Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход воды на собственные нужды котельной

Расход воды на собственные нужды котельной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2016, 02:14 #1
Расход воды на собственные нужды котельной
Dims0n
 
Регистрация: 23.03.2016
Сообщений: 2

Нужно заполнить таблицу с технико-экономическими показателями, конкретнее стоит задача подсчитать годовой расход воды на подпитку сетей и на собственные нужды. Подскажите пожалуйста какие значения для чего брать, разобраться самому без посторенней помощи не выходит.

Вложения
Тип файла: docx 1.docx (47.0 Кб, 362 просмотров)

Просмотров: 25295
 
Непрочитано 26.03.2016, 20:20
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Что за собственные нужды котельной?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 21:20
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Расходы воды на котельную (собственные технологические нужды) могут быть самыми разнообразными и зависят от тепловой схемы котельной, вида котлов, способов обработки воды.

В простейшем случае, для водогрейной котельной без химводоочистки, это будет расход на подпитку тепловой сети, который определяется по СП 89 в процентах от емкости подключенных к котельной трубопроводов тепловых сетей и систем отопления.

Все технологические расходы определяются при расчете тепловой схемы. Выполняется по СТО 02494733 5.4-02-2006 Расчет тепловых схем котельных.

Дополнительно рассчитываются расходы на собственные нужды водоподготовки, там до сотни строчек расчета (в зависимости от качества воды и принятой схемы). И необходимая точность расчетов зависит от цели этих "технико-экономических показателей".

Прилагаю один из примеров расчета расходов воды в моей программе Лидер-РасходыВоды. Там несколько зданий, в том числе и большая котельная. на неё есть и расчеты "сантехнических" расходов и технологических, в том числе пример расчета расходов на водоподготовку.
Вложения
Тип файла: pdf LiderWater_Demo05.pdf (8.64 Мб, 3009 просмотров)
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 12:45
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


На электроподстанции электроэнергия на соб. нужды расходуется для электроосвещения, электроотопления, вентиляции и прочее.
А на котельной вода на соб. нужды куда используется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 14:25
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Туалет.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 17:29
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А на котельной вода на соб. нужды куда используется.
Туда, куда я уже написал - на собственные технологические и бытовые нужды котельной. Причем отнесение любых расходов на собственные нужды определяется не путем философских рассуждений, а нормативными документами - приказами Минэнерго.

Потому, что это может значительно влиять на тарифы. Например, в котельную может быть заведен водопровод для нагрева воды на ГВС. Но эта вода не должна относиться к собственным нуждам котельных, т.к. она уйдет потребителям и учтена в их расходах.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 10:14
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


В общем случае, собственные нужды котельной это:
1. Подпитка сетей.
2. Заполнение системы.
3. Продувка.
4. Нужды ХВО (Регенерация фильтров).
5. Охладители проб.
6. Уборка.
7. Хозбытовые нужды.
8. Пожаротушение.
Отдельно нужно отметить воду для ГВС.
Что конкретно не получается рассчитать, или с наличием чего не получается определиться?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 00:18
#8
Dims0n


 
Регистрация: 23.03.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
В общем случае, собственные нужды котельной это:
1. Подпитка сетей.
2. Заполнение системы.
3. Продувка.
4. Нужды ХВО (Регенерация фильтров).
5. Охладители проб.
6. Уборка.
7. Хозбытовые нужды.
8. Пожаротушение.
Отдельно нужно отметить воду для ГВС.
Что конкретно не получается рассчитать, или с наличием чего не получается определиться?
В принципе все рассчеты имеются. У меня только один вопрос остался, при рассчете расхода на подпитку сетей написано: "Расход воды на подпитку тепловых сетей в настоящем случае определяется производительностью установки для химической обработки воды. Производительность установки химводоподготовки и деаэрации составляет 8м3/час.". Т.е. для данного значения необходимо рассчитывать? Там ниже указано qhrподпит.=5м3/ч, qподпитки=1,387л/с.
Dims0n вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 15:58
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Dims0n Посмотреть сообщение
Расход воды на подпитку тепловых сетей в настоящем случае определяется производительностью установки для химической обработки воды. Производительность установки химводоподготовки и деаэрации составляет 8м3/час.". Т.е. для данного значения необходимо рассчитывать? Там ниже указано qhrподпит.=5м3/ч, qподпитки=1,387л/с
Не знаю что значит "в данном случае", но классически пользуются п.6.16 СНиП 41-02-2003
Цитата:
6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Или коэффициентами эксплуатационных организаций.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход воды на собственные нужды котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? ventru72 Инженерные сети 8 03.12.2014 12:18
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51