Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована?
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 8628
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Для начала попробуйте сетку КЭ улучшить. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Задачка то простая. Собирается и считается за минут 10. Если что-то не ясно описал во вложении - готов оперативно пояснить |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
В данном случае, пересчитав задачу, картинка стала несколько правдоподобней, но только в месте вертикальной грани котлована. На бровке все-равно виде устойчивый подъем |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
При гравитационном загружении и нормальной сетке именно это и получается. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
----- добавлено через ~47 мин. ----- Верное замечание. Для несвязного (идеально сыпучего) грунта верт. откос не держится и образуется область разрушения под углом, равном углу вн. трения. Только вопрос с характером деформаций никуда не исчезнет и при хорошей сетке |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Увеличил глубину котлована до 3-ех метров, ширину сократил на 2 м. Сделал откос и задал с=10кПа Результат особо не поменялся |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Дно котлована на 2 мм поднялось - почему бы нет. Откос поднялся - тоже понятно. За откосом, очевидно, сразу деформации не могут оборваться. Почему так медленно затухают? Действительно, не очень правдоподобно. Тут напрашивается банальное "такова модель". Идеальных не бывает. С другой стороны интересно посмотреть, что будет в 3d при ограниченной дине откоса. Наверняка эффект уменьшится. Еще можно сравнить с Кулоном-Мором и убедиться, что HS еще ничего |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
В области наклонной грани откоса у вас тоже разгрузка происходит, очевидно, что там тоже будут разгрузочные деформации (подъем). Окружающий массив грунта (за контуром откоса у вас тоже будет подниматься).А деформации сдвига у вас незначительные, это объясняется довольно пологим откосом и отсутствием областей пластических деформаций (довольно высокие фи и с). Откуда у вас появится оседание? Что бы оседание произошло, нужно, чтобы перемещения грунтового массива, возникающие за счет сдвига, "превзошли" по величине перемещения подъема, возникающие за счет разгрузки массива грунта.
Последний раз редактировалось студент строяка, 29.12.2015 в 14:43. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
В реальности, я имею в виду. Модель-то, наверное, правильно работает. Хотя там какие-то десятые доли миллиметра ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
Ну решается плоская задача, за счет того, что откапывается не котлован, а траншея, область влияния разгрузки возрастает. Во-вторых, тут довольно специфически подобраны размеры расчетной модели. Чем "глубже модель" тем больше набегают деформации разгрузки. И это наблюдается даже для таких моделей, как HS
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Пусть у нас котлован глубиной 5м, со шпунтом Л4 длиной 8м. и Распоркой на отм. -1,2м. Ширина половины котлована в задаче 6м. Бровка длиной 12 м. Глубина задачи та же - 20м. Свойства грунта вернул к исходным. В результате по бровке опять подъем - максимум 0,64 мм (мало, да. Но когда просят показать деформации сетей на глубине 1.5 м мне что, говорить что они поднимутся, а не сядут?) И это в задаче с этим очень хорошим песком. В моей задаче у меня 3-4 мм почти подъем происходит И шпунт. Шпунт тоже взлетает ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
"Такова модель" - и как мне, всё-же, тогда ответить на вопрос в посте№18 ? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
или вы всё-таки в котловане здание построите? в котлован здание посадите, дайте нагрузку расчётную. у вас в результате и дно котлована опустится, и прилегающая территория за стенкой тоже, и шпунт просядет вслед за массивом грунта (если его не извлекаете после завершения строительства)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему происходит потеря устойчивости? | Askemann | Конструкции зданий и сооружений | 391 | 14.12.2023 12:07 |
Как заставить автокад загружать проект VBA? Или почему это не происходит автоматически? | Cohed | AutoCAD | 1 | 09.09.2013 10:36 |