| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.05.2018, 13:14 | #1 | |
Как проложить большое количество кабелей в траншее
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693
|
||
Просмотров: 8147
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну хотя бы то что в ПУЭ снижающие коэффициенты максимум до 6 кабелей, а так ещё то что не знаю как её обозначить. В итоге пока сделал 2 траншеи. Сам спрашиваю сам отвечаю . Всё равно хотелось бы услышать ещё чьё-то мнение
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Пока некогда на это замарачиваться, были готовые эскизы их и взял, спасибо за напоминание (есть и другие эскизы, дёрнуло меня не те схватить....) Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.05.2018 в 15:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
При большом числе кабелей в одной траншее применяю блочную прокладку как в типовике А6-92. Для 6 кабелей я бы взял блок из 8 труб (конфигурация 4х2, 2 трубы резервные). У ДКС есть типовики А10-2011 и А11-2011, там подробно все расписано (не могу сюда прикрепить т.к. более 10 мб).
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
ГОСТ Р 50571.5.52 табл.В.52.18
20 кабелей в траншее, но там надо внимательно смотреть поправочные коэффициенты (расстояния, сопротивления земли и т.д.) сшитый полиэтилен в трубах СП 76.13330 п.6.4.1.27 Последний раз редактировалось solar, 04.05.2018 в 08:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Коллеги, добрый день!
В электрокабелях не силен, так что выручайте! Необходимо под ЖД путями (проектируемыми) проложить 6 кабелей, можно ли их проложить в одной ПЭ трубе или необходимо для каждого кабеля свою трубу предусматривать. Кабели идут на 6 опор освещения для одного технологического процесса. Так же есть 4 кабеля от одного технологического устройства, их тоже можно в отдельной ПЭ трубе? Выводы делаю основываясь на ПУЭ п2.1.15., но это для зданий: В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): 1. Всех цепей одного агрегата. 2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом. 3. Цепей, питающих сложный светильник. 4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми. 5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Также если кабели небольшие я бы тоже сказал да. Нужно учесть что сумма сечений кабелей должна быть не более 40% внутреннего сечения трубы, иначе проблемы с протяжкой, заменой. Может не 6 труб проложил, а 2 или 3 например, и там по несколько кабелей (3 или 2 соответственно). Вообще ещё и резерв по трубам закладывается, т.е. просто пустая труба с заглушками с обеих сторон. Ну да, и тепловой расчёт, только там особо не зацикливайтесь, не надо особо ничего считать, просто коэффициент взять из ПУЭ, в первых подпунктах главы 1.3 расписано что да как.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет длительно допустимых токов кабелей, прокладываемых в ж/б лотке типа КЛ | W985 | Электроснабжение | 1 | 16.07.2015 23:13 |
Приямок у здания АТС для кабелей связи | einer | Архитектура | 12 | 17.04.2012 09:29 |
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях | Алексей-pgs | Электроснабжение | 5 | 22.11.2010 15:12 |
Особенности перехода бумажных кабелей в кабели из сшитого полиэтилена 0,4 кВ | waha | Электроснабжение | 1 | 21.08.2009 10:41 |
Максимальное количество layout-ов? | misht | AutoCAD | 6 | 21.01.2009 09:44 |