Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Стоит ли обращать внимание на напряжения в одиночных пластинах (SCAD 11.5)?

Стоит ли обращать внимание на напряжения в одиночных пластинах (SCAD 11.5)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2016, 13:58 #1
Стоит ли обращать внимание на напряжения в одиночных пластинах (SCAD 11.5)?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Вопрос такой, стоит ли обращать внимание на напряжения в одиночных пластинах? Т.е. если рядом в пластинах "напряжений нет", а в одной вдруг выскакивают. (В данном случае рассматриваю изополя армирования фундамента)

Скриншот приложил.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 101
Размер:	294.7 Кб
ID:	175796  

Просмотров: 1305
 
Непрочитано 07.09.2016, 14:01
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


нет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 14:18
#3
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нет
А с чем это связано, почему в них возникают напряжения?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 14:26
#4
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Почему в КЭ возникают "напряжения" или "требуемая арматура вылазит"?
Арматура в углах из-за концентрации напряжений (посмотрите все усилия в угловых КЭ - там страшные вещи увидите ).
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 14:42
#5
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Почему в КЭ возникают "напряжения" или "требуемая арматура вылазит"?
Арматура в углах из-за концентрации напряжений (посмотрите все усилия в угловых КЭ - там страшные вещи увидите ).
Я имел в виду почему в одиночных, единичных элементах напряжения выскакивают, хотя рядом "все спокойно".
Emc вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:09
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
почему в одиночных, единичных элементах напряжения выскакивают, хотя рядом "все спокойно".
...ну почему почему... почему мы руки моем, а ноги - нет? почему у вас прыщи выскакивают, хотя рядом кожа здоровая?

не обращайте внимания на всплески в одном КЭ
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Стоит ли обращать внимание на напряжения в одиночных пластинах (SCAD 11.5)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Магистратура от SCAD. Стоит ли? radistMorze Профессии и трудовые отношения 29 08.07.2016 05:14
Стоит ли доверят результатам расчетов SCAD? dallaev SCAD 6 03.06.2016 09:38
Scad 11.5. Нужна помощь по РСУ для расчета ленточного фундамента Aidos_ukg SCAD 31 30.03.2016 17:05
Обновление SCAD 11.5 kutager SCAD 5 10.03.2015 15:03