| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом

"Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2016, 21:03 #1
"Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом
Ярр
 
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 14

Добрый вечер!
При выполнении каркаса балкона (Ф16 рабочая, Ф10 поперечная) планируется завязать его с армопоясом (ширина 400мм, арматура Ф16 х 6 пруков, класса АIII). Подскажите, пожалуйста:
1. Какой минимальный диаметр "лягушки" (и класс арматуры) нужно использовать при соединении верхнего и нижнего пояса балконного каркаса?
2. Какой минимальный нахлест "лягушки" на арматуру должен быть со стороны края балкона и со стороны армопояса?
3. С каким максимальным вылетом такого балкона вы сталкивались на практике?
Просмотров: 9144
 
Непрочитано 01.09.2016, 00:06
| 1 #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Александр, Вам бы проект заказать, а не бегать из вконтактика на форум и обратно с мыслью, что кто-то там что-то Вам предложит.

Какой, блин, нахлест лягушки, о чем вы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 14:54
#3
Ярр


 
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 14


вам бы не умничать, если этот форум создан как коммерческая площадка по поиску клиентов, то почему он называется форум?
вы не знаете, что такое "лягушка"? или не знаете, что такое нахлест арматуры при вязке?
Ярр вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 15:12
1 | 1 #4
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
вам бы не умничать
Если вы хотите конкретный ответ, то приложите схему, а то я полностью согласен с Arikaikai. Ничего не понятно.

Обычно лягушкой называют это. И не ясно, с чем бы её можно было перехлестнуть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: i.jpg
Просмотров: 110
Размер:	2.5 Кб
ID:	175521  
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 15:13
#5
hungry_Duck

яростный инженегр
 
Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Сообщений: 60
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
вам бы не умничать, если этот форум создан как коммерческая площадка по поиску клиентов, то почему он называется форум?
вы не знаете, что такое "лягушка"? или не знаете, что такое нахлест арматуры при вязке?
На этом форуме не приветствуется общение в подобном тоне.
Ваш вопрос изложен сумбурно. Возможно, в вашей голове и есть цельная картина, но потрудитесь ее изложить яснее. Приложите чертеж хотя бы от руки, будет проще понять о чем идет речь.
__________________
патагонский почтовый придет по расписанию
hungry_Duck вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 16:30
#6
Ярр


 
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Если вы хотите конкретный ответ, то приложите схему, а то я полностью согласен с Arikaikai. Ничего не понятно.

Обычно лягушкой называют это. И не ясно, с чем бы её можно было перехлестнуть.
извиняюсь


----- добавлено через 49 сек. -----
ох, я не специально так крупно
Ярр вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 16:47
1 | #7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Подозреваю, что автор темы перепутал "лягушки" и "П-шки".
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 17:00
1 | #8
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Нормалек, схема пойдет.. 1. В поясе 4 ар-ры достаточно, хомут d6, продольная d12 для 9-ти баллов. 2. Сам чертеж сумбурный по армированию, посмотрите внимательнее. Продольные d16 -это правильно, только с шагом 200; поперечные конструктивная должна идти с шагом 150-200 d6. 3. Так называемая "лягушка" скоба необязательна. Все остальное лишнее.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 17:14
#9
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Нормалек, схема пойдет..
Как на ваш взгляд, оптимальнее обеспечить анкеровку рабочей арматуры плиты? На мой взгляд d16 завести просто в пояс (вроде на 350мм, примерно, получается) - мало!Это и не анкеровка

Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 01.09.2016 в 17:30.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 17:40
#10
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Как на ваш взгляд, оптимальнее обеспечить анкеровку рабочей арматуры плиты? На мой взгляд d16 завести просто в пояс (вроде на 350мм, примерно, получается) - мало!Это и не анкеровка
И верхнюю и нижнюю. И бетонировать с поясом. Верхнюю еще внутрь пояса загнуть можно, хотя и необязательно.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 18:33
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Baumann, фигасе необязательно)) То есть для Вас понятие об анкеровке - это так, шутки?) Точка максимального момента консоли, максимальные напряжения в арматуре и "ну заведите там куда-нибудь"? lan0 для растянутой 16й арматуры в бетоне B15 сколько? То-то же. И то, что пояс вместе с этим балконом опрокинется - тоже не смущает?

Ох вопросы, ох ответы...
 
 
Непрочитано 01.09.2016, 18:48
1 | #12
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Baumann, фигасе необязательно)) То есть для Вас понятие об анкеровке - это так, шутки?) Точка максимального момента консоли, максимальные напряжения в арматуре и "ну заведите там куда-нибудь"? lan0 для растянутой 16й арматуры в бетоне B15 сколько? То-то же. И то, что пояс вместе с этим балконом опрокинется - тоже не смущает?

Ох вопросы, ох ответы...
Да, да, все правильно)). Необязательно-потому что при бетонировании (а по другому никак) вместе с поясом никуда не денется. До 1,5 м. конечно. Там еще стена должна быть,она как бы защемление усилит. Я тоже,когда был проектировщиком-ужасался, а щаз вот уже балконов 12 таких залил. Единственное, еще распред арм-ру d12 поперечно каркасам с шагом 200 пустил поверху.
П.с. Верхнюю арм-ру вязальной проволокой прикрутить к ар-ре пояса.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 18:51
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
при бетонировании (а по другому никак) вместе с поясом никуда не денется
бетон на растяжение работать будет штоль? Baumann - бегом в универ, учить ЖБК!
 
 
Непрочитано 01.09.2016, 19:06
#14
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


не факт что будет нормальная стена сверху. Если кирпич пригрузит, то вероятно и не денется. А если это не полный пояс, а локальный монолитный участок? + если сверху немного газобетона, а не кирпича, то надо только расчетом проверять. И нельзя исключить парапета из кирпича на консольке
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 19:44
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
если сверху немного газобетона, а не кирпича, то надо только расчетом проверять
тут и проверять не надо - страшно выглядит, даже если по расчету пройдет ))
единственная надежда, что плиты перекрытия будут на этот монолитный поясок опираться...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 20:29
#16
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
бетон на растяжение работать будет штоль? Baumann - бегом в универ, учить ЖБК!
Конечно, бетон на растяжение,ар-ра на сжатие)). Я же написал, что надежнее будет прикрутить к ар-ре пояса, чем анкеровать отгибом. Ну а если кто боится, что вырвет вместе с поясом-тогда незачем беспокоиться об анкеровке). Пояс идет в уровне плиты, скорее всего. Если он идет в уровне плиты-тогда надо уже его пускать по всему периметру здания. Судя по поясу, плита идет парал-но. А бетонировать надо обязательно с поясом,чтобы избежать швов и включить пояс в работу,тогда и будет защемление.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 20:45
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
надежнее будет прикрутить к ар-ре пояса, чем анкеровать отгибом
то есть это анкеровка арматуры по-вашему? Прикрутить к другой арматуре проволокой?

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
включить пояс в работу,тогда и будет защемление
защемление будет тогда, когда растянутая арматура консоли сможет передать усилие с себя на пояс. Зацепиться в нем. А это произойдет только тогда, когда от границы пояс/плита арматура будет заанкерована не менее, чем на l_an. И "бетонирование вместе" не спасет. Ни вместе, ни раздельно. Швы не швы...
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 21:12
#18
Ярр


 
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 14


благодарствую за ответы!
насчет армопояса - это армопояс, а не монолитный участок, он будет по всему периметру 1го этажа, на нем будут лежать плиты, а над поясом (соединенным с консолью) сверху будет стена 2го этажа из газосиликата + еще 2 метра до конька кровли. Консоль будет без парапета - только металлические ограждения.


mainevent100, а как должно нестрашно выглядеть, есть узелки какие-нибудь под рукой схожие по задаче?
Ярр вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 21:25
1 | #19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Если он идет в уровне плиты-тогда надо уже его пускать по всему периметру здания
балкон в данном случае может просто скрутить монолитный пояс в бараний рог. что будет мешать его кручению? только вес вышележащей кладки?
Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
mainevent100, а как должно нестрашно выглядеть
если в месте балкона пояс прижат плитами, то это вполне надежно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 21:50
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если в месте балкона пояс прижат плитами, то это вполне надежно
если плита метра три, а балкон метра 1.5 - то нет) Хотя балкон по картинке вроде 1200, но при этом толщиной под 300. Так что плита и метров в 5 может быть на грани фола.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Правильно ли решение монолитного участка и балкона misha161 Железобетонные конструкции 4 25.04.2014 17:05
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25