27.03.2014, 22:36 | #1 | |
ЛИРА. Отпор грунта Rz только при C1?
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 2149
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Если у Вас грунт объемниками замоделирован, а Вы ещё и коэф-ты постели приложите, это будет масло масляное. Либо одно, либо другое. Rz штатно работает только для коэф-тов постели.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Лира 9.6.Не отображаются изополя(мозаики) отпора грунта (Rz) в фундаментной плите | aleks_pos | Лира / Лира-САПР | 4 | 07.09.2010 13:14 |
реактивный отпор грунта и его сопротивление | Жека | Основания и фундаменты | 6 | 11.03.2010 11:41 |
Лира R6 из 4 гигов ОЗУ видит только 3? | Sid Barret | Лира / Лира-САПР | 32 | 20.11.2008 22:57 |