Непрочитано 22.02.2008, 16:52 #1
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Опорное усилие 70т.
Пластина по верхнему поясу крепится к балке через овальные отверстия.
Что скажите?
Как написать, что такое делать нельзя?
И какие узлы в таких случаях обычно применяются?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e2.jpg
Просмотров: 2291
Размер:	45.2 Кб
ID:	3669  

Просмотров: 10168
 
Непрочитано 22.02.2008, 17:33
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Узел нормальный - больше проблем с ЖБ чем с МК. По МК:
1. Лист 50. Толщина 50 обоснована? Сталь должна быть 345. Вырез в листе делается при недостаточной длине швов - в данном случае можно увеличить катет. Обязательно указывается длина шва.
2. Опорное ребро. Толщина 30 обоснована? Указать - торец фрезеровать. Катет шва 8 расчетный? - увеличить тогда до минимального конструктивного. Дать размер свеса относительно нижнего пояса.
3. Между балкой и колонной предусмотреть зазор 5-8 мм.
4. Указать болты.
пст вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 19:29
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хрень какая то
Такой узел ж/б и металла не получится.
Как говорилось выше зазоры надо делать иначе в предельные отклонения не войдете.
Че это за фигня крепления сэндвич панелей, фахверк где?????
Балка какая то странная швы ты так не сделаешь.
Сделай нормальную консоль и нормальный фахверк.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 00:06
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
И какие узлы в таких случаях обычно применяются?
Очень сомнительно что закладная деталь колонны выдержит 70 тонн опорной реакции. Я бы так никогда такую нагрузку на колонну не повесил. Рекомендую около ж.б. колонны поставить стальной пасынок (например из 2- уголков в коробку) и дотянуть его до фундамента, стальную балку опереть на эту стойку. Стойку развязать с ж.б. колонной.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 00:12
#5
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Это новое строительство?
так почему бы не сделать нормальную ж/б консоль.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 00:25
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Это новое строительство?
так почему бы не сделать нормальную ж/б консоль.
Если это новое строительство, тогда лучше уж не делать консоль, а сделать нижнюю часть колонны шире верхней и балку опереть на уступ
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 05:51
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
...
3. Между балкой и колонной предусмотреть зазор 5-8 мм.
4. Указать болты.
Зазор надо заполнять?
Если надо, то как?...

А болты тут вообще на что работают?
Разьве они удержат балку от какого-то нибыло смещения?
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 05:57
#8
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Строительство новое, но уширения и стальные подпорки исключены архитекторами.
Консоль... Да, тут бы она смотрелась уместно.
А еще какие варианты бывают?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 08:12
#9
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Зазор надо заполнять?
Если надо, то как?...

А болты тут вообще на что работают?
Разьве они удержат балку от какого-то нибыло смещения?
Зазор на монтаже заполняется прокладкой.
Болты не работают.
пст вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 09:09
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Строительство новое, но уширения и стальные подпорки исключены архитекторами
Если строительство новое, то стальная подпорка лишняя. А вот насчет уширения нижней части колонны подумай. А архитекторов послать куда подальше. Видать забыли свой девиз: "Польза-прочность-красота", где красота на последнем месте.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 12:22
#11
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Надо конечно сделать уступ и опереть почеловечески. А с закладной деталью там все впрорядке?
Не надо верхний пояс фиксировать к закладной, всеравно его оторвет.
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 13:13
#12
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Консоль без вариантов, фахверк лишний.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 13:40
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Глянь столики в серии 1.020-..., самый большой там на 51т, и он практически из металла. Я бы сделал всё таки столик и подрезку в балке под него, если архитектура протестует против столика. Но если узел рамный то тогда всё сложнее.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08