28.03.2008, 07:48 | #1 | |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531
|
||
Просмотров: 9866
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
предлагаю использовать двутавры, заведенные в тело плиты. аналог распределительной системы из стальных балок в монолитных каркасах. вопрос в другом - позволит толщина плиты обеспечить требуемую жесткость сопряжения балок и колонны (хватит ли места для узла)?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
а разве возможно приваркой арматурных стержней к опорной плите колонны обеспечить жесткость узла?! хотя может у нас разное понимание "жесткости узла" - я термин трактую как невозможность (ограничение) поворота конструкции, т.е. способность передать изгибающий момент. следуя этой логике Вам потребуется применение двух опорных пластин - для анкеровки верхней/нижней арматуры. вопросы будут такие - есть ли подходящая сварка для арматуры А-III и нереальность вибрирования бетона в зоне пластин.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
вопрос по расчету - в расчетной схеме был принят именно жесткий узел сопряжения плиты с колонной?
я бы понял еще такую логику для угловых/крайних колонн (в стремлении перераспределить моменты в пролетах). Но для средней колонны не стремился бы к жесткому узлу. Плита получается сродни неразрезной балке - зачем Вам передавать момент на колонну? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
тогда все-таки буду предлагать именно применение швеллеров для передачи момента на колонну. без приварки арматуры к швеллерам. в плане конструкция будет напоминать снежинку с 6 ветвями. посредством использования жестких узлов сопряжений швеллеров и колонны Вы сможете передать момент на колонну. боюсь только в полевых условиях накосячать строители.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
А вот, например, жесткая база колонны обеспечивает передачу момента на фундамент посредством анкерных болтов.
В фундамент мы же не закладываем никаких швеллеров и двутавров. В связи с чем вопрос, можно ли использовать подобную схему (только вверх ногами)? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Извините, что вмешиваюсь. Предлагаю подумать над следующим предложением. Колонны - разрезные. С мощными фланцами. В фланцах - отверстия для болтов. Плиту заливаем над фланцем, болты - торчат. Поднимаем верхнюю колонну. На подливке устанавливаем нижний фланец верхней колонны. Затягиваем болты.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Жесткий узел выполнить очень просто
1. Определяем момент, который получается в колонне. 2. Определяем кол-во арматурных стержней, заводимых в тело плиты в ее верхнюю зону (принимаем 4 стержня) 3. Раскладываем момент на пару сил, получаем силу N, для одного стержня в плоскости действия момента она будет вдавливать стержень в бетон, а для другого вытягивать из бетона. 3. Определяем диаметр стержней. 4. По усилям в стержнях определяем, на сколько нужно приварить стержни к колонне. Вообщем расчет на подобии анкерных болтов |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
мне не понравился такой момент - в плите изгибающий момент раскладывается (можно разложить) на пару сил, действующих паралельно верхней и нижней арматуре, но на опоре Вы этот самый момент раскладываете на пару сил, действующую перепендикулярно плите, паралельно своим анкерам. Вот это и есть ИМХО, ошибка.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |