Доброго времени суток!

В проекте есть ж/б выгреб для бытовых стоков и для стоков после мойки помещений дезрастворами. Объем 200м3, бетон В15 F75 W2, обработка изнутри пенетроном. Грунтовые воды до глубины 6м не вскрыты.

Вопрос: что рациональнее и удобнее применить: 1. по проекту- В15 F75 W2 + пенетрон, 2. В15 F75 W2 + пенетрон-адмикс, 3. В15 F75 W8 -?
Просмотров: 7938
 
Непрочитано 28.10.2011, 23:52
#2
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


если конструкция расчитана без возможности образования трещин и нет воздействий от температурных перепадов то Вариант 3 он намного дешевле. Усадочные трещины заделать.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 23:54
#3
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Пенетрон штука хорошая, но состав "В15 F75 W2 + пенетрон" проиграет составу "В15 F75 W8" во времени. А лучше добавить чуть цемента и дотянуть класс бетона до В20-В22,5 т.к. на B15 сложновато W8 получить, хоть ведро химдобавок вылей (вернее что бы получить W8 один хрен цемент добавлять придётся и класс бетона сам повысится).
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2011, 20:06
#4
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


а в какой НД можно узнать "сочетания" характеристик бетона , т.е. при какой прочности B и/или морозостойкости F получается W=6,8 или какая мин. W будет "автоматически" у бетона В22,5 ?
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2011, 22:39
#5
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


Так что тогда в тех. регламентах пишут поднятия W аж до 14 при пенетроне или адмиксе, брешут чтоли? или какието спец. условия должны соблюдены? правда в сводных таблицах указано что поднятие не менее 3х ступеней. Есть у когонибудь реальные данные о пенетроне?
Leshyi вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 00:37
#6
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Leshyi Посмотреть сообщение
Так что тогда в тех. регламентах пишут поднятия W аж до 14 при пенетроне или адмиксе, брешут чтоли? или какието спец. условия должны соблюдены? правда в сводных таблицах указано что поднятие не менее 3х ступеней. Есть у когонибудь реальные данные о пенетроне?
чешут! как правило не больше W8! Это относться не только к пенетрону! А зачеи W14? W4 держит напор в 40м! Редко где необходимо больше! Основные течи идут через трешены, швы бетонирования и т.п.!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 08:43
#7
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
а в какой НД можно узнать "сочетания" характеристик бетона , т.е. при какой прочности B и/или морозостойкости F получается W=6,8 или какая мин. W будет "автоматически" у бетона В22,5 ?
В НД не пишут какой класс бетона обладает какой водонепроницаемостью. Нужно делать состав и испытывать. Обычный В22,5 без химдобавок будет иметь W4-W6.
Пенетрон на момент испытаний даст более высокие показатели, но со временем он потрескается и даст доступ воде к менее водостойкому бетону (например B15W2) под ним.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 09:27
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Вот всем этот пенетрон сдался... Наглядный пример траты миллионов на рекламы.
Как верно было подмесено В15 F75 W8 это невозможно. Если W8, то и Ф будет под 300 и В под 30...
И добавка пенетрона, как и любая другая добавка - не исключение.
Вообще просто выбри самый дешёвый способ получить W8, если уж решил, что оно тебе надо. Я бы предположил, что это будет бетон с правильно подобраными заполнителлями, зизким В/Ц (0,3-0,4) и, например, добавкой С-3. Произведёт любой бетонный завод с более-менее грамотным технологом.
П.С. Незнаю про агрессивность этих стоков, но я рекомендовал бы добавить какое-нибудь защитное покрытие.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 12:06
#9
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Дмитррр, всё правильно, согласен с тобой.
Я в своё время проводил испытания состава В25 с добавкой С-3 на подтверждения W8, всё ок прошло. Потом решил узнать до какого предела он держит воду - на W12 мне надоело ждать - вода так и не проступила (думаю получил бы W14-W16).

Последний раз редактировалось RomaV, 16.10.2014 в 15:04.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 14:52
#10
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Поверхность, обработанная пенетроном, должна отстояться 14 суток. И стоит этот пенетрон аццкие деньги.
Все правильно тут говорят - можно сделать дешевле, повысив марку бетона. Пробовал делать бетон с комплексной добавкой от нашей уральской фирмы - стоимость 77 р/кг, повышает подвижность бетонной смеси, ускоряет набор прочности, повышает водонепроницаемость на 4 ступени.

Не измерял, сколько там вышло W, но заделанная этим бетоном ради интереса кровля протекать перестала
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 16:08
#11
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Я бы предположил, что это будет бетон с правильно подобраными заполнителлями, зизким В/Ц (0,3-0,4) и, например, добавкой С-3. Произведёт любой бетонный завод с более-менее грамотным технологом.
Это один из дешевых вариантов
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 16:36
#12
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Не измерял, сколько там вышло W, но заделанная этим бетоном ради интереса кровля протекать перестала
Ну Вы и зверь. Такого мне еще слышать не доводилось. И сокль выстоело такое покрытие?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 21:42
#13
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Ну Вы и зверь. Такого мне еще слышать не доводилось.

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
И сокль выстоело такое покрытие?
месяц пока Испытания продолжатся в следующем году - когда снег таять начнет
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 22:15
#14
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Не измерял, сколько там вышло W, но заделанная этим бетоном ради интереса кровля протекать перестала
Интересно а какой напор воды у вас на кровле? 40м? Для этого достаточно W4! Вы поймите не маркой W решается гидроизоляция! А как там на кровле с трещиностийкостью?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 07:10
#15
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
А как там на кровле с трещиностийкостью
На выходных залезу - погляжу
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Вы поймите не маркой W решается гидроизоляция!
Вы поймите - я про свой бетон не знаю ничего фактически. Ни прочности, морозостойкости - ничего. Расчетные параметры знаю (я ж сам подбирал состав смеси). А вот удалось ли мне расчетных параметров добиться? Неизвестно! А на нем дом будет стоять.
Надо же было хоть как-то проверить... Вот я и плеснул на крышу ведерко

Теперь у меня есть хоть какая-то информация - с крыши не капает больше!
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 08:51
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Интересно а какой напор воды у вас на кровле? 40м? Для этого достаточно W4! Вы поймите не маркой W решается гидроизоляция! А как там на кровле с трещиностийкостью?
Не путайте народ. Это всё очень условно. И никто не будет применять при напоре 40 метров W4. И утверждение, что W4 это способность выдержать 4 атм, весьма некорректно (сравни срок службы бетонного сооружения и время испытания на водонепроницаемость по госту).
Вообще любой бетон пропускает боду. Только скрорость фильтации разная, она хоть и мала, но не нулевая. Вот, что не маркой W решается гидроизоляция это согласен. Хотя в ряде случаев одного бетона достаточно.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пенетрон, пенетрон-адмикс или бетон W6(8)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что применить Пенетрон или Пенетрон адмикс для Свай. Вопрос срочный. Шерали Основания и фундаменты 25 11.02.2012 20:27