Ревит 2017 меняет диаметры труб, как отучить?
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 2160
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 54
|
Никто не знает? Ладно, расскажу))
В семействе медных труб для каждого типоразмера задается 3 диаметра: номинальный, наружный и внутренний. При выборе трубы в окошке отображается номинальный, и округляется Ревитом до 1 знака после запятой. Так вот, в свойствах трубы нужно указывать номинальный диаметр с такой же степенью точности (до десятой), а наружный и внутренний - пофигу. Тогда всё работает корректно. Чтобы в марке отображалось 2 знака, настраиваем её так, чтобы диаметр указывался не номинальный, а наружный. А непосредственно во время черчения 1 знака для работы вполне хватает. |
|||
|
|