01.09.2017, 21:36 | #1 | |
Прошу коллег оценить качество ремонта теплотрассы.
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 6238
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Увы, это обычная картина "ремонта" коммунальных сетей. У меня примерно такие же снимки "ремонта" возле моего дома. Всё делается тяп-ляп. Канал вскроют экскаватором, он засыпан, хорошо еще если трубы поменяют на новые, могут просто чопики забить или хомуты поставить. Вместо антикоррозийной защиты - "помазка" любой краской для виду. Канал, в лучшем случае, попытаются вычистить. Столкают на него порушенные плиты, в дыры провалится грунт. Хорошо еще если хоть какую-то теплоизоляцию сделают. Могут и голые трубы оставить или сверху накрыть. И ничего разгневанные жители не смогут сделать. Будут получать отписки. Мне удалось один раз заставить заново вскрыть трассу и заменить трубу, в которую просто чопики позабивали. Но это было сделано неправовыми методами. Сейчас сентябрь, скоро начнется отопительный сезон. Всё так и будет оставлено, на несколько лет. Потому что "деньги были, деньги будут, сейчас денег нет". Примерно то же, что и с "ямочным" ремонтом дорог. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Еще фото. Раствор замешан на грунте из отвала.
Сверху плит перекрытия каналов набросали строительного и бытового мусора, после чего сделали обратную засыпку. Без утрамбовки, естественно.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 02.09.2017 в 12:30. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Мусор в обратной засыпке успешно сгнил, грунт "просел". Обломилась часть асфальтового покрытия внутридворового проезда.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вот попробуй здесь найти аргумент против фразы в отписке "... по системе планово-предупредительных ремонтов выполнены в полном соответствии с технической документацией объекта" (см. фото5 в заглавном посте). Это система! И что за такая загадочная "техническая документация объекта"? Мне известны термины "проектная документация", "рабочие чертежи", "сметная документация", "исполнительная документация". Проекта у них нет, смету наверняка состряпали какую-нибудь. Бюрократия очень сильна в своей изощрённости вкупе с некомпетентностью.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 02.09.2017 в 12:58. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Но в последнее время можно возбудить общественное мнение. Пишите и постите фотографии не на этот форум, а на какой-нибудь самый популярный местный. И (или) на местные новостные сайты. Тем более, что это безобразие не частный случай, а массовое явление. Другие тоже кучу снимков опубликуют. Их отслеживают пресс-службы. Реакция бывает. У нас таким образом на всю страну прославили чиновника, заявившего, что асфальт класть в снег и дождь - "скандинавские технологии". После чего пошел на повышение. Вот и тут отреагируют. Но вскрывать и исправлять не будут. Ваше дело правое, но победа будет за ними. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Прошу также "заценить" вот эту фразу из отписки чинуш:
Цитата:
Ещё фото, выходящие из колодца ("камеры") трубы. Не выполнена антикоррозийная защита. Гидравлическое испытание трубопроводов не производилось.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 03.09.2017 в 13:40. |
|||
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 139
|
В рамках судебного дела назначить строительно-техническую экспертизу (с эксгумацией ТТ) и получить от нее все ответы. Во только кто будет истцом, ведь Заказчик работ доволен качеством выполненных работ? Хотя, конечный потребитель - житель квартиры, но вряд ли возможно подать иск на ненадлежащий ремонт ТТ - только к УК за ненадлежащий температурный режим. Вот если бы у Вас было ТСЖ - тут конечно другое дело. Так что остается действовать, как предлагает уважаемый ShaggyDoc, пресса наше все...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Кто может быть ответчиком? Администрация муниципального образования, на нее по Закону возложена обязанность обеспечивать теплоснабжение. Тепло в доме есть? Есть. Вот и живите. Пока. Будет авария - героически устранят. И снова живите. Пока. А то, что безобразно "отремонтировано" - так тепло-то есть? есть. До судов не доходят дела на еще более страшные темы. Например, ремонт автодороги заканчивается тем, что подрядчик снимет верхний слой и смывается. А в конце года администрация "примет" у него эту дорогу. Потому что иначе нарушит закон о бюджете. Точно так же принимает "недоремонтированные" дома, недопостроенные дома для "аварийщиков". И не по тому, что мэры дураки - их поставило законодательство в такую позу. Здесь и прокуроры ничего не могут сделать - только предписания выдают. И даже когда граждане выигрывают суды по искам к администрации - судебные решения просто не выполняются. Конечно, в каждом конкретном случае виноваты и исполнители. Правильно написано - нужен контроль. А кто его будет от власти осуществлять? Вот все радуются, когда сокращают чиновников. Мол, расплодились, зажрались. Так ведь сокращают-то в первую очередь не всяких бездельников и "политолухов", а технических специалистов. Вот у нас в городе в управлении ЖКХ работали очень опытные специалисты Миши и Саша. И начальник ЖКХ был опытный и толковый. Дела шли иначе. Теперь всё перетрясено, сокращено, реорганизовано. Настоящих специалистов просто нет. Вообще. Те "девочки", которые "замещают должности" понятия не имеют о теплотрассах и прочем - они бумажки с рапортами только пишут. Их начальник - отставной военный - тоже ничего не понимает кроме "денег надо, денег нет". Публично вещает дурь про "конденсаторы" в теплосетях, "емкость системы", "сканднавские технологии". И так везде. Поэтому доступный способ один - гласность и "за ушко, да на солнышко". Есть Интернет и новость об очередной дури может по всему миру разлететься. Народ этим пользуется. Создаются "карты убитых дорог", "карты фонтанов", галереи "бреда сивой кобылы". И на это реагируют. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надстройка второго этажа из металлокаркаса. Прошу оценить узел. | Gvinpeenka | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 12.02.2016 12:31 |
Прошу оценить качество и состав раздела КМ | Kaktotak | Металлические конструкции | 28 | 23.11.2015 10:30 |
Полы по грунту. Прошу оценить проектные решения. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 05.06.2011 10:00 |
Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл) | Fag | Металлические конструкции | 2 | 24.07.2009 00:29 |
Нормативка на оцинковку - качество покрытия | diaway | Разное | 4 | 01.07.2009 16:55 |