| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Но IBZ уверен, что не КЗУ.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Ха. А мне нравятся философическо-математические хелпы. Я даже в MicroFe в хелпе хотел сделать большой теоретический раздел (наряду с практическим, конечно). Однако, великий русский писатель из меня не вышел
IBZ: А что имеется ввиду под v? Я бы предположил, что задача на собств. значения решается каким-либо хитрым способом, для которого нужна верхняя граница этих собств. значений. Проверить это можно, решив тестовую задачку, для которой ответ известен, а параметры задать так, чтобы ответ был больше этой верхней границы. Хотя, вы правы, разъяснять, что это такое должны разработчики. В общем, знакомая тема - сам грешен, добавишь параметр в диалог, а описание добавить забудешь. Через месяц (год) тебя тыкают в это носом - а сам уже не помнишь, надо по текстам программы разбираться. |
|||
|
||||
Сообщение 28 в http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post527081
|
||||
|
||||
SergeyMetallist, по второму вопросу:
Физическая нелинейность может быть учтена при конструктивном расчете по СТО ЦНИПСК или может быть проведен физически нелинейный расчет по 2 методикам (одна из них описана в литературе Грудевым И.Д.). |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Еще больше непонятностей при наличии оболочечных элементов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
IBZ. Спасибо за ссылку. Как-то это тема мимо меня прошла.
Мы тут отвлеклись от темы, и может эту дискуссию стоит продолжить там, где она началась. Тем более, что вопрос расчетных длин мне интересен и абсолютно неясен. Вкратце, я скорее поддержу Ильнура, основываясь на единственном известном мне высказывании на эту тему автора СКАДа. Цитировать не буду - длинно - см. книжку Перельмутера-Сливкера Расчетные модели сооружений, раздел 9.2 написано как по их мнению надо решать задачу устойчивости. В том числе там написано, что есть в их понимании КЗУ отдельного элемента (коэффициент запаса местной потери устойчивости) и зачем его считать (на мой взгляд, обоснование не выдерживает критики, и расчет КЗУ отдельного элемента нужен для выявления уж совсем грубых ошибок в составлении схемы, каких инженеры не допускают). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Это все-таки КЗУ.
http://scadsoft.ru/download/AVP2009.ppt |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
ЛИРА: Закон дефоромирования 11 и 15; 21 и 25; 31 и 35. Согласно мануалу отличаются тем, что со вторым числом 5 материал учитывает сцепление с армирующим материалом.
Вопрос: какой закон (или может в каких случаях) выбирать для задания арматуры 11 или 15, и соответсвенно для бетона 21 или 25 (31 или 35)? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
С тех пор, как появилась возможность экспортировать результаты армирования из Лир-АРМа в Лиру для нелинейного расчета, разработчики по сути сами дали ответ на этот вопрос. Достаточно организовать такой экспорт и посмотреть жесткости
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
В результате 15 тый для жб и 11 для арматуры. Очень непонятно со значениями модулей упругости и сопротивлениями - числа невесть откуда, у арматуры меньше, чем в железобетона. Учитывая, что процедуру эту я проделывал в ломанной ЛИРЕ 9.6 а вней глюков куча это и не очень удивило. Но в итоге мой ответ на мой же вопрос: законы для бетона 25, 35, для арматуры - 11.
Или есть другие мнения? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
Выбрать можно любой закон, только параметры (характерные точки) задаются для арматуры и бетона соответствующие. Законы 25 и 35 отличаются тем, что в качестве характерных точек приняты либо нормативные значения прочности бетона на сжатие (растяжение) либо расчетные по СНиПу
|
|||
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 28.09.2010
Москва
Сообщений: 7
|
Следует заметить, что программа STARK позволяет проводить физически нелинейный расчет пространственных оболочечено-стержневых моделей. Используемый в этом случае материал типа "Слоистый" набирается из слоев бетона и арматурной стали, работающих по нелинейным диаграммам, расчетные параметры которых задаются пользователем, и позволяет, в частности, определять прогибы железобетонных плит с учетом трещинообразования и ползучести бетона.
Для поперечных сечений железобетонных элементов можно рассчитать напряжения и деформации с использованием нелинейных диаграмм деформирования бетона и арматуры по РСУ. Программа STARK на базе "Слоистого" материала позволяет определить коэффициент запаса и отследить формы потери местной устойчивости элементов на фоне общей устойчивости модели. Для этого материал оболочек описывается рядом слоев, например арматурной стали, и выполняется расчет устойчивости системы и деформационный расчет. Стержневые конструктивные элементы при исследовании местной устойчивости моделируются с помощью оболочек. Расчет устойчивости можно выполнить с учетом конструктивной нелинейности, вызванной односторонней работой элементов, связей, шарниров и упругого основания. Кроме того, в STARKe возможен расчет композитных материалов в упругой области в случае применения слоев изо- и ортотропных материалов с различными параметрами. Последний раз редактировалось Softuser, 01.10.2010 в 10:37. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
А как в старке можно выбрать диаграмму деформирования? На сколько знаю, более менее достоверно по II группе можно посчитать плиты, а с балочками и колоннами есть проблемы...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
смотрю в сторону Лиры, правда на лицензию шеф денег жалеет...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчеты шума на территории от наружного конденсаторного блока | Игорь_арх | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2009 17:55 |
Нелинейные расчеты оснований | Inner | Основания и фундаменты | 35 | 26.12.2006 13:48 |