12.05.2017, 17:46 | #1 | |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты?
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 2925
|
|
||||
Средний ряд зачем?
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Сделав шаг продольной арматуры вместо 200 мм. 100 мм. в стороны от ребра? Чем такой вариант лучше на ваш взгляд? Последний раз редактировалось IvanLeo, 12.05.2017 в 18:11. |
|||
|
||||
я не говорю, что прям однозначно лучше, но можно, например, уменьшить диаметры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
IvanLeo
обрываемую арматуру обязательно нужно располагать под основной сеткой и обрывать следует не более 50% всей арматуры.. связано это с необходимостью предотвращением откалывания защитного слоя бетона в зоне анкеровки обрываемой арматуры.. Что касается размазывания арматуры балки, то это правильный совет....но при условии, что Вы сделаете проверку прочности на срез полки по грани ребра...а такой расчет нашими нормами не предусмотрен.. В дополнение....при расчете ребристой плиты и вычисления усилия в балках, жесткость плитной части следует принимать значительно заниженной....для сбора изгибающих моментов и поперечной силы именно на балки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Усиление верхней арматуры плиты и устройство капители | anr24 | Железобетонные конструкции | 10 | 29.11.2013 21:10 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |