Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?
Timest
 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86

Установка Ажт с габаритами 300мм(толщина стены) у меня уменьшает верхнее армирование плиты перекрытия в этих местах на 30%! это серьезно как для расхода арматуры, так и для несущей способности конструкции...
с колоннами понятно все, там проблема стыка стержней и пластин, а в стыке пластин и пластин кто-нибудь ставит АЖТ?
Просмотров: 14267
 
Непрочитано 26.12.2016, 16:32
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


можно посмотреть на Ваш АЖТ? Ставите много отдельных АЖТ, каждый на три узла (узел плиты, узел стены, узел плиты)? Или один огромный на всю стену?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 18:14
#3
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
можно посмотреть на Ваш АЖТ? Ставите много отдельных АЖТ, каждый на три узла (узел плиты, узел стены, узел плиты)? Или один огромный на всю стену?
первый вариант конечно )
можно и посмотреть, но пока я на телефоне ) доберусь - выложу.

На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-26_23-37-15.png
Просмотров: 393
Размер:	48.9 Кб
ID:	181425  
Вложения
Тип файла: rar MotorScad 26.12.16.rar (124.4 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Timest, 26.12.2016 в 19:42.
Timest вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:32
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тогда вполне себе справедливо может быть уменьшение арматуры. Но для стыка пластина-пластина влияние вот этого эффекта должно быть на порядок ниже, чем для стыка стержень-пластина.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:40
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
должно быть на порядок ни
Смотря какие размеры ажт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:41
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, блин, соразмерные вертикальному элементу. Какие еще они могут быть?
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:52
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я знаю? Может у него не полпролёта.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И на фига ажт для одинаковых КЭ? Стена метровой толщины?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:57
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И на фига ажт для одинаковых КЭ? Стена метровой толщины?
Ты почитай тему-то.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин)
О! Дык по скрину все понятно. Арматура большая вылезает не на стыке оболочки и оболочки, а на стыке оболочки и УГЛА оболочки-стены. Там эффект тот же, как если б это не угол был, а колонна. Поэтому там АЖТ вот так сильно "помогает".

Считаю, что использование АЖТ в таком случае вполне справедливо.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 20:00
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин)
Всё правильно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
s7onoff, ты, оказывается, сам тему не читал
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 20:02
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё правильно.
разница в 25% - очень много, вызывает сомнения.
Timest, покажите моменты в конечных элементах плиты.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 20:09
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Судя по скрину - всё неправильно. Почему нет симметрии?

----- добавлено через ~2 мин. -----
И размер пластин очень большой. Уменьши в 5 раз. Как минимум.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 21:17
#12
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


1. Несимметричность связана с неравномерным шагом стенок в плоскости стенок.
2. Пролет L=6м, пластины в основном 0,475м (1/12) и только возле опор ширина пластин 0,15м (собственно для моделирования АЖТ). Разве это большие КЭ?
3. На счет угла стыка - хорошая мысль!
4. Ниже прикладываю план с моментами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_01-13-58.png
Просмотров: 241
Размер:	57.0 Кб
ID:	181427  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 21:19
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Разве это большие КЭ?
Бахил видимо любит, чтоб плита толщиной 200 мм моделировалась квадратиком со стороной 20 мм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 21:49
#14
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Здесь плита принята 250мм, но на нее нормативная полезная 1.5Т/м2 приходит.
Попробовал просто вырезать метровый участок и прикинуть в Арбате, у меня моменты на опорах получились вообще 9Тм. Тоже существенная разница...хотя конечно сравнивать многопролетную балку и плоское перекрытие не совсем корректно, но все же.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_01-45-28.png
Просмотров: 198
Размер:	19.4 Кб
ID:	181433  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:31
#15
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
и только возле опор ширина пластин 0,15м (собственно для моделирования АЖТ).
Зачем ажт? Просто исключите эти пластины из анализа.
Я, как правило, этим пластинам просто жесткость на порядок увеличиваю и в анализ не включаю...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 05:18
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
просто жесткость на порядок увеличиваю и в анализ не включаю
то же, что и АЖТ, получается)
 
 
Непрочитано 27.12.2016, 05:22
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
то же, что и АЖТ, получается)
Мне так привычнее
Меня как 2007 Кабанцев научил, я так по привычке и моделирую. Не люблю я эти АЖТ и объединения перемещений. Я лучше в колонну консольку того же сечения введу если мне эксцентриситет от фермы, например, поймать надо
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 06:51
| 1 #18
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


АЖТ в стыках стен и плит перекрытия это нормальная практика при расчетах конструкций.
В данном случае проблема в том, что анализ результатов расчета ведется по КЭ с существенно разным размером. Соответственно в более мелких КЭ усилия на 25% выше, чем в КЭ большего размера.
Попробуйте унифицировать размер КЭ и сравните результат.
Не забудьте выложить эти результаты на форум.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_08-44-20.png
Просмотров: 215
Размер:	39.7 Кб
ID:	181435  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 07:33
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Дело даже не в размере элемента, а в "обрезании" эпюры моментов
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 08:23
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Дело даже не в размере элемента
размер имеет значение
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35