Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Просмотров: 194116
 
Непрочитано 19.04.2015, 07:21
#381
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
расчет в студию
а нет никакого расчета. Пустой файл не сохраняет. Не говоря уже о файле с исходными данными (по геологии, например). И выдает ту ошибку, которую я писал выше.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Dr.., очень всё странно. Ещё, возможно, запуск кривого файла портит прогу. После установки проги, запустите и пересохраните файл примера, т. е. до запуска кривого файла. Ещё проверьте имя файла - не более шести символов по-нерусски должно быть.
да что же Вы не слышите-то? Я же говорю - пустой новый файл не сохраняет. Кривой файл тут не причем. Потому что его еще нет - кривого файла-то. Он еще не создан.
А вот файл примера - сохраняется под другим именем нормально. Вот где странность.
Не дает сохранить проект. Имена файлов пишу латиницей 4-5 символов
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 11:14
#382
Vaiser


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


wvovanw, БлагоДарю!!!
Vaiser вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 11:31
#383
zlatan_tmb

Расчет и проектирование ЗиС
 
Регистрация: 22.04.2010
Зеленоград
Сообщений: 10
Отправить сообщение для zlatan_tmb с помощью Skype™


Добрый день.
Впервые провел расчеты в программе ФОК Комплекс 2012 для комплекса фундаментов на естественном основании под колонны стального каркаса здания.
Во вложении файл задачи ФОК и файл экспорта нагрузок из ЛИРА-САПР.
Нагрузки импортировал в ФОК из ЛИРА-САПР, внес корректировки значений для N и Qx согласно различий в правилах знаков в данных программах (по программе Help FOK-ПК 2.0).

После получения результатов проектирования заглянул в текстовый отчет по одному из наиболее нагруженных фундаментов (Ф-10) и выяснил следующее:

Расчет на осадку и просадку не производится, т.к. бытовое
давление 3.052 т/м2 > среднего давления под подошвой 0.833 т/м2

----------------------------------------------------------
| Наименование | Ед.| Значение |
----------------------------------------------------------
| Напряжения и деформации основания |
| Расч. сопрот.| | |
| грунта (R) |т/м2| 49.60 |
| Давление: | | |
| максим.(Pmax)|т/м2| 0.33 |
| среднее(Pmid)|т/м2| 0.83 |
| миним.(Pmin) |т/м2| 0.27 |
| кр.давл.от Мх|т/м2| -2.98 |
| кр.давл.от Му|т/м2| -2.99 |
| Осадка | м | 0.0000 |
| Крен: | | |
| вокруг оси Y | рад| 0.0000 |
| вокруг оси X | рад| 0.0000 |
| Сжатая толща | м | 0.00 |
| Верт.составл.| | |
| нагрузки | т | 0.39
|
| допуст.верт. | | |
| нагрузка | т | 506.67 |


В отчете вертикальная составляющая нагрузки в 100 раз занижена по сравнению с введенными исходными данными (файл-картинка "Нагрузки Ф-10" во вложении).

Выполнил расчет по этому фундаменту "вручную" и в программе ЗАПРОС (отчет во вложении).
По расчетному сопротивлению грунта основания данные различаются с полученными в ФОК (В ФОК расчетное сопротивление выше).
Спокойно проходят габариты подошвы 1,5х1,5м (меньше не получится из-за габаритов подколонника)

Вопросы такие:

1. Подскажите, что и где я неверно ввел в ФОК и по какой причине вертикальная составляющая занижена?
2. Верно ли я ввел характеристики для насыпного грунта (файл-картинка "Насыпной" во вложении)?

П.С.: Нашел свою ошибку. Вопросы не актуальны

Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 22.04.2015 в 15:44. Причина: Проблема решена
zlatan_tmb вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:41
#384
Vaiser


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


У меня не получается задать для столбчатого фундамента в грунтах и отметках ограничение давления на слой. Ввожу значение, сохраняю, все равно программа ставит 0. Получается, такой функции при заданных грунтах скважин в программе не предусмотрено?
Vaiser вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 19:41
#385
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


расчет где?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 15:20
#386
Vaiser


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


wvovanw, Расчет тот же, вы его правили в посте 379
Vaiser вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 16:39
#387
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


ограничение какое?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 17:28
#388
Vaiser


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Ограничение-50т
Vaiser вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 18:12
#389
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Vaiser Посмотреть сообщение
Ограничение-50т
50т/м2?
Откуда? Из геологии?
Это не сжимаемый грунт, что-то типа щебня.
Зачем его задавать?
Не будет Фок считать на такое ограничение, будет считать на заданные характеристики.
Да и не верится мне что имея такую геологию может быть такое ограничение.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 06:02
#390
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Vaiser Посмотреть сообщение
У меня не получается задать для столбчатого фундамента в грунтах и отметках ограничение давления на слой. Ввожу значение, сохраняю, все равно программа ставит 0. Получается, такой функции при заданных грунтах скважин в программе не предусмотрено?
Данные условия вводили в программе...
Цитата:
При необходимости расчета фундаментов на естественном основании при заданном расчетном давлении на грунт R, это давление указывается в графе 11. При этом толщина слоя (гр.2) задается большой (например, 30 м), а угол внутреннего трения fII=0. При этом определение осадки (табл.5.2, гр.3) запрещено. Если осадку при заданном R все-таки нужно определять, то слой, подстилающий подошву нужно задавать с большим углом внутреннего трения (например, fII=40) В этом случае программа будет работать по R заданному.
???
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 10:07
#391
Vaiser


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


wvovanw, по результатам расчетов в нескольких фундаментах расчетное сопротивление грунта превышает 50 т, вот я и хочу ограничить. Не совсем понятно, как в принципе это сделать, цифрами можно поиграть...
Vaiser вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 10:17
#392
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Vaiser Посмотреть сообщение
по результатам расчетов в нескольких фундаментах расчетное сопротивление грунта превышает 50 т
может быть 50т/м2?
Не надо ничем играть, 50 т/м2 - это дох...много
Выше вам описали как все сделать - это из руководства по расчетам в ФОК. Находится оно на установочном диске в папке FOK_COMPLEX - HELP.
Изучайте.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 22:25
#393
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Добрый день,

Кто может помочь с описаниями форматов файлов?
Буду очень благодарен.

Писал в поддержку, они просто не ответили на письмо.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 22:36
#394
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Открываете блокнотом файл со всеми заполненными полями узнаваемыми цифрами и все.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 22:52
#395
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


eilukha, это я знаю.

Но мне хотелось бы не терять время на тыканья( я его уже теряю =) ), а самое главное, знать какие ограничения на кол-во РСУ, грунтов и т.д.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 07:30
#396
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
ограничения на кол-во РСУ
- 30 до 12 версии, потом сняты. Это пробами можно узнать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 15:31
#397
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Вопрос к пользователям ФОК-Комплекс 2012.
Я рассчитываю фундамент на свайном основании. Задал все необходимые исходные данные по геологии, нагрузкам, материалам.
Начинаю считать. Расчет доходит до половины и выходит ошибка "Фундамент не рассчитан".
Подскажите, плиз, что я сделал не так?
Вложения
Тип файла: zip kam.zip (1.3 Кб, 53 просмотров)
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 20:32
#398
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


высоту ростверка увеличить надо (отметку подошвы исправить на -1,5), пишет что в этом проблема
я увеличил, посчитало
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 07:41
#399
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


спасибо, помогло. Но что-то мало свай показывает. Должно быть около 7-8

----- добавлено через ~3 ч. -----

а разве ФОК не вычисляет несущую способность сваи самостоятельно? Почему приходится задавать ее (несущую способность сваи) ?
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 11:40
#400
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
а разве ФОК не вычисляет несущую способность сваи самостоятельно? Почему приходится задавать ее (несущую способность сваи) ?
вы о табл. 9.1?
справку читайте, если 0 задать, то прога сама посчитатет
wvovanw вне форума  
Закрытая тема