Непрочитано 05.06.2011, 13:27 #1
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения
Олюша
 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53

Согласно п. 14.9 СНиП 2.04.02-84 (табл. 41) для насосных 1 категории по обеспеченности подачи воды степень огнестойкости должна быть тоже 1.
Но раздел этого СНиП, содержащий указанный пункт, не входит в перечень обязательных для соблюдения 123-ФЗ.
В СП к 123-ФЗ нашла только определение категории по обеспеченности подачи воды для насосных пожаротушения.
Могу ли я принять в таком случае любую степень огнестойкости (учитывая, конечно, расстояния между зданиями и площадь с высотой самой насосной), например, 3 и применить модульную насосную?
Насосная - для водяного пожаротушения при резервуарах для хранения противопожарного запаса воды.
Просмотров: 6129
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:53
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Выходит нашла "дырку" в законе и пытаешься в неё влезть, ссылки нет так что СНиП нам не указ? По-моему первичной является инженерная сторона вопроса.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 14:56
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Конечно Вы можете и принять любую. Но как на это среагирует Заказчик на фоне того, что 100 лет насосные пожаротушения имели степень огнестойкости именно по табл. 41? Новая эра пожарной безопасности что ли наступила?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 18:59
#4
Олюша


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53


Вот именно заказчик и хочет модульную котельную, которую вряд ли можно довести до 1 степени огнестойкости (хотя производители обещались довести до 1 степени... но вряд ли такое можно сделать)
И аргументирует именно тем, что в посте N1.
А я сомневаюсь, может, действительно уже можно...
Олюша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
степень огнестойкости металлоконструкций dimati Архитектура 35 24.08.2023 12:27
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
степень огнестойкости монолитного железобетона Datche Железобетонные конструкции 6 27.07.2010 00:15
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15