Непрочитано 07.10.2011, 14:12
железобетонные колонны vs металлические колонны
Mooschina
 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6

Помогите определиться. Заказчик просит обосновать какие колонны в здании предпочтительнее - из сборного железобетона или металлические. Здание торговый комплекс типа Метро Кэш энд Карри. Фермы металлические, кровля плоская. строительство видимо зимой начнется. Есть какие ни буть за и против исходя из практического опыта.
Просмотров: 25908
 
Непрочитано 08.10.2011, 10:19
1 | #21
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
там вопрос, собственно, один - огнезащита. Вспенивающаяся краска этот вопрос снимает (правда, она не самая дешевая, зараза).
К сожалению манагеры зделали свое дело и в умах многих проектировщиков и заказчиков плотно засела мысль, что огнезащитные составы - решение вопроса. На само деле металл проигрывает бетону почто по всем позициям (кроме веса)
1.Ж.Б дешевле. 2. Возобновление огнезащитного состава (а срок службы с сохранением свойств у них очень не велик 2-3 года) в разы (десятки раз) превосходит его стоймость. 3. Часто физически нет доступа для повторной окраски.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 11:57
#22
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
металл - дороже
Это ещё не факт. Прикинье, сколько бабок срубит подрядчик за изготовление монолитного ж-б. С ним (мы с Вами согласны) геморроя-то ого-го. Людям нужно зарплату чем-то платить за все эти "старания".
Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
там вопрос, собственно, один - огнезащита. Вспенивающаяся краска этот вопрос снимает (правда, она не самая дешевая, зараза).
Да. А ещё она очень густая, и у неё расход бешенный. В 1 слой покрыть порядка 1,5 килограммов на квадратный метр поверхности. А ещё на этот вид работ, насколько мне известно, всё ещё не отменили лицензирование. А ещё ей категорически противопоказаны отрицательные температуры до того, как высохнет на месте. Она на водной основе. Если в процессе хранения, транспортировки, высыхания на защищаемом металле замёрзнет - все свойства потеряет.
Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Вопрос с огнезащитой остается для меня загадкой...
Это потому что пожарники в наше время борзеют. Есть такой пункт про доступ, сам видел, правде не помню где. Собственно, если говорить о двутавровой колонне - априори проблем быть не должно. Она доступна со всех сторон. Ну подумаешь, зашили ГВЛ-ом. Убили сразу двух зайцев: создали дополнительную огнезащиту (есть по этому поводу СП, но номер тоже не помню, который как раз говорит об огнезащите металла при помощи обшивки ГВЛ-ом) и облагородили внешний вид. Но ГВЛ-то легко убрать при необходимости. Дёшево и сердито. Это же не кирпичом обложить. Убрал обшивку из ГВЛ - вот тебе доступ.
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
3. Часто физически нет доступа для повторной окраски.
Смотря куда. Доступ можно обеспечить. Смотря какие узлы проектом предусмотреть.
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
2. Возобновление огнезащитного состава (а срок службы с сохранением свойств у них очень не велик 2-3 года) в разы (десятки раз) превосходит его стоймость.
На эту позицию заказчик вряд ли будет ориентироваться сейчас. Потом, когда придёт время повторно обрабатывать, он задумается, в какие затраты влетает опять. Но сейчас вряд ли.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 19:48
#23
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Заводского изготовления нет колонн подходящих
если вопрос по длине, то берите более короткую и сверху металлический надколонник, им же можно решить если колонны разные по высоте
viqa вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:22
#24
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А ещё ей категорически противопоказаны отрицательные температуры до того, как высохнет на месте. Она на водной основе. Если в процессе хранения, транспортировки, высыхания на защищаемом металле замёрзнет - все свойства потеряет.
А вот про это не надо.. Не все они на водной основе. Есть которые и при отрицательных температурах можно использовать. (до -20 град.С)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:25
#25
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Mooschina Посмотреть сообщение
Помогите определиться. Заказчик просит обосновать какие колонны в здании предпочтительнее - из сборного железобетона или металлические. Здание торговый комплекс типа Метро Кэш энд Карри. Фермы металлические, кровля плоская. строительство видимо зимой начнется. Есть какие ни буть за и против исходя из практического опыта.
Какая высота до низа фермы?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 21:54
#26
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Есть которые и при отрицательных температурах можно использовать. (до -20 град.С)
Ссылочку дайте, пожалуйста. Зимой хотим дом достроить и сдать, а если не защитим железяки - не примут. А до весны очень не хочется ждать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 22:41
1 | #27
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ссылочку дайте, пожалуйста. Зимой хотим дом достроить и сдать, а если не защитим железяки - не примут. А до весны очень не хочется ждать.
Пожалуйста. Например "Пламкор-2" (от -15 до +40)
Вложения
Тип файла: pdf plamkor02.pdf (316.5 Кб, 964 просмотров)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 23:28
#28
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


У нас в экспертизе пожарники стальные колонны в промздании II уровня ответственности без трех сантиметров штукатурки не пропускают
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 17:50
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ну, защита требуется разная - когда и R45 достаточно, когда и 2 часов не хватает...
Мое мнение например об огнезащитных красках: не совсем это то, что надо. Толщина получается всякая, состав - хрен его знает, да и дорого, и весьма - и материал, и покрасить, ибо не каждый дурак имеет право. Просто всем удобно - можно не чесать репку. Типа RE60 обеспечено, и баста.
Гипсокартоном обшить и то надежнее - такая защита получается всегда одинаковая, как и кто бы ее не исполнял.
Хорошо конечно старым добрым раствором по сетке. Но тут насчет коррозии металла как-то вопросы остаются.
Насчет ж/б - ж/б не всегда выигрывает однозначно - все зависит от конретики. И часто проигрывает металлу. Жизнь-то разногранна. Заказчик выбирает в первую очередь быстрые технологии: время - деньги.
Ну конечно домашний суп вкуснее, но перекусить придется колбаской всухомятку - время не ждет.
И вообще, на пожарах люди гибнут не потому, что обрушилось быстро. А просто задыхаются - пара минут, и аллес капут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 00:13
1 | #30
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Пожалуйста. Например "Пламкор-2" (от -15 до +40)
Обратите внимание, что оно не влагостойка. На сегодняшний день, из опыта их применения, мне неизвестно ни одино атмосферостокое долговечное покрытие. Дождь, приморозило и кирдык покрытию.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гипсокартонном обшить и то надежнее - такая защита получается всегда одинаковая, как и кто бы ее не исполнял.
Гипсокартон не плох, да тут наши "нормотворцы" постарались см. примечания к таблице. Любой инспектор может потом потребовать испытания.



Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошо конечно старым добрым раствором по сетке. Но тут насчет коррозии металла как-то вопросы остаются.
Если все сделано качественно,- то вопросов быть нее должно 100 лет простоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.10.jpg
Просмотров: 316
Размер:	43.5 Кб
ID:	67525  
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 23:10
#31
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


с гипсокартоном у пожарников был такой вопрос: "Сам лист ГКЛ, может, и держит... А покажите-ка мне докУмент, где будет написано, что держат САМОРЕЗЫ, которыми крепится гипсокартон"
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 09:07
#32
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


orehovalexey, всему виной криминогенный характер исполнительной власти в нашем государстве.
Мы, например, когда заказываем проект (а особенно, когда приносим его не экспертизу) - с нас спрашивают (Вы не поверите) АПЗ.
Или ещё: когда получаем разрешение на строительство, с нас спрашивают договор генерального подряда, приказ о назначении ответственного производителя работ и копию его диплома. И ещё договор с проектировщиком на осуществление авторского надзора.

Я это к чему? Сплошное беззаконие. Со всеми ими (и с Вашими пожарниками) можно бы и посудиться, и выиграть. Только они потом очень сильно обидятся. Каждый проект будете таскать "через пень-колоду".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 09:25 А если не делать огнезащиту металлоконструкций?
#33
Mooschina


 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 6


Итак, огнезащита не панацея. Могут проблемы со сдачей надзорным органам. Кроме того, нужно обеспечить доступ к конструкций для наблюдения состояния и нанесения повторно ремонтного слоя. А это не всегда возможно. Кроме того, сама огнезащита стоит как половина стоимости каркаса. А если какая нибуть возможность не делать огнезащиту конструкций вообще? Ограничившись безопасной эвакуацией людей - здание никто ведь не заставляет спасать!
Mooschina вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:47
#34
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Если здание так конкретно погорит-погорит, его никакая огнезащита не спасёт.
Огнезащита конструкций как раз таки делается для того, чтобы наши конструкции в условиях пожара ещё какое-то время (предел огнестойкости) несли нагрузку, чтобы успеть эвакуировать людей. И вот этот самый предел огнестойкости конструкций в идеализированном случае устанавливается, исходя из размеров здания, этажности и количества эвакуационных выходов. И ещё мало ли каких факторов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 15:06
#35
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Мы, например, когда заказываем проект (а особенно, когда приносим его не экспертизу) - с нас спрашивают (Вы не поверите) АПЗ
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
с нас спрашивают договор генерального подряда, приказ о назначении ответственного производителя работ и копию его диплома
А с кого они должны спрашивать?)))
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 16:43
#36
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Немного конкретики:
- окрасочная огнезащита не признается !конструктивной! следовательно не может применяться в жилых, общественных, бытовых зданиях.
- защита стальных колонн ГВЛ листами нормируется W753 "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ-суперлистами" - защита выполняется раз и навсегда, возобновления не требует, материалы дешевые, мокрых процессов - нет.
- при применении железобетонных колонн (при расчетах) наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003 что СУЩЕСТВЕННО (в 3-4 раза!) снижает прочность элемента, влечет дикое завышение расхода бетона и т.д.
Если кто подскажет: что делать с этой формулой - заранее огромное человеческое спасибо.


P.S. А пока только металл.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 18:28
#37
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
следовательно не может применяться в жилых, общественных, бытовых зданиях
С чего бы это ? К сожалению, если приведенная толщина металла больше 5,8мм то может. п.6.5.3 СП2.13130.2009
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
защита стальных колонн ГВЛ листами нормируется W753 "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ-суперлистами"
Это не нормативный документ и никакой силы не имеет. Пож. инспектор даже смотреть его не станет.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
при применении железобетонных колонн (при расчетах) наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003 что СУЩЕСТВЕННО (в 3-4 раза!) снижает прочность элемента, влечет дикое завышение расхода бетона и т.д.
Каким образом изменение модуля упруг. так сильно влияет на результаты? Опишите суть расчета.

Последний раз редактировалось Алекс80, 11.10.2011 в 22:28.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 18:32
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Немного конкретики:
- защита стальных колонн ГВЛ листами нормируется W753 "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ-суперлистами" - защита выполняется раз и навсегда, возобновления не требует, материалы дешевые, мокрых процессов - нет..
Можно еще немного конкретики?
1. Каков статус этого документа?
2. Есть ли документ, потверждающий, что "Результаты получены на основании проведенных в институте ВНИИПО МЧС России огневых испытаний стальных колонн с обшивкой КНАУФ-суперлистами"?
3. "Не требует возобновления" сама обшивка. А антикоррозионная защита колонны?
4. Каким образом "непризнание конструктивности" обкраски не позволяет применять окраску там-то там-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 16:44
#39
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Каким образом изменение модуля упруг. так сильно влияет на результаты? Опишите суть расчета
прогиб элемента - величина обратная E*I. Ограничения прогиба - СП20.13330. Нагрузки - const. Вывод таков: либо повышаем класс бетона (E) и снижаем по (5.3), что дает минимальную прибавку, либо увеличивает I (сечение колонны).

На прочее отвечу попозже.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 17:47
#40
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
наша экспертиза требует учета формулы (5.3) СП52-101-2003
Если требует-учтите! Только в расчете должны быть постоянные и длително действующие нагрузки, никаких ветров, кранов и т.д. (в СП это написано). Ну и прогиб, конечно, должен вычисляться с учетом образования терщин. При "классических схемах" увеличенния прогиба быть не должно.

Последний раз редактировалось Алекс80, 12.10.2011 в 19:09.
Алекс80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > железобетонные колонны vs металлические колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу VanDen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2011 18:22
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см dextron3 Металлические конструкции 5 03.04.2010 15:08
Преднапряженные железобетонные колонны HaStuR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 29.10.2009 10:23