Просьба высказать экспертное мнение. Ж/б конструкции.
Регистрация: 15.11.2017
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1990
|
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Сообщений: 5
|
Объект я принял, когда уже 1-й этаж был возведен. Условия строительства довольно стесненные, возводится на месте предыдущего дома. А вопросы следующие: есть ли необходимость устраивать диафрагмы жесткости в фундаменте? И на сколько верно подобрано армирование элементов.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Решение можно обосновать практически любое. Здание ятп бескаркасное, с ленточным фундаментом по столбикам. Зачем диафрагмы жёсткости в принципе не понятно (вложения не смотрел). Вы написали что 1й этаж возведен. Есть признаки неравномерной осадки? Трещины, крен? Или за что боитесь? Диафрагмы. Обычно нужны для пространственной жёсткости здания, в бескаркасных зданиях для этого обычно хватает жёсткости несущих стен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Сообщений: 5
|
Есть опасения по поводу больших пролетов между столбчатыми фундаментами. Ну и пожалуй вероятность неравномерной осадки оснований. Ростверк висячий, на грунт не опирается.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Видимых трещин нет, крен тоже отсутствует. Но и нагрузка еще не вся приложена. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Если приложить длительную нагрузку на балку она проходит? Небольшой запас будет за счёт жёсткости стен. При расчете нагрузок от перегородок их жёсткость допускается учитывать, приводя распределенную нагрузку к паре сил, приложенных в 1/12 пролёта ( если правильно помню, тут конечно немного иначе). Если "в лоб" балка не проходит (без учёта жёсткости стен), можно немного поиграть жестокостями, лучше в мкэ, с учётом расчетной жёсткости стен с учётом проемов. Но зачем морщить лоб, у вас же есть проект, стройте по проекту.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Так конкретно, какая глубина опирания площадок? По-хорошему если, то центральные надо площадь удвоить. Да и не по-хорошему тоже. На них максимальная нагрузка.
Четыре арматурины 25-х это как бы перебор... И откуда вы набрали такой вес - 450 тонн? Это 40 тонн на площадку. У вас же Д500.. И почему в колонне 8 , а не 4 арматурины 16-х? И где ростверк - вверху что ли? На высоте 1800? А почему внизу нет балки, объединяющей площадки? У вас глина неизвестная и стоит цапля в этой глине... Я б обязательно внизу балку кинул от площадки к площадке. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так уже сделан фундамент? А какие тогда вопросы? Последний раз редактировалось Уони, 15.11.2017 в 19:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Сообщений: 5
|
Если грубо, то получается:
Ростверк 30 (т); 156 м3 газобетона Д500 х 500кг = 78 (т); Сердечники в теле кладки, антисейсмические пояса 10 м3 х 2,5 т = 25 (т); Два перекрытия ж/б (200+180мм) х 142 м2 х 2,5 т = 135 (т); Чердачное перекрытие по деревянным балкам включая стропильную систему (сосна) 12 м3 х 550 кг = 6.6 (т); Кровельное покрытие: 217 м2 х 5 кг = 1,1 (т); Утепление перекрытий ЭППС (40кг/м3) 100мм 1этаж + 50мм 2 этаж = 0.15 х 142 м2 х 0,04 = 0,9 (т); Стяжка ЦПС общ. толщина 100мм х 142 м2 х 1,6 т = 23 (т); Штукатурка,шпатлевка,краска и т.д. 710 м2 (S стен внутр пом.) = 11 (т); _______ Итого: 310,6 т х 1,1 = 341,6 (т). Временная: Полезная 284 м2 х 0.2 т/м2 = 56,8 (т); Снеговая 217 м2 х 0.12 т/м2 = 26 (т). Итого: 341,6 + 82,8 = 424,4 (т). На ростверк 424,4 т / 76 м.п. = 5,6 х 1,2 = 6,7 (т/м). Глубина заложения фундаментов относительно уровня земли - 2,2 м. ----- добавлено через 47 сек. ----- Может я что-то не так учел, поправьте. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Полезная нагрузка в жилье 150*1.3 кг/м2, на чердаке 70*1.3, снеговая нагрузка.
Нужно собрать на погонный метр. Т.е. Вырезать метр стены, добавить нагрузки с половины пролета перекрытий, опирающихся на стену. И умножить на коэффициенты 1.1 - 1.3, по сп20.13330. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Если у вас перекрытие в виде плиты, то пояс не нужен. По правилам, колонна не упирается в плиту, а стоит на ступеньке. Иначе она просто продавит плиту.
Напряжение под плитами колонн, если считать по вашему весу, получается порядка 2.25 кг\см2. Это такой неприятный баланс на грани, когда данные по глине не известны... Средние площадки, получается, точно просядут, под ними будет около 5 кг\см2. Для глины уже не катит. Даже не так - надо сделать фундамент такого конструктива, чтоб максимально одинаковые были напряжения везде. Тогда здание даст осадку ровненько. Напряжение в колоннах получается порядка 20 кг\см2. Это как у штукатурки. Представьте, во сколько раз у вас здание перетяжелено.... При том, что идеологически неправильно... Колонна 400 на 400 с паршивым бетоном держит с запасом более 100 тонн... У вас 14 колонн . 1400 тонн. Дело то не в "побольше бетона", а в понимании куда его надо. Вы недострой купили, что ли? Вместе с проектом? И я вот не понимаю на кой надо из газобетона стену делать 400 мм, если все равно будет еще эффективный утеплитель? Газобетон - дерьмецо еще то, гуляет от влажности, стена должна быть, если не хотите сюрпризов, не несущей. Везде лепят многоэтажки со стенами 200 мм. Вам зачем двойная толщина? Бабки дурные? Еще . Колонна держит 100 тонн. Если принять, что давление под подошвой плиты 2 кг\см2, то площадь подошвы 50 000 см2, 225 на 225, 5м2. У вас 1.2 на 1.2 = 1.44 м2. В четыре раза меньше, чем исходя из расчетов... Сейчас строю дом, в сейсмозоне, кстати, практически 3 этажа, примерно те же размеры в плане - меньше 200 тонн... Последний раз редактировалось Уони, 16.11.2017 в 10:22. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1945 | 13.03.2024 23:43 |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
Ищу ДБН Сталежелезобетонные конструкции и стальные конструкции | VladL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.08.2011 09:16 |
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" | vadimxD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.12.2010 22:02 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |