Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?
ЮФО
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6538
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32
|
Честно говоря, не в курсе за весь рынок, но то, что предлагают - горит в той или иной мере. И насколько понимаю, они все такие, по идее, если из мягкой резины. Если не горит, но наверняка дымит и т.д.
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Важно, чтобы на расстоянии 6м от окон жилого дома не было горючих элементов покрытия.
Если это условие будет соблюдено, то есть вариант провести огневые испытания на конструкцию кровли с желаемым покрытием. Если проектируете на корзину, то вариант дохлый, а если собираетесь строить, то не такая уж и большая сложность провести испытания, если застройщику это нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Обычная конструкция кровли. У многих производителей подобные конструкции сертифицированы. Например, у технониколь кровельная система ТН-Кровля стандарт КВ - К0 (45) (REI30-90). На сайте технониколь есть протоколы испытаний. Тут важны толщины рулонных материалов, которые у Вас не прописаны.
Так же, Филизол - понятие весьма широкое. У производителя его аж 11 видов. Верхний слой должен быть с крупнозернистой посыпкой (или могут быть нужны противопожарные пояса в зависимости от площади кровли + вопрос с сертификацией) + разделительный слой между керамзитом и стяжкой (или скрепление керамзита цементным "молочком") + вопрос что такое "пароизоляция" у Вас в проекте + ЦПР толщиной 10 мм это ни о чем, весьма вероятно растрескивание (хотя бы 20 мм) + грунтовок ни каких не увидел
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 194
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
А где применяется этот пирог?
Тут скорее п.6.5.5 СП2.13130.2012. Т.е. основное требование К0, R45 и негорючий утеплитель в зоне 6 м от окон. Утеплитель негорючий есть. По поводу R45 - нужно плиту считать, должна давать. А по поводу К0 можно оттолкнуться от ч.10 ст.87 ФЗ-123: Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. По-правильному нужно прожигать конкретный пирог по ГОСТ 30403-2012, но на практике достаточно заявления в проектной документации о классе К0 и демонстрации заключения на аналогичную конструкцию, прошедшую испытания, в которой отличаются только производители материалов.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? | МаксКад | Архитектура | 10 | 08.08.2016 12:16 |
Ограждение кровли промышленных зданий | Guevara | Металлические конструкции | 3 | 12.11.2014 18:34 |
Какое покрытие полов допускается на открытых пром. этажерках??? | kga82 | Металлические конструкции | 17 | 15.08.2014 22:51 |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? | инженер Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.03.2011 20:42 |
Состав инверсионной эксплуатируемой кровли и расположение молниезащиты | Кленовский | Архитектура | 4 | 26.09.2010 18:51 |