Непрочитано 06.06.2011, 09:39 #1
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене
Mike-M
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 9

Необходимо выполнить проём шириной 2,90 м во внутренней ж/б несущей стене (120 мм) на 1-м этаже панельного пятиэтажного здания.

Прошу подсказать, есть ли требования по минимальному расстоянию от наружной стены до края проёма. В разных источниках фигурирует величина от 0,6 до 1м, но откуда взято это значение и как его обосновать?
Просмотров: 5985
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:44
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Руки оторвать за такие мысли))))Расчет выполняли? От трех до пяти)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:49
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Всё зависит от узла сопряжения стен разного направления. Если только на закладных, то 1м.
 
 
Непрочитано 06.06.2011, 11:11
1 | #4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


найдите серию, уточните что за панель и ее несущую способность, и тогда все прояснится, надеюсь.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 12:13
#5
Mike-M


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 9


Уточнять несущую способность уже поздно, хозяин выпилит проём лет десять назад, сейчас его органы прижучили, дело только в его усилении. От от наружной стены до края проёма сейчас 300 мм по факту. Как вариант устнавливать стойку рамы усиления на необходимом от наружной стены расстоянии, связывать её с оставшимся огрызком арматурными хомутами и всё это дело бетонировать. Только на каком расстоянии? Сдается что это расстояние это по умолчанию внутренняя постанова в архитектуре.
Mike-M вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:20
#6
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


основной вопрос, который волновал бы меня - как включить в работу стойку рамы, которую вы собираетесь устанавливать в уже выполненный проем? То есть как передать на нее нагрузку.
По теме - очень важно узнать конструкцию узла сопряжения панелей друг с другом и перекрытием, то есть узнать как именно через панели и их стыки передается вертикальная нагрузка, от этого и начинать свои размышления, а иначе есть большая вероятность усилением только навредить.
cheap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
расстояние от здания до края дороги виктор1986 Технология и организация строительства 6 19.03.2009 13:54
Расстояние от дымохода до деревянной стены Иван 80 Деревянные конструкции 1 22.02.2008 15:11
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18