| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.

SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2012, 22:41 #1
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.
Georg1
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116

Здравствуйте коллеги! Выполнил расчёт монолитного здания в SCADе, результаты получились на мой взгляд нереальные:
1. поперечные силы в фундаментной плите слишком большие;
2. странные эпюры усилий в колоннах, силы в колоннах подвала очень маленькие.
Прошу более опытных коллег посмотреть схему и высказать своё мнение. Схема здания приложена.

Вложения
Тип файла: rar ОКТЯБРЬСКАЯ 27А ПОСЛЕДНИЙ.rar (371.5 Кб, 334 просмотров)


Последний раз редактировалось Georg1, 04.06.2012 в 23:57.
Просмотров: 14139
 
Непрочитано 05.06.2012, 17:24
#2
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
2. странные эпюры усилий в колоннах, силы в колоннах подвала очень маленькие.
Это из-за того нижние узлы колонн "висят", а должны быть связаны с "паучком".
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:07
#3
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


У Вас скорее всего перекрытие подвала "подвисает" на стенках и диафрагмах вместе с колоннами. Попробуйте уменьшить жесткость хотя бы стен подвала. Еще заметил в скаде, что не очень хорошо работает сопряжение колонна-фундаментная плита на упругом основании. Часто выдает ошибку и неадекватные результаты.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:28
#4
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Это из-за того нижние узлы колонн "висят", а должны быть связаны с "паучком".
Причем тут паучек???
У него местное утолщение фундаментной плиты не верно с моделировано, и еще колонна с данным утолщением не имеет общих узлов....
Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего перекрытие подвала "подвисает" на стенках и диафрагмах вместе с колоннами. Попробуйте уменьшить жесткость хотя бы стен подвала. Еще заметил в скаде, что не очень хорошо работает сопряжение колонна-фундаментная плита на упругом основании. Часто выдает ошибку и неадекватные результаты.
Вообще не в тему....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:59
#5
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


посмотрел подробнее. у Вас колонны "провалены" - не соединены с фундплитой. Утолщение лучше смоделировать с помощью АЖТ.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:05
#6
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
посмотрел подробнее. у Вас колонны "провалены" - не соединены с фундплитой. Утолщение лучше смоделировать с помощью АЖТ.
Опять не в тему, ну с какого перепуга утолщение моделировать с помощью АЖТ, как потом по вашему интерпретировать результаты расчетов армирования в районе утолщения???
Паука там надо сделать но не более чем размер колонны..
Слушай может изменишь род занятий в профиле......
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:12
#7
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


John_Galt ты сам случайно не рынке работаешь?
Паука там надо, с этим никто не спорит. А как ты предлагаешь смоделировать утолщение? Поделись, если умный такой
Без разбежки толщин можно пропустить дополнительные моменты от эксцентриситета горизонтальных усилий

Последний раз редактировалось A-Y, 06.06.2012 в 11:19.
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:21
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Может быть смоделировать утолщение утолщением элементов ? Другой тип жёсткости с другой толщиной плиты ?

Место соединения разных толщин мне кажется лучше смоделировать с плавным переходом с третьим типом жёсткости. Но это не могу обосновать. Сам бы наверное забил бы на это, но не знаю.

АЖТ необходимо чуть дальше сечения колонны на длину равную половине толщины плиты на которую колонна опирается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:23
#9
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Без разбежки толщин можно пропустить дополнительные моменты от эксцентриситета горизонтальных усилий
ГЫЫЫ, ну и большие там моменты дополнительные будут, а ну ка попробуй смоделируй....
Там достаточен стык в одном уровне, ну и пусть "не красиво" выглядит, но достаточно надежно...
Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
John_Galt ты сам случайно не рынке работаешь?
Я за такими спецами как ты, расчеты проверяю, и РД тоже проверяю...
Tyhig
НА продавливание где будешь проверять ф-ную плиту и перекрытия???
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:35
#10
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


Tyhig,
Утолщение само собой - другая толщина плиты. АЖТ соединяет узлы утолщенной части и основной. Величина разбежки = расстоянию между средними плоскостями элементов основной плиты и утолщения.

Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
ну и большие там моменты дополнительные будут, а ну ка попробуй смоделируй....
зависит от горизонтальных усилий. могут быть и большие

Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Я за такими спецами как ты, расчеты проверяю, и РД тоже проверяю...
щеки не лопнули от важности?
John_Galt,
научись общаться и аргументировать свою позицию
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:37
#11
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Offtop: A-Y
Ты мне покажи где я не прав был, тогда может и подумаю....
Пока твои советы яйца выеденного не стоят...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:50
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
НА продавливание где будешь проверять ф-ную плиту и перекрытия???
Продавливание вручную по СП для КЖ по усилиям полученным в SCAD.

Продавливание считается от сечения колонны, если не ошибаюсь.
Конструктивно армирование плиты на 10-20 см не может измениться в разы. Армирование будет таким же, как на расстоянии 0,5 м от колонны.
А раз так, то для продавливания достаточно будет принятого армирования плиты на расстоянии 0,3 м от сечения колонны и усилий в самой колонне.
Что не так ?

Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Величина разбежки = расстоянию между средними плоскостями элементов основной плиты и утолщения.
Спасибо, не знал термина.

Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
АЖТ соединяет узлы утолщенной части и основной.
Зачем ? Не проще ли в SCAD смоделировать без разбежки ? А потом заармировать с разбежкой 10-30 мм как в реальности ?
Разве разница будет так велика ?
У меня смутное подозрение, что просто разбежкой и АЖТ не смоделировать этот узел.
Хотя в учебнике наверняка написано, что надо разбежку и АЖТ...
Ну наверное авторам учебника виднее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:59
#13
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Продавливание считается от сечения колонны, если не ошибаюсь.
Конструктивно армирование плиты на 10-20 см не может измениться в разы. Армирование будет таким же, как на расстоянии 0,5 м от колонны.
Не конструктивно а по расчету, надо армировать конструкции..
Утолщение следует следует моделировать в любом случае, это даст более достоверные данные армирования..
А вот объединением перемещений связывать утолщение и основную плиту смысла нету, т.к. в общем случае это фактически ни чего не дает, можете проверить результаты расчетов 2-х вариантов моделирования....
Это только вносит дополнительные погрешности расчетную модель....
A-Y
Ты лучше представь как передаются усилия при объединении перемещений, будет ли в этом случае участвовать тот самый эксцентриситет о котором ты говоришь, вот когда попробуешь смоделируешь в 2-х вариантах, тогда и пытайся спорить со мной...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:05
#14
A-Y

расчеты КЖ, КМ
 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А потом заармировать с разбежкой 10-30 мм как в реальности
В смысле? Нижняя арматура будет и так в одном уровне.
Если в основной плите нет больших горизонтальных усилий, то смысла задавать несоосный стык нет. Разницы не будет никакой.
Если же они есть, то необходимо учесть эксцентриситет, так как увеличение рабочей высоты сечения может не компенсировать появление дополнительных моментов. Аналогия - несоосный стык подкрановой и надкрановой части колонн.
Поля напряжений при этом не страдают и выдают вполне адекватный результат
A-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:13
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от A-Y Посмотреть сообщение
Если же они есть, то необходимо учесть эксцентриситет, так как увеличение рабочей высоты сечения может не компенсировать появление дополнительных моментов.
Сослагательное наклонение. как бы. может. Из области домыслов. Каков реальный эксцентриситет по срединным поверхностям пролетной части плиты и в зоне капители? Случаем не сравнивал результаты моделирования с АЖТ и без?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:41
#16
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Forrest_Gump
Та не тут пора, делать тему "Разрушители мифов!!!"
Ща подготовлю пару схем для сравнения, молодняку....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:57
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Ща подготовлю пару схем для сравнения, молодняку....
Это у них стремление к перфекционизму играет ("шоб в схеме было, как в жизне").
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:07
#18
AnSunny

Главный конструктор
 
Регистрация: 19.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 10
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™


Всем доброго дня.
Вечером посмотрю схему, пока говорю только субъективно из опыта. Если схема собрана правильно (с точки зрения строительной механики), то в ЛЮБОЙ расчетной программе и практически с любыми теориями сопряжения колонн с плитой, результат будет достаточно близок к "правильному решению" (математически).
Ищите ошибку в краевых условиях, применяемых типах КЭ и проверьте соединения узлов.

И маленькая просьба - коллеги, не срывайтесь в споры и оскорбления, лучше предлагайте конкретные решения, которые сами реализовали и подтвердили их легитимность.
AnSunny вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:25
#19
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


AnSunny
Да шо ты говоришь....
A-Y
Ну раз сам не захотел схемы делать, то проанализируйка будь любезен вот эти схемки...
Может какая мысля умная в голову придеть...
Offtop: Тут я посмотрю до фига спецов по СКАДу, а чей то упрощать свою работу в СКАДе никто не хочет особо...
Вложения
Тип файла: rar Пример.rar (2.23 Мб, 172 просмотров)
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:33
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Тут я посмотрю до фига спецов по СКАДу, а чей то упрощать свою работу в СКАДе никто не хочет особо...
Может мы сторонники нетрационных отношений со скадом... и нас не сильно напрягают "лишние" клики мышкой.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD 7.31r2/SCAD 7.31r5 не совпадают результаты MaximZ SCAD 6 03.08.2007 16:27
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
Кирпичные здания в SCAD LW SCAD 1 11.05.2006 17:26
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59