабель сссс эмммм.. теплыми полами?! о_О )) Система обогрева это самостоятельное оконечное устройство со свой локальной защитой. Системой у которой изначально функция - нагреваться, работать во влажной среде и где уже закладывается вероятность долговременного повреждения и вобщем-то пофиг))

У силового кабеля изначально задача - не быть поврежденным! Да, у него, тоже есть защита, и, да, он тоже может отключиться, но не должен)) И для этого мы предпринимаем все меры от механического повреждения.

Забрили и правильно сделали.
По поводу УЗО и разобраться... Думаю, вы и сами догадываетесь, но так уж и быть озвучу) Вода во время оттепелей и заморозков имеет свойстов равть в клочья все пространство в котором она находится. Из-за этого постоянно повреждаются сами водосточные трубы и уж тем более, все что находится внутри них испытывает колосальные нагрузки.
УЗО - предназначино для защиты людей, но не кабеля)) Да, конечно, УЗО сработает, а что потом?! Потом будете лазить и все переделывать?! Проще будет отказаться вообще от освещения фасада, чем второй раз переделывать. А смысл тогда изначально делать?!

Последний раз редактировалось Palomnic, 14.01.2014 в 23:41.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 23:38
#9
zflop


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 4


Всё логично в вашем ответе. УЗО в наружной подсветке вообще обязательное требование, а здесь я его упомянул в свете безопасных прикосновений случайных людей к трубе, если вдруг она будет не заземлена и произойдёт пробой изоляции кабеля.
Спасибо за развёрнутый ответ!
zflop вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 02:47
#10
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Хорошо, что никто ещё не догадался кабели прокладывать в трубе холодного водоснабжения, например! А ведь после этого недалеко и до труб горячего водоснабжения или отопительных! А ещё хорошо, там, где есть газ, кабели прятать в трубы газоснабжения (они всегда большого диаметра, и как раз снаружи дома проходят)!
Запрета в ПУЭ, может быть, и нет (на каждую глупость...), но в ПУЭ указано где следует прокладывать кабели п.2.1.33, а значение слова "следует" см. п. 1.1.17. На это и можно опираться, когда вправляешь мозги кому бы то ни было. Кроме того крепление кабеля через определённые расстояния.

Последний раз редактировалось GSL_212140, 15.01.2014 в 02:52.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 06:56
#11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Где-то в далекой далекой галактике ПУЭ указано, что кабели запрещено прокладывать в воздуховодах. Надо бы этот пункт расширить и углУбить. А то нынче рационализаторов развелось...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 07:12
#12
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Какая интересная тема
Rat вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 08:02
1 | #13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Хорошо, что никто ещё не догадался кабели прокладывать в трубе холодного водоснабжения, например!
зря так думаешь
http://www.freezstop.ru/production/r...g-freezstop/#3 - кабель FREEZSTOP INSIDE
http://teplostroyka.ru/greyushhij-kabel - самая первая картинка в статье.
ПЫ естественно не реклама
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:06
#14
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от zflop Посмотреть сообщение
УЗО в наружной подсветке вообще обязательное требование, а здесь я его упомянул в свете безопасных прикосновений случайных людей к трубе, если вдруг она будет не заземлена и произойдёт пробой изоляции кабеля.
А кто ж спорит-то, конечно, УЗО нужно. УЗО спасает жизни) Только суть-то не в этом
Если рассматривать гепотетически приведенный вами вариант прокладки, то какая разница, что именно сработает первым?! Автомат или УЗО? УЗО, при повреждении изоляции, сработает и без прикосновения человека, так как, скорее всего, сами водосточные трубы будут являться естественным заземлителем достаточным для возникновения дельты диффтока.
Но опять же какая разница?!)) Факт в том, что сработает и не отпустит! Т.е. работать не будет и надо будет вынимать из трубы кабель, искать место повреждения и потом, что?! Опять его туда закладывать?! А как мы уже выяснили, кабель рано или поздно при такой прокладке обязательно повредится, если это, конечно, это не какой-нибудь спецкабель специально рассчитанный на работу в данных условиях.
Но, вот, допустим и другой вариант. Ветром или сосулькой повредило часть водосточной трубы и даже не важно повредился кабель или нет)) Для ремонта водосточной трубы надо будет разобрать несколько звеньев трубы, т.е. вынуть одно колено из другого. И как это сделать, если внутри проложен кабель? Все разбирать и отключать?! Т.е. мы опять приходим к тому же, а на фига тогда было изначально так делать?!)) В случае системы обогрева, мы просто можем вынуть петлю из трубы и разложить её на крыше, на время ремонта, а с силовым кабелем как?)) Резать кабель делать распайки?!

По поводу системы подогрева труб, ну вроде уже сказали же. Кабели систем обогрева труб (греющие кабели, а точнее саморегулирующиеся греющие кабели), можно и нужно отнести к спецкабелям!!! Оболочка этих кабелей рассчитана на механические воздействия (повреждения) от замерзшей воды.
Но помимо этого, почитайте сами, что значит саморегулирующийся http://www.proficabel.ru/faq/element/133/
Т.е. в случае повреждения кабеля и возникновения К.З., а, следовательно, резкого теплового эффекта сопротивление кабеля моментально вырастет, тем самым тут же снижается значение тока К.З., а, следовательно, и уменьшается ударный ток К.З. который уже будет менее катастрофичный, чем в обычном силовом кабеле, где сопротивление кабеля останется все таким же низким. Более того в случае неисправности автомата тепловой защиты, кабель сам себя сможет блокировать нагрелся - поднялось сопротивление - отключился, но, правда, остыл - сопротивление уменьшилось - включился =)) Так и бы его и колбасило бы, если бы не УЗО ))

Последний раз редактировалось Palomnic, 15.01.2014 в 12:24.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:57
#15
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zflop Посмотреть сообщение
Добрый день. Имеется объект, на котором монтажники по указанию всех заинтересованных заказчиков и отца-настоятеля проложили таки кабель, питающий освещение фасада, в водосточной трубе (вертикальный участок) и потом по горизонтальному жёлобу всё того же водостока. И теперь есть шанс, что их будут проверять. В связи с чем мне был задан вопрос, можно ли так нехорошо поступать с кабелем ВВГнг-LS, проложенным в гофрированной ПВХ-трубе. ПУЭ, СП и интернет мне ответа на мой вопрос не дали. Подскажите пожалуйста, есть ли запрет на такую прокладку?
Ура=)))а можно пожалуйста фото!!!Пожалуйста, Пожалуйста, Пожалуйста!!!Обещаю никому не показывать=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 13:40
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


zflop, я название темы прочел -аж горячим чаем поперхнулся) - вы чЁ, хоть бы постепенно в тему вводили...))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 13:45
#17
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


А чё? Если трубу закупорить - получится нормальный каблепровод, стилизованный под водосток.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 14:05
#18
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
А чё? Если трубу закупорить - получится нормальный каблепровод, стилизованный под водосток.
А ливневый водосток устроить в обмотке эл. кабеля с предварительным удалением жил!
Что Вы знаете о консперации уважаемый?
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 14:09
#19
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
А ливневый водосток устроить в обмотке эл. кабеля с предварительным удалением жил!
Что Вы знаете о консперации уважаемый?
А ливневый водосток завести внутрь здания и стилизовать под канализацию.
Или врезать в канализацию, если она уже есть.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 14:12
#20
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
А ливневый водосток завести внутрь здания и стилизовать под канализацию.
Или врезать в канализацию, если она уже есть.
Не будем дальше продолжать, а-то через пару недель появится новая тема типа "Строители поставили ТП в канализационном колодце, что с ним теперь делать?"
Schmurgeff вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в водосточной трубе)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля под гипсокартоном Инзиля Электроснабжение 26 05.09.2013 10:26
Прокладка кабеля в трубе Михаилip55 Электроснабжение 13 07.10.2012 10:52
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55