Есть ли еще какие-нибудь способы задать составное ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ сечение в SCAD, кроме как ручной расчет характеристик и "численный"?
Просмотров: 4592
 
Непрочитано 23.11.2010, 22:25
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Поясните, что понимаете под составным железобетонным сечением?
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 06:52
#3
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Я имею ввиду двухветвевую жб колонну. Для металлических есть галочка "составное", а для жб нет...((
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 07:12
#4
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Вычисляете все требуемые геометрические и жесткостные характеристики(моменты инерции, модуль Юнга, модуль сдвига и проч.) составного сечения и задаете их в качестве параметрического описания.
 
 
Непрочитано 25.11.2010, 10:44
1 | #5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Я имею ввиду двухветвевую жб колонну.
Вы каждую ветвь колонны отдельным стержнем замоделируйте. Ветви в реальной колонне соединены перемычками с каким-то шагом. Вот и соединяйте ветви в схеме стерженьками. И получится у вас эдакая "лесенка", допустим, с торчащей шатровой ветвью и короткой подкрановой ветвью. А дальше - собирайте всю схему, ставьте нагрузки на свои колонны вот как они реально приходят на каждую ветвь и рассчитывайте.


И тему лучше перенести в раздел Расчетные программы. Раз уж речь пошла о SCAD.

Последний раз редактировалось Leonid555, 25.11.2010 в 10:51.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 17:15
#6
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Спасибо, Leonid555! Наклёвывалась такая идея, смелости не хватало;-)
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 17:18
#7
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И тему лучше перенести в раздел Расчетные программы.
Сделано
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 15:28 Геометрически изменяемые колонны
#8
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы каждую ветвь колонны отдельным стержнем замоделируйте.
Теперь SCAD при расчете выдает предупреждения о геометрически изменяемой системе почти во всех узлах колонн... Я рассматриваю плоскую поперечную раму, но тип схемы задавал "пространственная", раскрепления из плоскости в верхних узлах ферм стоят (связи U и Uy), внизу каждой ветви колонны заданы связи "жесткая зеделка". Наложить раскрепления в сторону оси Y и по колоннам тоже???
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2010, 17:26
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Я рассматриваю плоскую поперечную раму, но тип схемы задавал "пространственная"
Если у вас пространственная схема, ну так и собирайте ее из пространственных стержней тип 5. Если у вас рама расположена по оси Х, то и ставьте связи по направлению У в местах раскрепления фермы и колонн.
Связь Uy - это раскрепление от поворота вокруг оси, а зачем оно вам?
Вы колонны собрали из жестко соединенных стержней? Или они у вас как "лесенки " из шарнирно соединенных стерженьков болтаются? Раскосов то у вас в этих лесенках нет.

Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
внизу каждой ветви колонны заданы связи "жесткая зеделка"
Вы твердо уверены, что у вас на самом деле будет так? Обычно достаточно по нижним концам ветвей задать шарнирное опирание - связи в направлении осей Х, У, Z.

Не видя вашу схему трудно разговаривать.

Советую купить у разработчиков книгу Баженов В.А., Криксунов Э.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА. Автоматизированное проектирование несущих конструкций зданий и сооружений. – М: Изд-во АСВ, 2006. Там есть пример расчета рамы промздания. Посмотрите на http://scadhelp.com/books.html

Последний раз редактировалось Leonid555, 28.11.2010 в 17:39.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 17:23
#10
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Рамы из примера расчет проходят на ура, а вот моя нет...если не считать изменяемости узлов колонн всё норм... в рекомендациях по расчету рам моего типа говорится, что предпочтительнее система метода перемещений "внизу заделка - ферма шарнирно", да и это же повышает статическую неопределимость, но никак не могло сделать систему геометрической изменяемой (по сравнению с шарнирными опорами), или я не прав? Схему прикладываю...
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Раскосов то у вас в этих лесенках нет.
А нужны раскосы? По умолчанию ведь сопряжение стержней бесшарнирное...
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 17:29
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Схему прикладываю...
Cхему не вижу.


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
А нужны раскосы? По умолчанию ведь сопряжение стержней бесшарнирное...
Раскосы не нужны, если действительно стержни соединены жестко.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 18:09
#12
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Дико извиняюсь
Вложения
Тип файла: rar Цех.rar (3.0 Кб, 81 просмотров)
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 20:32
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Дико извиняюсь
metalirk, вы меня поражаете!
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверьте места пересечения стержней. Раздробите стержни в местах пересечения. У вас ветви колонн стоят сами по себе, а перемычки летают в воздухе. Надкрановые участки колонн не соединены с перемычками. Фермы в крайних пролетах не опираются на колонны. Крайние стойки надферменных конструкций висят в воздухе. Ну и т.д. И вы еще удивляетесь, что расчет не идет. Вам еще повезло, что программа не умеет ругаться матом.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 14:24 СПАСИБО
#14
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Ой А слона-то я и не приметил. Спс, заработало...
metalirk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 18:24
#15
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
metalirk, вы меня поражаете!
Продолжая поражать...а эксцентриситеты нагрузок можно задать просто стержнями, задав им произвольную жесткость?
P.S. Извините, если отнимаю много времени, для меня это просто занятия на досуге тем, что нравится и тем, в чем, я, к сожалению, не силён
Вложения
Тип файла: rar нагружен.rar (3.7 Кб, 59 просмотров)
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 15:20
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
а эксцентриситеты нагрузок можно задать просто стержнями, задав им произвольную жесткость?
Не совсем понял что вы имеете в ввиду. Если у вас нагрузка (Сила)приложена к узлу с эксцентриситетом, то вы можете приложить эту силу в узле и одновременно приложить в этом узле сосредоточенный момент. То же самое относится и к стержням.
Нагрузка от соб веса конструкции вообще то должна быть по ней распределенной. Для задания этой нагрузки есть специальная кнопка "с весами" на закладке Нагрузки.

Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
для меня это просто занятия на досуге тем, что нравится и тем, в чем, я, к сожалению, не силён
А зачем вам это вообще надо? Не заняться ли вам на досуге чем нибудь более приятным?
Я не знаю, metalirk, где вы там находитесь, но не сходить ли вам на досуге на курсы по тому же SCAD? Совершите вы массу открытий ..., иногда не желая того!
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Составное сечение железобетон

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad и сборный железобетон olix SCAD 36 17.05.2022 09:14
SCAD говорит, что сечение мало dosik SCAD 52 01.12.2015 19:26
SCAD не подбирает сечение металлопроката! Stingry SCAD 13 24.11.2014 14:16
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD Шмидт SCAD 2 15.01.2010 09:31