Добрый день!
Необходимо сделать проем в несущей кирпичной стене в 2 кирпича (54 см) шириной 1 м. Есть швеллер на 16, 2 шт по 1.5 м, 3 шпильки на 12.
Делаю по методичке Гроздова.
есть 2 вопроса:
1. Ширина полки швеллера 64 мм, т.е. надо убирать половину кирпича вдоль длинной стороны. Вопрос-можно ли просто убрать весь крайний кирпич целиком , т.е.швеллер будет заглублен в стену больше ширины полки на 5.5 см. И чем лучше заделать образовавшиеся с двух сторон ниши ?
2. Получается, что отверстие для шпилек пройдет через шов кладки. я думаю, что это нормально - кирпичи целее будут. нормально будет?

Поможите начинающему советом ...
Просмотров: 8529
 
Непрочитано 23.09.2009, 10:08
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


это имел в виду?
Вложения
Тип файла: pdf KOMPAS -- Чертеж -_Вид 2Лист 1.pdf (10.5 Кб, 779 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 12:44
#3
bsb70


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 5


типа того. А пойдет как на рисунке? (показана только перемычка - до пробития самого проема).А то как-то сложно полкирпича вдоль долбить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проем.jpg
Просмотров: 509
Размер:	6.7 Кб
ID:	26367  
bsb70 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 13:26
#4
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


для начала http://dwg.ru/dnl/2198
ещёhttp://dwg.ru/dnl/1270

Последний раз редактировалось motor-serg, 23.09.2009 в 13:32.
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 01:52
#5
bsb70


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 5


За ссылки спасибо -посмотрю обязательно.
Надо искать, видимо,практиков -здесь сплошь теоретики.
bsb70 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 02:30
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


аха. искать практиков и платить им денюжку за работу. 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 06:23
#7
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


не куда нам до практики
в приложениях, фото так сказать из моей практики-сверлили и ничего.
шло увеличение проемов по высоте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4171-1.jpg
Просмотров: 1270
Размер:	147.7 Кб
ID:	26395  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4173-1.jpg
Просмотров: 827
Размер:	39.3 Кб
ID:	26396  
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 08:52
#8
wo!


 
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 90


А какое перекрытие опирается на эту стену? Думаю. главное обеспечить норматиную
величину опирания перекрытия (для большенства жб плит -80мм)
По вашей схеме часть кирпича над перемычкой исключается из опирания ( в худшем случае отломиться).
Я бы может и выбрал кирпич целиком, но потом все равно подлил бы бетоном.
wo! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:46
#9
bsb70


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 5


Спасибо за конструктивный ответ.
Перекрытие деревянное, дом старый-сталинка.
Нанятые строители предлагали сделать штробу глубиной 120 мм, выбив все крайние кирпичи целиком (видимо для упрощения), аргументируя тем, что аккуратно отрезать кирпичи вдоль не получится - грят,поколются, особенно, когда будут стягивать шпилькой. Отсюда и мой вопрос. Наверно, придется все таки заставить их делать штробу точно по ширине полки швеллера.. Или выгнать и нанять других
bsb70 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:02
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


bsb70, не забудь те еще момент -штробу выравнивают раствором- и еще на незатвердевший сажают швелера
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:10
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


..желательно еще и расширяющийся раствор.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 15:34
#12
bsb70


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 5


Спасибо всем ответившим.
Завтра бойцы приступают. Есть еще шпильки на 14,может
их заюзать? А то на 12 как то хиленько смотрятся на фоне
могучих железяк?
вы уж извините за глупые вопросы-сами мы не местные, то бишь
не строители.Хотел нанять фирму, да ценник у них
нереальный по нынешним временам, в кризис не потяну.
Их проектировщик(толковый по разговору) сказал, что будет достаточно уголков и посоветовал пробить самому-типа,
зачем за эту ерунду такие бабки платить, арендовал работяг и вперед под чутким надзором. Грит , проем -херня, самый гемор- легализовать его. В нашем городе оказ-ся, в жилых домах запретили несущие стены трогать вообще. Такая вот история (сорри за длинноту-переживаю всетаки)
bsb70 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > проем в несущей кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
проем в кирпичной стене bad Каменные и армокаменные конструкции 26 17.03.2008 10:21